Leider haben wir bis jetzt keine Rückmeldung vom Netzbetreiber erhalten, weil die Messungen erst nach dem Stromzähler erfolgen. Der Netzbetreiber bietet uns keine technische Beratung für das System nach dem Zähler an. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen im Industriegebiet mit einem erheblichen Bedarf an Elektromobilitätslösungen.
In unserer Anlage betreiben wir sieben Keba-Wallboxen für Elektrofahrzeuge, die von einer zentralen Steuereinheit mit Strom versorgt werden. Dabei ist die maximale Kapazität auf 60 Ampere pro Phase begrenzt. Wir stehen jedoch vor dem Problem, dass gelegentlich eine der Phasen durch den Sicherheitsschalter abgeschaltet wird.
Die derzeitige Installation umfasst eine 35mm² Hauptleitung vom Stromzähler zum Feldverteiler, an dem zwei Sicherheitsschalter angeschlossen sind. Im Feldverteiler wird die 35mm² Hauptleitung mittels einer Blockklemme auf 25mm² reduziert, was vermutlich nicht regelkonform ist, da einzelne Adern entfernt wurden.
Ein selektiver Leitungsschutzschalter (SLS) liefert über ein Neozed-Element Strom an die Unterverteilung (UV) für die Wallboxen. Ein zweiter SLS ist für die Stromversorgung des Bürokomplexes zuständig. Um ungewollte Abschaltungen der SLS-Schalter zu verhindern, suchen wir nach einer Lösung.
Wir erwägen, die Unterverteilung für die Wallboxen mit einer Vorsicherung von 80 Ampere zu versehen, um kurzzeitige Lastspitzen abzufangen, ohne dass die SLS-Schalter auslösen. Geplant ist, nach dem Hausanschlusskasten (HAK) einen Verteilerkasten mit einer 250 Ampere Sammelschiene zu installieren, der die Energie auf die UV für die Wallboxen und den Feldverteiler für den Bürokomplex aufteilt. Unsere Frage ist, ob ein SLS-Schalter vor der UV für die Wallboxen installiert werden muss, oder ob eine direkte Verbindung von der Sammelschiene über 80A NH-Sicherungsautomaten zur UV möglich ist, ohne die UV austauschen zu müssen.
Ihre fachliche Beratung ist entscheidend, um die beste Lösung für dieses Projekt zu finden. Der Schwerpunkt unseres Kunden liegt auf der Elektromobilität, deshalb ist es von größter Bedeutung, dass die Fahrzeuge zu Beginn jeder Schicht einsatzbereit sind.
Informationen zu Normen und Best Practices für Installationen nach dem Messwandler, insbesondere im Hinblick auf NH-Sicherungen oder Neozed-Sicherungen, sind für uns von Interesse. Wie kann die Installation normgerecht durchgeführt werden?
Beigefügt ist eine Skizze, die den aktuellen Aufbau und unseren geplanten Umbau zeigt. Auf der linken Seite finden Sie den aktuellen Zustand, auf der rechten Seite den geplanten Zustand.
Messwandler Absicherung Feldverteiler bzw. UV
Moderatoren: elektromeister, Moderatoren
Forumsregeln
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
Elektro-KM
- In Testphase

- Beiträge: 1
- Registriert: So 17. Mär 2024, 01:39
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 53332
Messwandler Absicherung Feldverteiler bzw. UV
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Anzeige ID5
-
flotterotto
- Laie

- Beiträge: 36
- Registriert: Di 19. Aug 2025, 13:39
- Elektromeister: nein
Re: Messwandler Absicherung Feldverteiler bzw. UV
Hallo Elektro-KM, das ist ein bekanntes Problem bei wachsender Ladeinfrastruktur!
Wichtig zuerst: Die Reduzierung von 35mm² auf 25mm² durch ?Aderentfernung? Wie soll ich das verstehen?
Zur Planung: Wenn ihr nach dem HAK eine 250A Sammelschiene mit 80A NH-Sicherungen vor die Wallbox-UV setzt, ist ein separater SLS davor nicht zwingend nötig. Die NH-Sicherungen übernehmen Leitungsschutz und Selektivität zum HAK, wenn sie richtig dimensioniert sind und die UV für 80A ausgelegt ist.
Bzgl. deiner Beispiel Schemen aus dem Anhang, wären beide Beispiele möglich. Ob zu nach dem Zählerschrank zuerst auf den Veldverteiler fährst und dann auf den UV Wallbox VT oder wie in deinem rechten Beispiel vom Zählerschrank zuerst auf einen Gruppensicherungskasten mit zwei NH00 Abgänge fährst und dort einmal auf die UV Wallbox VT und einmal auf den Feldverteiler verteilst, wäre beides möglich.
Hauptsache die Querschnitte von den Verbindungsleitungen und die Absicherungen bzgl. der Selektivität passen.
Wichtig zuerst: Die Reduzierung von 35mm² auf 25mm² durch ?Aderentfernung? Wie soll ich das verstehen?
Zur Planung: Wenn ihr nach dem HAK eine 250A Sammelschiene mit 80A NH-Sicherungen vor die Wallbox-UV setzt, ist ein separater SLS davor nicht zwingend nötig. Die NH-Sicherungen übernehmen Leitungsschutz und Selektivität zum HAK, wenn sie richtig dimensioniert sind und die UV für 80A ausgelegt ist.
Bzgl. deiner Beispiel Schemen aus dem Anhang, wären beide Beispiele möglich. Ob zu nach dem Zählerschrank zuerst auf den Veldverteiler fährst und dann auf den UV Wallbox VT oder wie in deinem rechten Beispiel vom Zählerschrank zuerst auf einen Gruppensicherungskasten mit zwei NH00 Abgänge fährst und dort einmal auf die UV Wallbox VT und einmal auf den Feldverteiler verteilst, wäre beides möglich.
Hauptsache die Querschnitte von den Verbindungsleitungen und die Absicherungen bzgl. der Selektivität passen.