Die Suche ergab 148 Treffer
- Di 30. Apr 2019, 13:55
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Wechselschaltungen / Gefahren?!
- Antworten: 5
- Zugriffe: 3541
Re: Wechselschaltungen / Gefahren?!
Auf den Skizzen ist ja eindeutig zu erkennen, dass der grün-gelbe als korrespondierender Leiter verwendet wird. Für eine Elektrofachkraft ist das ein absolutes NO-GO (wird schon im 1. Lehrjahr gepredigt). Mit dieser Verdahtung hat dein Elektriker arglistig die anerkannten Regeln der Technik missacht...
- Mo 29. Apr 2019, 08:38
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Wechselschaltungen / Gefahren?!
- Antworten: 5
- Zugriffe: 3541
Re: Wechselschaltungen / Gefahren?!
Hi Thomas, der Schutzleiter (grün-gelb) darf definitiv nicht als korrespondierender Leiter verwendet werden. Da dieser Mangel für einen Laien nicht ersichtlich ist und die Verdrahtung sozusagen "versteckt" erfolgt ist handelt es sich um einen versteckten Mangel. Daher kannst du deinen Elek...
- Di 9. Jan 2018, 11:43
- Forum: Normen und Vorschriften
- Thema: Auslegung Querschnitt vor einer Sicherung Thema ist als GELÖST markiert
- Antworten: 2
- Zugriffe: 74299
Re: Auslegung Querschnitt vor einer Sicherung Thema ist als GELÖST markiert
Hi elektrikwurm89, eine Leitung benötigt einen Überlastschutz und einen Kurzschlussschutz (siehe VDE 0100-430, Abschnitt 433 und 434). Wenn dafür eine 100 A - Sicherung (oder LS-Schalter) verwendet wird, darf der Leiterquerschnitt abgangsseitig nicht kleiner als 25 qmm Kupfer sein (Verlegeart C). Di...
- Do 9. Nov 2017, 09:21
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Leitungsdimensionierung bei 180kW
- Antworten: 2
- Zugriffe: 3314
Re: Leitungsdimensionierung bei 180kW
Hi Andy13, da hast du einen Anwendungsfall, der genau auf der Grenze zwischen 240qmm und 300qmm liegt. Bevor ich meine Rechenergebnisse aufliste, hier noch ein paar Bemerkungen: 1. Bei diesen großen Querschnitten würde ich in der Praxis versuchen, auf das Installationsrohr zu verzichten, dann landes...
- So 15. Okt 2017, 11:04
- Forum: Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Thema: VEFK wann erforderlich
- Antworten: 2
- Zugriffe: 7072
Re: VEFK wann erforderlich
Hi StromEde, soweit ich weiß steht nirgendwo, dass ein Arbeitgeber eine VEFK einsetzen muss. Doch Vorsicht: Das Arbeitsschutzgesetzt (ArbSchG) gibt folgendes vor: https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/ § 3 Grundpflichten des Arbeitgebers (1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen ...
- Di 12. Sep 2017, 14:03
- Forum: Teil 1 - Fachpraxis
- Thema: Welcher laptop für die meisterschule?
- Antworten: 6
- Zugriffe: 16963
Re: Welcher laptop für die meisterschule?
Hi Schors33, vielleicht hast du in deiner Meisterschule die Gelegenheit, einen bereits laufenden Lehrgang zu besuchen und sprichst dort einfach mal mit den Teilnehmern. Habe das auch so gemacht, schon weil die benötigte Software und die dafür benötigte Rechnerleistung von Meisterschule zu Meistersch...
- Di 5. Sep 2017, 14:15
- Forum: Messen und Prüfen
- Thema: FI Prüfung in Arbeitsstätten wie oft? Thema ist als GELÖST markiert
- Antworten: 1
- Zugriffe: 39939
Re: FI Prüfung in Arbeitsstätten wie oft? Thema ist als GELÖST markiert
Hi Schmiddi, das steht nicht in der VDE 0100-718 sondern in der DGUV Vorschrift 3. In der zugehörigen Durchführungsanweisung sind in Tabelle 1A die Fristen für ortsfeste, gewerbliche Anlagen festgelegt. Da eine Anlage nach VDE 0100-718 in die Gruppe 700 fällt, gilt für solche Anlagen eine Prüffrist ...
- Do 31. Aug 2017, 09:16
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Waschmaschine und Trockner an einer Steckdose
- Antworten: 2
- Zugriffe: 17082
Re: Waschmaschine und Trockner an einer Steckdose
Hi DYI17, wenn der Gesamtstrom die 16A-Grenze nicht übersteigt ist das grundsätzlich möglich. Ich gebe aber zu bedenken, dass frei fliegende Mehrfachsteckdosen und Verlängerungsleitungen im laufe der Jahre ein erhöhtes Brandrisiko darstellen. Eine auf Putz verlegte Mantelleitung und eine fest angebr...
- Mi 2. Aug 2017, 08:51
- Forum: Fragen Allgemein
- Thema: Berufliche Sackgasse! Meister aber unvorstellbar
- Antworten: 3
- Zugriffe: 6086
Re: Berufliche Sackgasse! Meister aber unvorstellbar
Hi Schwachstroemer, kann aus eigener Erfahrung empfehlen den Meister zu machen. Bei gutem Verhandlungsgeschick sind einige Unternehmen sehr wohl bereit entweder den ganzen Meister-Lehrgang oder Teile davon zu bezahlen. Um in der Elektrotechnik eine verantwortliche Tätigkeit auszuüben, musst du die n...
- Sa 29. Jul 2017, 17:12
- Forum: Fragen Allgemein
- Thema: Schulabschluss nachholen auf Abendschule?
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3028
Re: Schulabschluss nachholen auf Abendschule?
Hi Maatzze,
Schulabschlüsse kann man auch an einer Fernakademie nachholen.
Einfach mal im Netz danach suchen...
Für einen Fernlehrgang ist allerdings sehr viel Selbstdisziplin erforderlich!
Grüße
Joh
Schulabschlüsse kann man auch an einer Fernakademie nachholen.
Einfach mal im Netz danach suchen...
Für einen Fernlehrgang ist allerdings sehr viel Selbstdisziplin erforderlich!
Grüße
Joh