Die Suche ergab 6 Treffer

von Merlin
Sa 28. Mai 2016, 19:56
Forum: Elektroinstallation
Thema: Unterverteilung Technikraum
Antworten: 9
Zugriffe: 7432

Re: Unterverteilung Technikraum

Wenn ich schon sehe wie du Trafo schreibst, denn lass lieber die Finger davon;)
von Merlin
Sa 28. Mai 2016, 19:45
Forum: Elektroinstallation
Thema: Spannung zwischen L1 und N aber
Antworten: 9
Zugriffe: 7740

Re: Spannung zwischen L1 und N aber

Und der Knoten löst sich evtl., wenn man mal einzeln die Nullleiter abklemmt und den Fehler im betroffenen Stromkreis verfolgt. Theoretisch müsste auch bei Last auf dem Betroffenen Stromkreis der FI fallen oder sehe ich das falsch?!
von Merlin
Sa 26. Dez 2015, 19:16
Forum: Elektroinstallation
Thema: Schutzleiter leitet Strom 113 Volt!!
Antworten: 13
Zugriffe: 19316

Re: Schutzleiter leitet Strom 113 Volt!!

Was genau hast du denn in der Abzweigdose berichtigt?

[ Gepostet via Mobiltelefon ] Bild
von Merlin
Sa 26. Dez 2015, 19:06
Forum: Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
Thema: Überprüfung eines Elektro-Motors
Antworten: 3
Zugriffe: 8400

Re: Überprüfung eines Elektro-Motors

Klemme alle Adern vom Motor ab (auch die Werksseitigen) und nimm die Brücken heraus, dann kannst du schonmal eine Schnelldiagnose auch mit einem Durchgangsprüfer durchführen sofern du kein Isolationsmessgerät hast. Und zwar: Die klemmen gegen das Gehäuse dürfen keinen Durchgang haben, die Klemmen mi...
von Merlin
Sa 26. Dez 2015, 18:47
Forum: Elektroinstallation
Thema: Schutzleiter leitet Strom 113 Volt!!
Antworten: 13
Zugriffe: 19316

Re: Schutzleiter leitet Strom 113 Volt!!

Es ist eindeutig der Schutzleiter unterbrochen, wo musst du selbst herausfinden, ist aus der ferne etwas schwierig

[ Gepostet via Mobiltelefon ] Bild
von Merlin
Sa 26. Dez 2015, 18:37
Forum: Elektroinstallation
Thema: Hilfe ! Mein Elektromeister gibt auf...
Antworten: 8
Zugriffe: 9586

Re: Hilfe ! Mein Elektromeister gibt auf...

Wenn du keine nötige Messtechnik hast, würde ich mal verdächtige Stromkreise wie zb. Außenbeleuchtung oder Außensteckdosen komplett abklemmen und das nächste Gewitter abwarten (ich weiß dass das etwas langwierig werden kann) Wenn der fehler dann weg ist, kannst du den Stromkreis näher unter die Lupe...

Zur erweiterten Suche