Hallo zusammen,
ich habe eine Frage die bei mir in der Firma heiß diskutiert wird.
Beispiel:
Ich habe einen Schaltschrank der eine Vorsicherung von 100 A hat.
Diese 100 A benötigen normalerweise einen Querschnitt von 25 mm² (Schaltschrank Intern )
Ich habe jetzt schon öfters gesehen das direkt von der 100 A Verteilung (meistens 10 Kabel in einer Großen Aderendhülse ) mit 1,5 mm² auf ein LSS 6A oder mit 2,5 mm² auf ein LSS 16A weiter verteilt wird.
Das die Stromverteilungsart nicht richtig ist steht außer Frage jedoch frag ich mich ob dass mit dem Querschnitt so Richtig ist.
Natürlich dürfte die Ader nur mit dem Maximalen Strom belastet werden den die Sicherung sekundärseitig zulässt jedoch bin ich der Meinung das Primärseitig bei der Sicherung der Querschnitt der Vorsicherung angepasst werden sollte! Eine alternative wäre dann nach meinem Wissen eher noch eine eigensichere Leitung.
Es handelt sich hierbei um Schaltschränke für bzw. von Maschinen!
Hintergrund ist das ich gerne die Stromverteilung bei unseren Maschinen mit einem Schienensystem aufgebaut haben möchte da die Schienenadapter mit eigensicherer Leitung ausgestattet sind und ich dann nur die drei Kupferschienen an die Einspeisung anpassen muss!
Ich wäre sehr dankbar für weitere Meinungen
Gruß Martin
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Normen und Vorschriften
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 13:19
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Auslegung Querschnitt vor einer Sicherung Thema ist als GELÖST markiert
Themen und Informationen zur DIN-VDE, TAB, NAV, und DGUV Vorschrift 3 (BGVA3)
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- Frischling
- Beiträge: 6
- Registriert: Di 9. Jan 2018, 08:53
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 74635
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Auslegung Querschnitt vor einer Sicherung Thema ist als GELÖST markiert
Beitragvon Joh89 » Di 9. Jan 2018, 11:43
Hi elektrikwurm89,
eine Leitung benötigt einen Überlastschutz und einen Kurzschlussschutz (siehe VDE 0100-430, Abschnitt 433 und 434).
Wenn dafür eine 100 A - Sicherung (oder LS-Schalter) verwendet wird, darf der Leiterquerschnitt abgangsseitig nicht kleiner als 25 qmm Kupfer sein (Verlegeart C).
Die maximal zulässige Strombelastbarkeit von 25 qmm beträgt 101,8 A für 3 belastete Adern, PVC-Isolierung, Verlegeart C, Umgebungstemperatur 25 °C.
Die zulässigen Strombelastbarkeiten kleinerer Querschnitte (< 25 qmm) liegen deutlich unter 100 A.
Daher sind Querschnitte < 25 qmm in Verbindung mit einer 100 A - Sicherung nicht zulässig.
Grüße
Joh
eine Leitung benötigt einen Überlastschutz und einen Kurzschlussschutz (siehe VDE 0100-430, Abschnitt 433 und 434).
Wenn dafür eine 100 A - Sicherung (oder LS-Schalter) verwendet wird, darf der Leiterquerschnitt abgangsseitig nicht kleiner als 25 qmm Kupfer sein (Verlegeart C).
Die maximal zulässige Strombelastbarkeit von 25 qmm beträgt 101,8 A für 3 belastete Adern, PVC-Isolierung, Verlegeart C, Umgebungstemperatur 25 °C.
Die zulässigen Strombelastbarkeiten kleinerer Querschnitte (< 25 qmm) liegen deutlich unter 100 A.
Daher sind Querschnitte < 25 qmm in Verbindung mit einer 100 A - Sicherung nicht zulässig.
Grüße
Joh
-
- Frischling
- Beiträge: 6
- Registriert: Di 9. Jan 2018, 08:53
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 74635
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Auslegung Querschnitt vor einer Sicherung
Beitragvon elektrikwurm89 » Di 9. Jan 2018, 16:30
Hallo Joh,
danke für die Antwort. So kann ich es auf jeden Fall auch den Hersteller aus Polen verdeutlichen wieso das so nicht geht.
Speziell bei Wärmepumpen und Kaltwassersätzen werden jedoch die VDE Richtlinien nicht eingehalten so wie ich das sehe.
Auf jeden Fall danke jetzt werde ich mir das nur noch in der VDE nochmal im Detail durchlesen
Gruß elektrikwurm89
danke für die Antwort. So kann ich es auf jeden Fall auch den Hersteller aus Polen verdeutlichen wieso das so nicht geht.
Speziell bei Wärmepumpen und Kaltwassersätzen werden jedoch die VDE Richtlinien nicht eingehalten so wie ich das sehe.
Auf jeden Fall danke jetzt werde ich mir das nur noch in der VDE nochmal im Detail durchlesen
Gruß elektrikwurm89
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Normen und Vorschriften“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
Anzeige -ID10-