ich möchte noch einmal das Thema „Anzahl LS hinter FI reglementiert?“ aus dem älteren Beitrag aufgreifen. Die Frage „Wie viele LS-Schalter hinter einem RCD sind erlaubt?“ beschäftigt viele Elektrofachkräfte.
Kann ein dreiphasiger 30-mA-RCD (Typ A) mit 6, 8 oder 12 LS-Schaltern B16 betrieben werden – oder gibt es eine pauschale VDE-Grenze?
Die VDE 0100-410:2018-10 fordert: Die Summe der Ableitströme aller Betriebsmittel hinter einem 30-mA-RCD darf 0,3 × 30 mA = 9 mA nicht überschreiten.
Die VDE 0100-530:2018-06 ergänzt: Ableitströme sind geräteabhängig – nicht LS-abhängig.
Meine konkrete Anlage (Einfamilienhaus, Neuanlage):
2x Hager FI Schutzschalter CDA440D (--> Preis und Verfügbarkeit anzeigen --> (Werbung)(40 A, 30 mA, 4‑polig, Typ A
RCD 1: 6 LS-Schalter B16
RCD 2: 12 LS-Schalter B16
Die Aussage „maximal 6 oder 8 LS hinter einem FI“ ist in der VDE nicht pauschal zu finden.
Die Anzahl LS hinter FI ist nicht reglementiert – wohl aber der maximale Ableitstrom von 9 mA.
Mein Fazit – Anzahl LS hinter FI:
12 LS hinter FI sind nicht automatisch unzulässig
6 LS hinter FI sind nicht automatisch zulässig
Eine pauschale LS-Grenze (6/8) existiert nicht in VDE 0100-410 / 530
Wer auf „max. 8 LS hinter 30-mA-RCD“ besteht, soll die genaue VDE-Fundstelle nennen. Was mein Ihr?
Freue mich auf eure Meinung zur zulässigen LS-Anzahl hinter FI – auf Basis der VDE 0100-410, nicht auf „hat man schon immer so gemacht“.
Ist die maximale Anzahl an LS hinter einem FI definiert? – Klarstellung nach VDE 4100 oder 0100-530
Moderatoren: elektromeister, Moderatoren
Forumsregeln
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige ID5
-
Strippendomteur
- Frischling

- Beiträge: 14
- Registriert: So 27. Dez 2020, 00:24
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 04509
- Hat gedankt: 8 Mal
- Wurde gedankt: 4 Mal
Re: Ist die maximale Anzahl an LS hinter einem FI definiert? – Klarstellung nach VDE 4100 oder 0100-530
Aus dem Kopf und ohne Quellenbezug aber aus anderen Foren, den max. Ableitstrom kann an vorher ja nicht berechnen, aber wohl die max Last am RCD für jede Phase und damit in Summe. Der RCD darf in seiner max. TrennSchaltLeistung wie Summenstrom auf allen Phasen nicht überlastet werden, dies ergibt dann so grob die max. Belegung an Stromkreisen und damit an LSS pro RCD.
Durch die neuen Beleuchtungen mit LED-LeuchtMitteln und damit Schaltnetzteilen wird es aber echt schwierig diese ausreichend genau zu planen, wobei die Beleuchtung bisher ja eher der kleinste Lastfaktor war. Auch sollte berücksichtigt werden dass mit der Auslösung eines RCD nicht die ganze Beleuchtung oder wesentliche Teile davon tot gelegt sind.
Durch die neuen Beleuchtungen mit LED-LeuchtMitteln und damit Schaltnetzteilen wird es aber echt schwierig diese ausreichend genau zu planen, wobei die Beleuchtung bisher ja eher der kleinste Lastfaktor war. Auch sollte berücksichtigt werden dass mit der Auslösung eines RCD nicht die ganze Beleuchtung oder wesentliche Teile davon tot gelegt sind.
Re: Ist die maximale Anzahl an LS hinter einem FI definiert? – Klarstellung nach VDE 4100 oder 0100-530
Hallo Strippendomteur, danke für deine Gedanken dazu!
Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst – die maximale Schaltleistung und damit die Gesamtlast auf dem RCD wird oft übersehen und ist natürlich auch eine wichtige Begrenzung. Da stimme ich dir voll zu, dass dies die Anzahl der Kreise beeinflussen kann.
Auch die Planung der Ableitströme bei modernen LED-Leuchtmitteln ist in der Praxis eine echte Herausforderung. Es macht das Thema komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Der Aspekt mit der Segmentierung der Beleuchtung bei RCD-Auslösung ist ebenfalls sehr bedacht. Ich sehe, wir sind uns einig, dass es nicht nur um eine einfache "LS-Zahl" geht.
Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst – die maximale Schaltleistung und damit die Gesamtlast auf dem RCD wird oft übersehen und ist natürlich auch eine wichtige Begrenzung. Da stimme ich dir voll zu, dass dies die Anzahl der Kreise beeinflussen kann.
Auch die Planung der Ableitströme bei modernen LED-Leuchtmitteln ist in der Praxis eine echte Herausforderung. Es macht das Thema komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Der Aspekt mit der Segmentierung der Beleuchtung bei RCD-Auslösung ist ebenfalls sehr bedacht. Ich sehe, wir sind uns einig, dass es nicht nur um eine einfache "LS-Zahl" geht.