Die Suche ergab 19 Treffer
- Mi 8. Jan 2020, 18:11
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Frage zu RCD bei Altverkabelung Thema ist als GELÖST markiert
- Antworten: 8
- Zugriffe: 19224
Re: Frage zu RCD bei Altverkabelung Thema ist als GELÖST markiert
Nun habe ich noch einen Altverteiler mit älterer Verkabelung (Zweidraht). Bisher war dort im Verteiler folgendes verkabelt: L1, L2, L3 über Leitungsschutzschalter und N verbunden mit den Steckdosen und Beleuchtung. PE (von der Zuleitung kommend, abgehend gibt es ja kein PE, da Zweidraht) war mit N ...
- Mi 14. Aug 2019, 19:47
- Forum: TAB-Verordnung
- Thema: Ablauf Mehrfamilienhaus
- Antworten: 4
- Zugriffe: 7433
Re: Ablauf Mehrfamilienhaus
Zurück zum Thema: Ich würde mit dem VNB sprechen auch was den Zählerort betrifft.
Lutz
Lutz
- Mo 10. Jun 2019, 17:48
- Forum: Messen und Prüfen
- Thema: RCD Fehler bei einer Maschine
- Antworten: 26
- Zugriffe: 19447
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Leitungsschutzschalter als Vorsicherung sind nicht selektiv und vorallem sind die 3xH20A LS murks³ . Da gehören min. 35 A D02 hin und eine passende Zuleitung.
Lutz
Lutz
- Sa 23. Feb 2019, 15:48
- Forum: EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Thema: Erdung und Potenzialausgleich einer Satellitenschüssel
- Antworten: 5
- Zugriffe: 7483
Re: Erdung und Potenzialausgleich einer Satellitenschüssel
Einfach mail in der Suchmaschine des Vertrauens nach »Dipol erdung« suchen.
Lutz
Lutz
- Sa 23. Feb 2019, 15:45
- Forum: Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Thema: Netzwerkdosen in einem Büro
- Antworten: 4
- Zugriffe: 8738
Re: Netzwerkdosen in einem Büro
feakninja hat geschrieben:von jeder dose muss 1kabel (wenn 1-fach datendose) zum router
Anschließend ein Switch beim router einbinden und alles miteinander verbinden
Da gehört noch mehr dazu.
Lutz
- Sa 23. Feb 2019, 15:44
- Forum: Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Thema: Netzwerkdosen in einem Büro
- Antworten: 4
- Zugriffe: 8738
Re: Netzwerkdosen in einem Büro
Aufgrund der Fragestellung sollte die Aufgabe ein Fachmann übernehmen.
Lutz
Lutz
- Sa 10. Nov 2018, 09:26
- Forum: Elektromobilität
- Thema: Vorbereitung für ein E-Auto
- Antworten: 13
- Zugriffe: 14688
Re: Vorbereitung für ein E-Auto
holule hat geschrieben:Ich gehe erst mal davon aus, dass so wie ihr schreibt es kein Fehler ist sich einen Starkstromanschluss legen zu lassen.
Dazu müsste man die Einzelheiten wissen, irgend ein Anschluss tut es nicht.
Lutz
- Sa 10. Nov 2018, 09:22
- Forum: Elektromobilität
- Thema: Vorbereitung für ein E-Auto
- Antworten: 13
- Zugriffe: 14688
Re: Vorbereitung für ein E-Auto
Wenn es für die Aufladung des E—Autos sein soll dann wird es um einiges wesentlich teurer. Du brauchst dann je nach Länge der Zuleitung min.ein Kabel mit 5/10 Quadrat.Wenn es kompl. fertig zum Laden ( Also nur noch Stecker vom E—Auto in die Anschlußvorrichtung ) brauchst du eine sogenannte Wallbox ...
- Mi 3. Okt 2018, 12:11
- Forum: EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Thema: Brand riskieren oder PEN schalten bei TN-C?
- Antworten: 4
- Zugriffe: 6635
Re: Brand riskieren oder PEN schalten bei TN-C?
Als Mieter an fremden Eigentum vergreifen… NoGo.
Lutz
Lutz
- So 2. Sep 2018, 07:39
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Installation für neue Küche - SPD nötig
- Antworten: 14
- Zugriffe: 12777
Re: Installation für neue Küche - SPD nötig
30 mA RCD auf jeden Fall. Ist für Laiensteckdosen seit 2009 vorgeschrieben .
Lutz
Lutz