Die Suche ergab 7 Treffer
- Fr 2. Aug 2013, 21:54
- Forum: Fragen Allgemein
- Thema: Vollzeit oder Teilzeit ?
- Antworten: 5
- Zugriffe: 16525
Re: Vollzeit oder Teilzeit ?
Hallo, also persönlich würde ich immer zum Vollzeitlehrgang raten. ich hatte auch gerade einmal 2,5 Jahre ausgelernt, aber nur ein Lehrjahr gemacht und durfte dann zur Gesellenprüfung. Vor 8 Wochen hab ich die Prüfungen Teil I und Teil II und gestern Teil III erfolgreich abgeschlossen. Es war verdam...
- Do 27. Jun 2013, 00:34
- Forum: Hausaufgaben
- Thema: Drehstrommotor Querschnitt berechnung - cos phi Frage?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 8095
Re: Drehstrommotor Querschnitt berechnung - cos phi Frage?
Hallo, die Formel für die Berechnung des Querschnitt lautet: Wenn der Strom bekannt ist A=(Wurzel 3 * I * l * cos phi)/(kappa (56) * Uv) Wenn die Leistung bekannt ist A(I * P)/(kappa (56) * Uv * U) Wenn man den Strom (des Motors) mit dem cos phi multipliziert erhält man die Scheinleistung. Und die s...
- Do 27. Jun 2013, 00:06
- Forum: Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Thema: Programm zur Berechnung von Antennenanlagen
- Antworten: 3
- Zugriffe: 12302
Re: Programm zur Berechnung von Antennenanlagen
Für solche Geschichten würde ich Excel nutzen. Da sind noch nicht mal viele Ecxel-Kenntnisse erforderlich um eine Tabelle derart zusammen zu stricken. Wo immer es geht nutze ich dieses Programm.
- Mi 26. Jun 2013, 23:53
- Forum: Teil 2 - Fachtheorie
- Thema: TabellenBuch
- Antworten: 4
- Zugriffe: 9239
Re: TabellenBuch
Wir durften im Teil 2 keine eigene Formelsammlung oder Tabellenbücher nehmen. Zur Prüfung bekamen wir eine vom Prüfer handgeschriebene Formelsammlung. Da stand alles wichtige drinn. Eine Ausgabe der Formelsammlung bekamen wir für Übungszwecke schon früher im Teil 2. Hatte den Vorteil, dass man wusst...
- Mi 26. Jun 2013, 10:56
- Forum: Hausaufgaben
- Thema: Dahlander mit Dreieck-Doppelstern
- Antworten: 4
- Zugriffe: 11250
Re: Dahlander mit Dreieck-Doppelstern
Hallo Hermann, das ganze soll als Schützsteuerung realisiert werden. Aber eine Lösung für SPS würde mich auch mal interessieren. Dahlander kommt auf jeden Fall im Teil 1 bei uns drann. Ich denke mir sowas oder eine Aufgabe in dieser Art. [ Gepostet via Mobiltelefon ] https://www.elektromeisterforum....
- Di 25. Jun 2013, 21:57
- Forum: Teil 2 - Fachtheorie
- Thema: Weniger als 50 Punkte in Elektro- und Sicherheitstechnik
- Antworten: 14
- Zugriffe: 33336
Re: Weniger als 50 Punkte in Elektro- und Sicherheitstechnik
Also die Punkteverteilung ist wie folgt: sehr gut = 100 - 92 Punkte gut = unter 92 - 81 Punkte befriedigend = unter 81 - 67 Punkte ausreichend = unter 67 - 50 Punkte mangelhaft = unter 50 - 30 Punkte ungenügend = unter 30 - 0 Punkte Den Zensurenspiegel der HWK könnte man auch googeln, aber oben der ...
- Di 25. Jun 2013, 21:25
- Forum: Hausaufgaben
- Thema: Dahlander mit Dreieck-Doppelstern
- Antworten: 4
- Zugriffe: 11250
Dahlander mit Dreieck-Doppelstern
Hallo Freunde der E-Technik, erstmal muss ich loswerden, dass das hier ein echt informatives Forum ist. Schon oft hab ich hier mitgelesen und auch recht interessante Themen verfolgt. Aber manchmal stößt man an den Punkt wo man keine Lösung im Text findet. Nun ist es auch bei mir soweit. Aktuell befi...