Liebe Elektromeistergemeinde,
ich wurde beauftragt, eine Unterverteilung für einen landwirtschaftlichen Betrieb zu errichten. DIe UV wird in einem Rittal Stand-Schaltschrank realisiert. Gemäß VdS 2067 muss im landwirtschaftlichen Bereich jede UV mit einem Hauptschalter versehen werden. Da ein Sicherungs-Lasttrennschalter (Eaton NXH...) nicht durch Laien bedient werden darf, fällt diese Möglichkeit als Hauptschalter schon mal aus.
Meine Frage ist nun folgende: Muss die Bedienung des Hauptschalters von ausserhalb des Schaltschrankes möglich sein, oder darf sich der Hauptschalter auch innerhalb des Schaltschranks befinden. In den Richtlinien steht nur: "Die Schalter sind an gut zugänglicher Stelle anzubringen und zu kennzeichnen"
Falls Bedienung von ausserhalb notwendig: Dann würde ich einen Hauptschalter P5-160/V/SVB/N mit Türkupplungsdrehantrieb verwenden wollen. Ist es dann zulässig dass die Schaltschranktür auch im eingeschalteten Zustand zu öffnen ist? (mittels Umbaukit P5 ohne Verriegelung P5-XTKOV-UMBAU)
Hatt jemand von euch vielleicht einen "Best-Practice" Vorschlag?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hauptschalter bei Unterverteilungen in der Landwirtschaft
Moderatoren: elektromeister, Moderatoren
Forumsregeln
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
- felixthecat
- Schlitzklopfer

- Beiträge: 58
- Registriert: Di 28. Jul 2009, 08:39
- Hat gedankt: 5 Mal
- Wurde gedankt: 4 Mal
Re: Hauptschalter bei Unterverteilungen in der Landwirtschaft
Hallo mfgsc,
deine Frage ob "die Bedienung des Hauptschalters von außerhalb des Schaltschrankes möglich sein" muss oder nicht, kann ich dir nicht beantworten.
Jedoch würde ich (ohne den Landwirtschaftsbetrieb oder den Aufstellort zu kennen) aufgrund der vermutlich erhöhten Schutz- und Staubentwicklung, deine vorgeschlagene Variante mit dem Hauptschalter P5-160/V/SVB/N mit Türkupplungsdrehantrieb verwenden. So bleibt der Schrank bei "vielleicht regelmäßigem" Freischalten der Anlage, vor Schutz und Staub geschützt.
deine Frage ob "die Bedienung des Hauptschalters von außerhalb des Schaltschrankes möglich sein" muss oder nicht, kann ich dir nicht beantworten.
Jedoch würde ich (ohne den Landwirtschaftsbetrieb oder den Aufstellort zu kennen) aufgrund der vermutlich erhöhten Schutz- und Staubentwicklung, deine vorgeschlagene Variante mit dem Hauptschalter P5-160/V/SVB/N mit Türkupplungsdrehantrieb verwenden. So bleibt der Schrank bei "vielleicht regelmäßigem" Freischalten der Anlage, vor Schutz und Staub geschützt.
MfG Felixthecat