Spannungangriff für Wandlerzähler in Verteilungen

Beitrag von Anlagenretter »

Hallo Leute,
in meiner Firma muss in jeder Unterverteilung ein Zähler eingebaut werden. Die Verteilungen sind unterschiedlich abgesichert von 100A bis 315A. Jetzt meine Frage die Leitung für die Messung der Spannung wie muss die beschaffen sein bzw. Welche Leitung ist die richtige. Für die Wandler habe ich normale Einzelader genommen. Die Leitung für die Spannung muss den max. Strom aushalten können. Welche ist das?
Siggi S
Frischling
Frischling
Beiträge: 18
Registriert: So 1. Okt 2017, 13:36
Elektromeister: ja
Postleitzahl: 59590
Wurde gedankt: 1 Mal

Re: Spannungangriff für Wandlerzähler in Verteilungen

Beitrag von Siggi S »

Spannungsanschlüsse für Wandlerzähler vor dem Zähler mit kurzschlussfester Einzelader-Leitung
z.B. 6 qmm an Sicherungen 6 A
Abgehend 2,5 qmm an Spannungspfade analog Strompfade L1/L2/L3