Hallo zusammen,
Ich versuche mal das kurz zu halten damit ich den Rahmen hier nicht sprenge.
ich bin als Servicetechniker für MSR Anlagen tätig.
In einer Pflegeeinrichtung die ich betreue wurde die Ortsfeste Prüfung durchgeführt und sehr viele Sachen bemängelt, nun fragte mich einer der Kollegen zu ein paar der Sachen und bei den folgenden bin ich mir ein klein wenig unsicher.
1. Es gibt dort 3 Pflegebäder, in diesen ist das Licht nicht über FI, was natürlich nicht in Ordnung ist.
Nun wurde ein Angebot über tausend Euro gemacht dort FI LS nachzurüsten und das Licht darüber laufen zu lassen.
In den Pflegebädern befindet sich jedoch eine Steckdose für einen Rasierer(im prinzip sogar ungenutzt), welche seperat abgesichert ist, da wäre es doch eigentlich Problemlos möglich das Licht mit auf diese Steckdose zu klemmen oder ?
Soweit ich weis müssen ja nur Steckd. Stromkreis für Verbraucher über 2kw seperat abgesichert werden ?
Ich sollte vielleicht beifügen das der Stromkreis für die Beleuchtung unten am ABB LSS ein Aufsteckschließer (vermutlich für die Not-Beleuchtung) angebracht hat, dieser könnte doch aber mit an den Stromkreis für die Steckdose gewechselt werden ?
( 2. mein Kollege sagte mir dann er hätte mal gehört Licht im Bad muss ab einer gewissen höhe nicht über FI, ich hab gleich gesagt ist quatsch. Es dürfen doch nur Festanschlüsse für WW aufbereitung ohne FI oder ?)
3. auf dem Satteldach, verläuft direkt oben auf der Kante der Blitzableiter.
unterm Dach direkt darunter verlaufen Elektro Leitungen. (+Lampen)
Sprich vom aufbau:
Fangeinrichtung - Dachziegel/aufbau/Balken - Dämmung - Spanplatten - Elektroleitungen im Rohr
geschätzter Abstand Fangeinrichtung <-> Elektroleitungen = 0,5-0,7m (Feste Stoffe)
Soweit ich weiß zählt der Trennabstand ja auch wenn die Leitungen unterm Dach liegen, mir kommen die 0,5m auch selbst etwas wenig vor.
Geh ich Richtig in der Annahme das mann hier tatsächlich nachrechnen müsste ob der Trennabstand ausreichend ist ?
Schonmal vielen Dank im Vorraus für eure Antworten.
Mfg Klaus
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Normen und Vorschriften
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 13:22
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
FI Bad - Beleuchtung separat Notwendig?
Themen und Informationen zur DIN-VDE, TAB, NAV, und DGUV Vorschrift 3 (BGVA3)
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Laie
- Beiträge: 24
- Registriert: Sa 20. Jun 2015, 12:26
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Berlin
- Postleitzahl: 12683
- Wohnort: Berlin
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: FI Bad - Beleuchtung separat Notwendig?
Beitragvon LotsOfSlots » Mi 10. Aug 2016, 20:19
Die höhe die dein Kollege mein, betrifft den IP Schutz der Beleuchtung. Im Bereich 2 225OKFF und 60 von der Wanne weg. Im Bereich 2 nur ab IP X4. Die Beleuchtung im Bad mit Dusche oder Wann muß immer über einen FI. Der abstand der mindestens gefordert ist sind glaube ich 20cm, empfohlen werden aber mindestens 40cm vom Blitzschutz/Erdungsleiter zB bei Satanlagen.
Re: FI Bad - Beleuchtung separat Notwendig?
Beitragvon Gamler113 » So 14. Aug 2016, 13:55
Zu dem ersten Punkt, ist die Steckdose über einen RCD abgesichert oder ist es eine Rasiersteckdose?
Wenn es eine normale Steckdose ist und es möglich ist die verdrahtung anzupassen, sollte es kein Problem sein.
Ist die Beleuchtung für jedes Bad seperat abgesichert? Wenn ja sollte es ja auch kein Problem sein, selbst einen RCD einzubauen oder?
Wenn es eine normale Steckdose ist und es möglich ist die verdrahtung anzupassen, sollte es kein Problem sein.
Ist die Beleuchtung für jedes Bad seperat abgesichert? Wenn ja sollte es ja auch kein Problem sein, selbst einen RCD einzubauen oder?
-
- Laie
- Beiträge: 21
- Registriert: Di 9. Aug 2016, 07:55
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: FI Bad - Beleuchtung separat Notwendig?
Beitragvon Kniemand » Di 16. Aug 2016, 16:34
Erstmal danke für die Antworten.
Die Steckdose ist separat abgesichert und geht über einen FI.
Die Beleuchtung des Bad`s ist auch separat abgesichert, aber eben ohne FI.
Natürlich wäre es möglich das ganze so umzuverdrahten das dass Licht immer noch separat ist und über FI läuft.
Das wäre jedoch mit erheblich mehr Aufwand verbunden. (Verteiler voll belegt, keine Reservestromkreise, keine Freien Phasen/N klemmpunkte, usw.)
Deswegen stellt sich ja die frage, ob es in diesem Fall nicht sinnvoll bzw. unbedenklich ist die Beleuchtung mit auf den Steckdosen Stromkreis zu klemmen.
Funktions und Leistungs mäßig ist das absolut kein Problem, 2 36W leuchten und eine ungenutzte steckdose wären dann auf dem Stromkreis.
Ich wollte halt nur wissen ob das ganze dann auch entsprechend der Norm i.o. ist, oder ob das in irgendeiner weise bedenklich ist.
Soweit ich weis müssen ja nur Steckdosen für Verbraucher ab 2kw separat abgesichert sein...
Oder gibt es in Pflegebädern/Bädern da irgendwelche anderen Regelungen ?
Die Steckdose ist separat abgesichert und geht über einen FI.
Die Beleuchtung des Bad`s ist auch separat abgesichert, aber eben ohne FI.
Natürlich wäre es möglich das ganze so umzuverdrahten das dass Licht immer noch separat ist und über FI läuft.
Das wäre jedoch mit erheblich mehr Aufwand verbunden. (Verteiler voll belegt, keine Reservestromkreise, keine Freien Phasen/N klemmpunkte, usw.)
Deswegen stellt sich ja die frage, ob es in diesem Fall nicht sinnvoll bzw. unbedenklich ist die Beleuchtung mit auf den Steckdosen Stromkreis zu klemmen.
Funktions und Leistungs mäßig ist das absolut kein Problem, 2 36W leuchten und eine ungenutzte steckdose wären dann auf dem Stromkreis.
Ich wollte halt nur wissen ob das ganze dann auch entsprechend der Norm i.o. ist, oder ob das in irgendeiner weise bedenklich ist.
Soweit ich weis müssen ja nur Steckdosen für Verbraucher ab 2kw separat abgesichert sein...
Oder gibt es in Pflegebädern/Bädern da irgendwelche anderen Regelungen ?
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Normen und Vorschriften“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
Anzeige -ID10-