Schutzleiterverbindung über Ub nachweisen

Hier dreht sich alles ums elektrische Messen, Prüfen und Kalibrieren. Diskussionen zu Messgeräten, Prüfverfahren, Fehlersuche, Isolationsmessung, Schutzmaßnahmenprüfung und Dokumentation. Ideal für Elektriker, Prüfer und Servicetechniker.

Moderatoren: elektromeister, Moderatoren

Antworten
E-Fachmann
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Beiträge: 56
Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
Elektromeister: nein
Hat gedankt: 1 Mal
Wurde gedankt: 6 Mal

Schutzleiterverbindung über Ub nachweisen

Beitrag von E-Fachmann »

Hallo zusammen, ;)
in einem VDE Fachbuch wird zum Nachweis richtigen Schutzleiterverbindung neben der Niederohmmessung, auch die Messung von Ub als alternative aufgeführt. Andere Fachleute halten den Nachweis über Ub nicht für zulässig. Vom Aufwand ist die Messung von Ub deutlich geringer.
Nach VDE 0100-600 Erstprüfung geht das nicht, da der Nachweis vor zuschalten der Spannung erfolgen muss.
Wie ist das bei Prüfung nach VDE 0105-100
Gruß E-Fachmann
Anzeige
BennyB
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 2
Registriert: Mo 15. Jul 2019, 08:36
Elektromeister: ja

Re: Schutzleiterverbindung über Ub nachweisen

Beitrag von BennyB »

Würde mich auch interessieren.
Grundsätzlich die Frage Ub als Alternatie zu Re.
E-Fachmann
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Beiträge: 56
Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
Elektromeister: nein
Hat gedankt: 1 Mal
Wurde gedankt: 6 Mal

Re: Schutzleiterverbindung über Ub nachweisen

Beitrag von E-Fachmann »

Hallo BennyB,
ich habe mit einigen Fachleuten über das Thema gesprochen.
Die Mehrzahl hält die Prüfung über UB nicht für zulässig.

In der aktuelle Fachzeitschrift de ist das Thema "Durchgängigkeitsmessung von Schutzleitern" eine der Praxisfragen.

https://www.elektro.net/heftarchiv/de-13-142019/
Leider nicht frei Zugänglich. Ich habe diese Woche ein Probeheft bekommen.
Möglich das du das auch Organisieren kannst.

Da geht es in der Hauptsache um Zs als alternative zur Niederohmmessung.
UB wird dabei nicht angesprochen.
Antworten

Zurück zu „Messen und Prüfen“