Hallo liebes Forum,
habe eine Frage an euch. Seit Tagen bin ich schon auf der Suche nach einer Lösung nur leider gibt das Netz nichts brauchbares her.
Zu meiner Frage:
Ich habe ein Schutzisoliertes Gerät mit einer 7poligen Leitung angeschlossen welches einen Schutzleiter beinhaltet. Die Taster in dem Gerät schalten 24VDC.
Was soll nun mit dem Schutzleiter in der Verteilung geschehen? Am Gerät/Gehäuse wo die Taster Verbaut sind lege ich ihn isoliert ab aber was mach ich in der Verteilung mit Ihm?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Normen und Vorschriften
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 21:11
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Schutzleiter bei SKII
Themen und Informationen zur DIN-VDE, TAB, NAV, und DGUV Vorschrift 3 (BGVA3)
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: Mi 23. Mai 2012, 18:33
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 39175
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 70
- Registriert: Do 8. Apr 2010, 04:45
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Niedersachsen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Schutzleiter bei SKII
Beitragvon kurzschluss » Mi 23. Mai 2012, 20:49
Auflegen in der VT
Wie bei einem SKII Betriebsmittel sonst auch, oder klemmst du in der VT den PE ab wenn du bei Oma Müller die Lampe im WZ von SKI in eine SKII austauschst ?
Oder an einer Anlage wo man das Bedienteil wechselt von SK1 auf 2, klemmt man da alles ab ?
mfg
Wie bei einem SKII Betriebsmittel sonst auch, oder klemmst du in der VT den PE ab wenn du bei Oma Müller die Lampe im WZ von SKI in eine SKII austauschst ?
Oder an einer Anlage wo man das Bedienteil wechselt von SK1 auf 2, klemmt man da alles ab ?
mfg
-
- Laie
- Beiträge: 44
- Registriert: Di 20. Dez 2011, 14:10
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Sachsen
- Postleitzahl: 09439
- Wohnort: Amtsberg
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Schutzleiter bei SKII
Beitragvon lars_weber » Do 24. Mai 2012, 08:27
GUten Morgen ,
sehe ich genauso. Schutzleiter in der Verteilung anklemmen und fertig.
sehe ich genauso. Schutzleiter in der Verteilung anklemmen und fertig.
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: Mi 23. Mai 2012, 18:33
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 39175
Re: Schutzleiter bei SKII
Beitragvon silverflo » Do 24. Mai 2012, 12:36
Ja im Prinzip würde ich das ja auch so machen nur die Spannung von 24VDC (SELV) stören mich da ein wenig! Denn laut VDE 0100-414.4.4
"Körper von SELV Stromkreisen dürfen nicht mit Erde oder Schutzleitern oder mit Körpern eines anderen Stromkreises verbunden werden"
Was ist nun richtig?
"Körper von SELV Stromkreisen dürfen nicht mit Erde oder Schutzleitern oder mit Körpern eines anderen Stromkreises verbunden werden"
Was ist nun richtig?
-
- Moderator
- Beiträge: 185
- Registriert: Mi 8. Feb 2012, 19:48
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Niedersachsen
- Postleitzahl: 37130
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Schutzleiter bei SKII
Beitragvon street style03 » Do 24. Mai 2012, 13:44
Die Erde wird in der Verteilung angeklemmt und in deinem Gehäuse isoliert durch eine Waggo- Klemme o.ä. somit ist dein Körper nicht mit der Erde verbunden
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Schutzleiter bei SKII
Beitragvon ac dc master » Di 29. Mai 2012, 22:53
leider hat silverflo recht. und wie jetzt handeln. in dem gehäuse machste es so wie schon vom kollegen beschrieben, wago drauf und vielleicht mit kabelbinder am kabelbund fest machen.
das andere ende vom schutzleiter auch am besten mit wagoklemme versehen und von wago die klemmenparkhilfen für die hutschiene besorgen und dort die klemme befestigen. zusätzlich einen schriftlichen vermerk in in der zeichnung machen. zu dem eine beschriftung an der betreffenden ader selbst auch.
das andere ende vom schutzleiter auch am besten mit wagoklemme versehen und von wago die klemmenparkhilfen für die hutschiene besorgen und dort die klemme befestigen. zusätzlich einen schriftlichen vermerk in in der zeichnung machen. zu dem eine beschriftung an der betreffenden ader selbst auch.
