Die Suche ergab 21 Treffer
- Mi 31. Aug 2022, 10:25
- Forum: Normen und Vorschriften
- Thema: Pflicht Verantwortliche Elektrofachkraft?!
- Antworten: 0
- Zugriffe: 3399
Pflicht Verantwortliche Elektrofachkraft?!
Hallo Zusammen, bei einem Kunden kamen jetzt ein paar Fragen auf, welche ich zwar aus dem Bauch heraus beantworten konnte, bei konkreterer Recherche kamen mir bei manchen punkten jedoch ein paar Zweifel/Unklarheiten. Die Frage ist, benötigt dass Unternehmen eine Verantwortliche Elektrofachkraft UND ...
- Mo 17. Mai 2021, 15:35
- Forum: VDE-Vorschriften
- Thema: Elektrik einzelner Raum erneuern
- Antworten: 0
- Zugriffe: 3735
Elektrik einzelner Raum erneuern
Hallo Zusammen, heute mal eine Anfrage, die ich lange nichtmehr hatte. Ein Kunde muss aufgrund eines Wasserschadens einen einzelnen Raum sanieren. Dieser hatte nur 2 Steckdosen, dort soll mehr rein. Die Elektrik der Wohnung ist alt - Verteiler in der Wohnung mit Schraubsicherungen. -> mehr war aus d...
- Do 15. Apr 2021, 10:56
- Forum: TAB-Verordnung
- Thema: Hauptleitung durch Kellerräume
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4708
Re: Hauptleitung durch Kellerräume
Hallo, danke für deine Antwort. Da ich jetzt auf einer anderen Baustelle eine "ähnliche Situation" habe muss ich nochmal nachfragen. Dort ist der Hausanschlussraum in Richtung Straße im EG. Zwischen diesen und dem Außenzaun des Grundstücks, an welchem der HAK sitzt, ist ca. 6m frisch gepfl...
- Mi 17. Mär 2021, 20:38
- Forum: TAB-Verordnung
- Thema: Hauptleitung durch Kellerräume
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4708
Hauptleitung durch Kellerräume
Hallo Zusammen, ein Kunde wünscht, um weniger schachten lassen zu müssen, dass die Hauptleitung vom HAK zum Zählerplatz auf kürzestem Weg ins Gebäude geht. Das bedeutet, dass es nach Hauseinführung AP im Rohr durch einen Kellerraum verlegt werden muss, und dann durch einen Durchbruch unterhalb des Z...
- Di 14. Jul 2020, 10:47
- Forum: TAB-Verordnung
- Thema: Selektive Absicherung mit Durchlauferhitzer
- Antworten: 5
- Zugriffe: 6964
Re: Selektive Absicherung mit Durchlauferhitzer
Wenn der Versorger deine Umbauten als Erweiterung einstuft ( was sehr wahrscheinlich ist )muß dann auch die Zähleranlage den neuesten Vorschriften entsprechen. Wegen neu veplombung mußt eine Meldung schreiben. Mit Überspannungsschutz ,APZ—Feld und natürlich alles auf TNC—S Netz. Sowie 300 mm Anschl...
- Mo 13. Jul 2020, 07:14
- Forum: TAB-Verordnung
- Thema: Selektive Absicherung mit Durchlauferhitzer
- Antworten: 5
- Zugriffe: 6964
Re: Selektive Absicherung mit Durchlauferhitzer
Hallo, Hallo, ein 24KW Durchlauferhitzer hat normalerweise 3Heizdrähte die zwischen den Leitern (Phasen) arbeiten. Jeder Leiter wird bei 400V und 8KW je Leiter mit 20A belastet. Es kann also problemlos bei der bestehenden Installation mit 25A abgesichert werden. würde ich gern machen, aber woher ent...
- Di 7. Jul 2020, 08:54
- Forum: TAB-Verordnung
- Thema: Selektive Absicherung mit Durchlauferhitzer
- Antworten: 5
- Zugriffe: 6964
Selektive Absicherung mit Durchlauferhitzer
Hallo Zusammen, folgende Situation: Ein Kunde hat in seinem EFH einen neuen HAK - 25mm² Zuleitung, 63A NHs. Im Zählerplatz sind SLS E35. Aufgrund Sanierung der Wohnung möchte er auf einen 24kw Durchlauferhitzer umsteigen. Diesen müsste ich ja mit 35A absichern. Um die Selektivität zu gewährleisten w...
- Fr 14. Feb 2020, 13:56
- Forum: Normen und Vorschriften
- Thema: Alten Zählerplatz verwenden
- Antworten: 1
- Zugriffe: 4313
Alten Zählerplatz verwenden
Hallo Zusammen, ich hatte das Thema ehrlich gesagt schön öfters. Man kommt zum Kunden XYZ, dieser will seine ELT anlage Erneuern und hat schon einen "älteren" bzw. gebrauchten Zählerplatz da. Bisher hab ich immer gesagt ich verbaue nur neue - aus Haftungsgründen und damit sie der TAB/Norm ...
- Mo 17. Jun 2019, 09:56
- Forum: TAB-Verordnung
- Thema: Ablauf Mehrfamilienhaus
- Antworten: 4
- Zugriffe: 7061
Ablauf Mehrfamilienhaus
Hallo Zusammen, da ich in Vergangenheit keine MFH gemacht habe bin ich beim Ablauf grad etwas unsicher. Ein Kunde hat ein bestehendes 2 Familien Haus, möchte es umbauen in ein 3 Familien Haus. Per DG - Freileitung kommt eine Leitung die Stark nach 4x16 aussieht? - abgesichert mit 35A gG am HAK im DG...
- Do 15. Nov 2018, 06:13
- Forum: Normen und Vorschriften
- Thema: Anmeldung zum Netzanschluss
- Antworten: 6
- Zugriffe: 6720
Re: Anmeldung zum Netzanschluss
Also in der TAB Mitteldeutschland steht z.b. das bei jeder Plombenöffnung eine Plombenöffnungsmeldung zu erfolgen hat - in der entsprechenden TAB selbst ist dafür sogar ein Formblatt enthalten, so kenne ich es vom "hören" auch von diversen Netzbetreibern .