Die Suche ergab 319 Treffer
- Di 7. Feb 2023, 09:49
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Neozet Sicherungen bei Landwirtschaft (Bauernhof)
- Antworten: 5
- Zugriffe: 4100
Re: Neozet Sicherungen bei Landwirtschaft (Bauernhof)
Mir ist auch nicht bekannt, dass ich in Landwirtschaftlichen betrieben keine Schmelzsicherungseinsätze in Verteilungen installieren darf. Wie @Knöpfchen schon geschrieben hat, gibt es Passeinsätze die nur mit Werkzeug gewechselt werden sollten und extra dazu da sind. Sollte der Landwirt eigenmächtig...
- Mi 16. Nov 2022, 09:55
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: zulässigige maximale Leitungslänge
- Antworten: 2
- Zugriffe: 3040
Re: zulässigige maximale Leitungslänge
Hallo Benny, ... Mit anderen Worten: Egal wie lange die Leitung ist, und selbst wenn deswegen der magnetische Auslöser nicht greift, ist die Leitung durch den thermischen Auslöser geschützt.(?) JA ... In Zukunft mache ich sie dann nur noch um sicher zu gehen, dass einige Ampere mehr fließen können a...
- Mi 16. Nov 2022, 08:04
- Forum: Bücher, Literatur und Unterlagen
- Thema: Angebote KFE Arbeitshilfe
- Antworten: 1
- Zugriffe: 11105
Re: Angebote KFE Arbeitshilfe
Moin blomar,
nicht dass ich wüsste... aber die Durchmesser von allen Kabel und Leitungen lassen sich ja nachschauen und dann sollte klar sein wie groß der Schlitz sein muss.
nicht dass ich wüsste... aber die Durchmesser von allen Kabel und Leitungen lassen sich ja nachschauen und dann sollte klar sein wie groß der Schlitz sein muss.
- Mi 2. Nov 2022, 15:40
- Forum: Normen und Vorschriften
- Thema: Wärmepumpe mit einer Phase
- Antworten: 2
- Zugriffe: 2526
Re: Wärmepumpe mit einer Phase
Die Absicherung ist meistens höher wegen dem Anlaufstrom. Wieviel KW hat die Anlage im Betrieb? Die VDE 4100 besagt, dass alle Geräte <=4,6kVA einphasig und Geräte > 4,6kVA dreiphasig zu betrieben sind. Nehmen wir mal an, dass die WP einen cos Phi von 0,8 hat. \frac{230V * 25A * 0,8}{1000} = 4,6kW S...
- Do 12. Aug 2021, 07:52
- Forum: EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Thema: TN-C Netz vs. RCD Verständnisfrage
- Antworten: 4
- Zugriffe: 8018
Re: TN-C Netz vs. RCD Verständnisfrage
Hallo @eddischlumpf, @camper hat dieses Thema von der technischen Seite bereits gut auf den Punkt getroffen, dass RCDs im TNC Systemen verboten sind. In der VDE gibt es mehrere Abschnitte in denen diese Verbote aufgeführt sind: Der Abschnitt 411.4.3 von DIN VDE 0100-410:2007-06 ist hier eindeutig: &...
- Mi 24. Mär 2021, 15:49
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Austausch von defektem LS Typ "H" erfordert Komplettumbau?
- Antworten: 4
- Zugriffe: 6778
Re: Austausch von defektem LS Typ "H" erfordert Komplettumbau?
...wenn die UV komplett erneuert werden würde, ist das eine wesentliche Änderung der Anlage und keine Reparatur!
- Mi 13. Jan 2021, 13:45
- Forum: KNX
- Thema: Aufbau von Gruppenadressen in der ETS richtig planen
- Antworten: 0
- Zugriffe: 5809
Aufbau von Gruppenadressen in der ETS richtig planen
Hallo zusammen, ich bin von einem Kollegen angesprochen worden, wie ich den Aufbau der Gruppenadressen in der ETS gestalte. Es gibt ja viele Möglichkeiten und bekanntlich führen ja viele Wege nach Rom... Da ich damals den Aufbau der Gruppenadressen in einem Seminar wie folgt beigebracht bekommen hab...
- Di 12. Jan 2021, 14:19
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: IT- System allpolig Absichern und Abschalten.
- Antworten: 5
- Zugriffe: 5007
Re: IT- System allpolig Absichern und Abschalten.
Bremen-Norder hat geschrieben:Hi, bin in der aktuellen DIN EN 60204 (VDE113-1) fündig geworden...
Danke für den Hinweis, dann lag ich ja mit meiner Vermutung richtig
- Mo 11. Jan 2021, 20:52
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: IT- System allpolig Absichern und Abschalten.
- Antworten: 5
- Zugriffe: 5007
Re: IT- System allpolig Absichern und Abschalten.
Hallo Bremen-Norder, ich konnte bzgl. des allpoligen schaltens von Verbrauchern in IT-Systemen auch nicht finden. Da aber die Abicherung schon allpolig gefordert wird, würde ich auch das Schalten/Ansteuern der Verbraucher allpolig ausführen. :confusion-helpsos: Vielleicht gibt es hier noch jemand de...
- Mo 11. Jan 2021, 20:42
- Forum: VDE-Vorschriften
- Thema: Wie viele N-Leiter?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4467
Re: Wie viele N-Leiter?
Mir ist nicht bekannt, dass in der Norm gereglt wird wie oft der der N-Leiter von dem oberen Anschlussraum in das Verteilerfeld geführt werden darf/muss. Woher soll zudem die Anzahl 3 kommen? Ist die Anzahl eine Einschätzung von dem Fachbetrieb des Bauträgers? Im Wohnungsbau sollte die Verteilung de...