Hallo,
ein Kunde hat eine Wärmepumpe wo das Außen und das Innengerät je mit einer Phase und ca. 25A versorgt werden muss.
Dies belastet das Netz unsymetrisch.
Ist das erlaubt?
Danke Euch
Wärmepumpe mit einer Phase
Moderatoren: elektromeister, Moderatoren
Forumsregeln
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige
-
berner25
- Hülsenpresser

- Beiträge: 332
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat gedankt: 41 Mal
- Wurde gedankt: 136 Mal
Re: Wärmepumpe mit einer Phase
Die Absicherung ist meistens höher wegen dem Anlaufstrom. Wieviel KW hat die Anlage im Betrieb?
Die VDE 4100 besagt, dass alle Geräte <=4,6kVA einphasig und Geräte > 4,6kVA dreiphasig zu betrieben sind.
Nehmen wir mal an, dass die WP einen cos Phi von 0,8 hat.
[latex]\frac{230V * 25A * 0,8}{1000} = 4,6kW[/latex]
Somit wärst du mit dieser Anlage im grünen Bereich.
Die VDE 4100 besagt, dass alle Geräte <=4,6kVA einphasig und Geräte > 4,6kVA dreiphasig zu betrieben sind.
Nehmen wir mal an, dass die WP einen cos Phi von 0,8 hat.
[latex]\frac{230V * 25A * 0,8}{1000} = 4,6kW[/latex]
Somit wärst du mit dieser Anlage im grünen Bereich.
MfG
Berner25
Berner25