Hi,
ich habe vor kurzem in einer neuen Firma als Meister angefangen. Habe leider noch keine VDE Ordner.
Folgendes Problem:
Es werden in einem 24V DC Netz NH-Trenner bis zu 224A verwendet.
Meine Fragen sind nun:
1) Muss man davon ausgehen, dass ein Lichtbogen entstehen kann, wenn man unter Last trennt?
(Meiner Meinung nach ja)
2) Wo finde ich Vorschriften, die eine PSA für notwendig erklären?
Würde ja die VDE Werke selbst durchschlagen, aber diese sind ja leider (noch) nicht vorhanden.
Bevor ich die große Welle mache, würde ich gerne belegen können wo es steht, dass das so gemacht werden muss wie ich denke.
Vielen Dank schon mal.
BigCityBeats
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Normen und Vorschriften
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 17:02
- Alle Zeiten sind UTC+01:00
Anzeige -ID9-
-
NH Sicherungen ziehen bei 24V
Themen und Informationen zur DIN-VDE, TAB, NAV, und DGUV Vorschrift 3 (BGVA3)
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: Sa 6. Aug 2016, 10:17
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Postleitzahl: 55270
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
- felixthecat
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 54
- Registriert: Di 28. Jul 2009, 08:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: NH Sicherungen ziehen bei 24V
Beitragvon felixthecat » So 7. Aug 2016, 22:11
DC 224A Sicherungen unter Last ziehen? Was ist das für eine Anlage?
MfG Felixthecat
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: NH Sicherungen ziehen bei 24V
Beitragvon Joh89 » Di 9. Aug 2016, 11:49
Hi BigCityBeats,
dieses Thema wird in der DGUV Vorschrift 3 und der VDE 0105-100 behandelt.
In der VDE 0105-100 heißt es in Abschnitt 7.4.1.101 Herausnehmen oder Einsetzen von Sicherungseinsätzen bei Niederspannung:
7.4.1.101.2 NH-Sicherungseinsätze dürfen nur mit NH-Sicherungsaufsteckgriffen herausgenommen oder eingesetzt werden, sofern nicht Sicherungstrennschalter, Einschübe oder dergleichen verwendet werden.
7.4.1.101.3 Stromführende Sicherungseinsätze dürfen nur ausgewechselt werden, wenn dies gefahrlos möglich ist.
... Gefahrlos ist dies z. B. möglich:
... in Stromkreisen mit größerer Leistung, wie Motor-, Kondensator-, Heizstromkreisen, durch Verwenden von Betriebsmitteln mit Lastschaltvermögen, z. B. Sicherungslasttrennschalter, nicht jedoch mehrpolige Sicherungstrennschalter
... bei Sicherungseinsätzen des NH-Systems, wenn Gesichtsschutzschirm und NH-Sicherungsaufsteckgriff mit Stulpe verwendet und durch besonders geschulte elektrotechnisch unterwiesene Personen oder Elektrofachkräfte benutzt werden ...
Grüße
Joh
dieses Thema wird in der DGUV Vorschrift 3 und der VDE 0105-100 behandelt.
In der VDE 0105-100 heißt es in Abschnitt 7.4.1.101 Herausnehmen oder Einsetzen von Sicherungseinsätzen bei Niederspannung:
7.4.1.101.2 NH-Sicherungseinsätze dürfen nur mit NH-Sicherungsaufsteckgriffen herausgenommen oder eingesetzt werden, sofern nicht Sicherungstrennschalter, Einschübe oder dergleichen verwendet werden.
7.4.1.101.3 Stromführende Sicherungseinsätze dürfen nur ausgewechselt werden, wenn dies gefahrlos möglich ist.
... Gefahrlos ist dies z. B. möglich:
... in Stromkreisen mit größerer Leistung, wie Motor-, Kondensator-, Heizstromkreisen, durch Verwenden von Betriebsmitteln mit Lastschaltvermögen, z. B. Sicherungslasttrennschalter, nicht jedoch mehrpolige Sicherungstrennschalter
... bei Sicherungseinsätzen des NH-Systems, wenn Gesichtsschutzschirm und NH-Sicherungsaufsteckgriff mit Stulpe verwendet und durch besonders geschulte elektrotechnisch unterwiesene Personen oder Elektrofachkräfte benutzt werden ...
Grüße
Joh
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: Sa 6. Aug 2016, 10:17
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Postleitzahl: 55270
Re: NH Sicherungen ziehen bei 24V
Beitragvon BigCityBeats » Mi 10. Mai 2017, 15:01
Hey,
sorry, dass ich erst jetzt wieder schreibe, das Thema ist jetzt erst wieder bei mir hochgekommen.
Vielen Dank für die Antworten. Mein VDE Ordner ist bald unterwegs..
Zu der Frage um welche Anlage es sich handelt. Es ist eine Inselanlage mit Generatorversorgung. Als Verbraucher sind sowohl Klima und Heizanlage angeschlossen.
Gegenüber dem Hersteller habe ich jetzt mit der VDE 0105-100 Abschnitt 7.4.1.101.3 argumentiert, mal sehen was zurück kommt. Werde schreiben wie das Thema ausgeht. Ich persönlich bin der Meinung, dass da mindestens ein EUP drangehört.
Vielen Dank schonmal.
sorry, dass ich erst jetzt wieder schreibe, das Thema ist jetzt erst wieder bei mir hochgekommen.
Vielen Dank für die Antworten. Mein VDE Ordner ist bald unterwegs..
Zu der Frage um welche Anlage es sich handelt. Es ist eine Inselanlage mit Generatorversorgung. Als Verbraucher sind sowohl Klima und Heizanlage angeschlossen.
Gegenüber dem Hersteller habe ich jetzt mit der VDE 0105-100 Abschnitt 7.4.1.101.3 argumentiert, mal sehen was zurück kommt. Werde schreiben wie das Thema ausgeht. Ich persönlich bin der Meinung, dass da mindestens ein EUP drangehört.
Vielen Dank schonmal.
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Normen und Vorschriften“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
Anzeige -ID10-