Die Suche ergab 46 Treffer
- Mo 29. Jan 2018, 17:27
- Forum: Messen und Prüfen
- Thema: "Steckdosen-Schalter"-Phänomen
- Antworten: 3
- Zugriffe: 4088
Re: "Steckdosen-Schalter"-Phänomen
Das liegt daran, dass der Außenleiter in der "anderen" Wohnung auf dem Schutzleiter angeschlossen ist -> Lebensgefährlich -> Elektriker anrufen und finger von den Steckdosen weg! Es ist entweder wie geschrieben ein gefährlicher Klemmfehler oder loser Leiter in der elektrischen Anlage oder ...
- Mo 29. Jan 2018, 17:19
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Maximal Verbrauch eines EFH - Nachzahlung von Energieversorger
- Antworten: 7
- Zugriffe: 4742
Re: Maximal Verbrauch eines EFH - Nachzahlung von Energieversorger
Das was das EVU angeblich behauptet ist nach deinen Angaben mit 2x B16 Automaten technisch nicht möglich. Basta. Ich bitte darum, das ergebnis des gutachters zu berichten.
- So 28. Jan 2018, 14:48
- Forum: Elektronik
- Thema: Bauteil suche - Eingang 24V Ausgang 12V
- Antworten: 5
- Zugriffe: 5340
Re: Bauteil suche - Eingang 24V Ausgang 12V
Transformator ? Ist so lustig, wel du nicht mal schreibst was für eine Spannungsart...
- Sa 27. Jan 2018, 18:02
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Maximal Verbrauch eines EFH - Nachzahlung von Energieversorger
- Antworten: 7
- Zugriffe: 4742
Re: Maximal Verbrauch eines EFH - Nachzahlung von Energieversorger
Korrektur. Ein B16 Automat löst ers bei ca. dem 1,3 fachen Dauerbemessungsstrom aus. Also die 48K€ mal 1,3. Wenn es also ganz blöd gelaufen ist, dann glühen die Leitungen seit geraumer Zeit. Hilft alles nix. Strom messen und Zähler prüfen. Leitungen nachverfolgen! Schon mal beim EVU anrufen für ne p...
- Sa 27. Jan 2018, 17:51
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Maximal Verbrauch eines EFH - Nachzahlung von Energieversorger
- Antworten: 7
- Zugriffe: 4742
Re: Maximal Verbrauch eines EFH - Nachzahlung von Energieversorger
Moin. Wenn letztes Jahr das letzte mal abgerechnet wurde ist die gestellte Rechnung schon mal technisch nicht möglich (wenn die B16-Automaten nicht defekt sind). Bei einem Strompreis von 25Ct./kWh komme ich bei den 2 LS auf eine maximale Jahresrechnung i.H.v. 16.118,40 Euro! Dies entspricht einem Ve...
- Di 23. Jan 2018, 00:18
- Forum: Fragen Allgemein
- Thema: Hilfe bei der Auswahl von Meisterstück
- Antworten: 9
- Zugriffe: 7099
Re: Hilfe bei der Auswahl von Meisterstück
vielleicht hilfts: Meins
- Do 18. Jan 2018, 22:39
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Brandschutzschalter (AFDD) im TNC-Netz betreiben
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6977
Re: Brandschutzschalter (AFDD) im TNC-Netz betreiben
Hast du gut beschrieben!
Dann muss deine Installation erneuert werden! Leider noChance!
Sorry!
Aber suche dir mal nen anderen Elektriker - scheint mir sehr hoch zusein die Summe!
Dann muss deine Installation erneuert werden! Leider noChance!
Sorry!
Aber suche dir mal nen anderen Elektriker - scheint mir sehr hoch zusein die Summe!
- Do 18. Jan 2018, 19:04
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Brandschutzschalter (AFDD) im TNC-Netz betreiben
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6977
Re: Brandschutzschalter (AFDD) im TNC-Netz betreiben
Dir hat ein Installateur den Einbau eines AFDDs angeboten und empfohlen? 20k€ hört sich sehr viel an! Wie groß ist dein Häuschen? Hört sich an als ob dein Haus etwa 300m² groß ist und 50 Stromkreise hat? Denke da hast du dir einen Edelelekriker raus gesucht :D Ich denke die Verwendung mehrerer RCDs ...
- Mi 17. Jan 2018, 19:46
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Brandschutzschalter (AFDD) im TNC-Netz betreiben
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6977
Re: Brandschutzschalter (AFDD) im TNC-Netz betreiben
Das kannst nur du als EFK beurteilen. Ich kenne die örtlichen Gegebenheiten nicht
Ob es jedoch sinnvoll ist den AFDD im TN-C zu verwenden, glaube ich nicht! Wieso kannst du kein TN-C-S Netz dort erstellen?
Ob es jedoch sinnvoll ist den AFDD im TN-C zu verwenden, glaube ich nicht! Wieso kannst du kein TN-C-S Netz dort erstellen?
- Di 16. Jan 2018, 08:44
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Brandschutzschalter (AFDD) im TNC-Netz betreiben
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6977
Re: Brandschutzschalter (AFDD) im TNC-Netz betreiben
Hallo Xiano, der AFDD vergleicht die Sinusverläufe der Strom- und Spannungskurve. Schlaue köpfe haben in den 1980er Jahren in Amerika erkannt, das wenn es "bruzzelt" und ein Lichtbogen im Netzfrequenzbereich auftritt der Spannungssinus erst ab einem Kennwert von ca. 2,5A nacheilt (bei 50Hz...