-
- In Testphase
- Beiträge: 3
- Registriert: So 1. Jul 2012, 16:03
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 06667
Re: Schutzleiter bei SKII
Beitragvon Falk » Mo 2. Jul 2012, 13:26
Hey silverflo,
bei einem Gerät SK II ist das Gehäuse gegenüber der Betriebsmittel die sich in ihm befinden isoliert. Also darf der PE keine Verbindung zum Gehäuse haben. Das heißt aber nicht daß die Betriebsmittel im innern mit einem PE versehen sein können. Zählerschränke sind auch Gehäuse SK II und hier wird der PE ja auch benötigt. Wenn Du den PE in der VT auflegst, sollte er natürlich im Gerät isoliert vom Gehäuse aufgelegt sein. Also so wie schon beschrieben von den Kollegen über mir. Zum Thema SELV. Woran erkennst Du das es sich um eine SELV handelt?
bei einem Gerät SK II ist das Gehäuse gegenüber der Betriebsmittel die sich in ihm befinden isoliert. Also darf der PE keine Verbindung zum Gehäuse haben. Das heißt aber nicht daß die Betriebsmittel im innern mit einem PE versehen sein können. Zählerschränke sind auch Gehäuse SK II und hier wird der PE ja auch benötigt. Wenn Du den PE in der VT auflegst, sollte er natürlich im Gerät isoliert vom Gehäuse aufgelegt sein. Also so wie schon beschrieben von den Kollegen über mir. Zum Thema SELV. Woran erkennst Du das es sich um eine SELV handelt?
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Schutzleiter bei SKII
Beitragvon ac dc master » Do 26. Jul 2012, 23:43
moin leute ! bringt da nichts durch einander ! SELV , PELV oder Felv sind drei verschiedene sachen.
da muß erst mal geklärt werden, welche der drei arten den nun zu trifft. erst wenn klar ist welcher der drei arten gemeint ist oder uns der fragesteller dazu antwort gibt, kann genaueres an antworten gegeben werden. alles andere ist speku.
da muß erst mal geklärt werden, welche der drei arten den nun zu trifft. erst wenn klar ist welcher der drei arten gemeint ist oder uns der fragesteller dazu antwort gibt, kann genaueres an antworten gegeben werden. alles andere ist speku.
-
- In Testphase
- Beiträge: 1
- Registriert: Mi 25. Apr 2012, 22:27
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 30657
Re: Schutzleiter bei SKII
Beitragvon Hangoverboy86 » So 23. Sep 2012, 18:32
Ganz eindeutige Geschichte. Wenn es sich um Schutzklasse 2 handelt, hat dort kein Schutzleiter was zu suchen.
Schutzklasse 2 = Schutzisoliert
Schutzklasse 2 = Schutzisoliert
-
- Frischling
- Beiträge: 16
- Registriert: Di 11. Aug 2009, 13:05
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Bayern
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Schutzleiter bei SKII
Beitragvon einfranke » Di 25. Sep 2012, 20:14
Hallo zusammen!
Sollte es sich un SELV oder PELV handeln, ist es völlig egal, ob da ein PE im Schaltergehäuse vorhanden ist oder nicht.
Er wir nicht benötigt, und/oder kann isoliert vorhanden sein.
Egal ob SK 1 oder SK 2 bei den Gehäuse vorliegen würde.
Der Schutz ist automatisch allein und ausreichend durch SK 3 gegeben, sofern die 24 V aus einem Sicherheitstrafo kommen.
Da spielt es auch keine Rolle ob SELV oder PELV, denn dies Eigenschaft muss ja bereits in/bei der Spannungsversorgung geregelt sein.
Damit meine ich, dass nicht erst im Tastergehäuse PELV hergestellt wird, falls es sich um PELV handelt.
Im Tastergehäuse wird also niemals ein PE benötigt.
Würde aber irgendwann mal die Steuerung auf 230 V umgebaut werden und sollte dann wirklich ein Gehäuse SK1 verwendet werden, so ist es, um diesen sehr umwahrscheinlichen Fall auch noch Rechnung zu tragen, sinnvoll den SL auf die PE Scheine im UV aufzulegen.
Sollte es sich un SELV oder PELV handeln, ist es völlig egal, ob da ein PE im Schaltergehäuse vorhanden ist oder nicht.
Er wir nicht benötigt, und/oder kann isoliert vorhanden sein.
Egal ob SK 1 oder SK 2 bei den Gehäuse vorliegen würde.
Der Schutz ist automatisch allein und ausreichend durch SK 3 gegeben, sofern die 24 V aus einem Sicherheitstrafo kommen.
Da spielt es auch keine Rolle ob SELV oder PELV, denn dies Eigenschaft muss ja bereits in/bei der Spannungsversorgung geregelt sein.
Damit meine ich, dass nicht erst im Tastergehäuse PELV hergestellt wird, falls es sich um PELV handelt.
Im Tastergehäuse wird also niemals ein PE benötigt.
Würde aber irgendwann mal die Steuerung auf 230 V umgebaut werden und sollte dann wirklich ein Gehäuse SK1 verwendet werden, so ist es, um diesen sehr umwahrscheinlichen Fall auch noch Rechnung zu tragen, sinnvoll den SL auf die PE Scheine im UV aufzulegen.
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Normen und Vorschriften“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
Anzeige -ID10-