Wie und wodurch wird der FU eingeschaltet?
Eingangsspannung FU?
Ausgangsspannung FU?Anschluss +
Spannung Motor richtig
Parametrierung FU richtig (Motordaten)
Die Suche ergab 18 Treffer
- So 9. Mai 2021, 12:11
- Forum: Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- Thema: Unterschiedliche Spannungen an U,V,W
- Antworten: 3
- Zugriffe: 4485
- So 9. Mai 2021, 11:58
- Forum: Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Thema: Energiebedarfsermittlung Produktionsstätte
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4481
Re: Energiebedarfsermittlung Produktionsstätte
,Ermittlung Anschlusswerte Lichtanlagen (Dauerlast) Licht+Kraftsteckdosen (Teillast) Maschinenanschlüsse (Dauerlast) und/oder Teillast Platzreserven in Hauptverteilern für spätere Erweiterungen Kabelwege ausreichend nach Grössse/Länge/Menge der Leitungen montieren Maschinenanschlüsse(Leitungslänge,e...
- So 13. Dez 2020, 15:34
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Heizpatrone heizt nicht
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3337
Re: Heizpatrone heizt nicht
STB=Sicherheitstemperatur-Begrenzer einlösen (mechanisch entsperren) Druckknopf
- So 19. Jul 2020, 17:36
- Forum: Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Thema: Glasfaseranschluss
- Antworten: 0
- Zugriffe: 5890
Glasfaseranschluss
Frage an die Community
Mit welchen Komponenten und Kabeltypen ist bei Glasfaseranschluss
innerhalb eines Ein/Mehrfamilienhauses der Anschluss des/der Teilnehmer an APL Hausanschluss vorzunehmen
Mit welchen Komponenten und Kabeltypen ist bei Glasfaseranschluss
innerhalb eines Ein/Mehrfamilienhauses der Anschluss des/der Teilnehmer an APL Hausanschluss vorzunehmen
- So 18. Aug 2019, 17:37
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Stromversorgung und Potenzialausgleich
- Antworten: 5
- Zugriffe: 4322
Re: Stromversorgung und Potenzialausgleich
Mit zuständigem Energieversorger die Stromzuleitungen pro Haushälfte klären Normalerweise erhält jedes Haus seperaten Anschluss (HAK,NH 00,63 A,bei Bedarf entsprechend grösser Jedes Haus erhält eigene Erdungsanlage(Tiefenerder)HES mit Potenzialausgleich aller metallischen Rohrleitungen PEN/N Klemme ...
- So 18. Aug 2019, 17:06
- Forum: Beleuchtungstechnik
- Thema: Treppenhausautomat vs. Bewegungsmelder
- Antworten: 3
- Zugriffe: 6116
Re: Treppenhausautomat vs. Bewegungsmelder
Lampen mit Bewegungsmeldern (LED,Chinesenhüte)
Zusätzliche Stromersparnis,da nur die Leuchten pro Etage an sind,die grade begangen wird
Zusätzliche Stromersparnis,da nur die Leuchten pro Etage an sind,die grade begangen wird
- So 18. Aug 2019, 16:59
- Forum: Messen und Prüfen
- Thema: Spannungangriff für Wandlerzähler in Verteilungen
- Antworten: 1
- Zugriffe: 4465
Re: Spannungangriff für Wandlerzähler in Verteilungen
Spannungsanschlüsse für Wandlerzähler vor dem Zähler mit kurzschlussfester Einzelader-Leitung
z.B. 6 qmm an Sicherungen 6 A
Abgehend 2,5 qmm an Spannungspfade analog Strompfade L1/L2/L3
z.B. 6 qmm an Sicherungen 6 A
Abgehend 2,5 qmm an Spannungspfade analog Strompfade L1/L2/L3
- Fr 5. Apr 2019, 14:04
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Auslösen von AFFD bei Backofen
- Antworten: 8
- Zugriffe: 5952
Re: Auslösen von AFFD bei Backofen
3,7 kW an Automat B 16 A grenzwertig
mit Leckstromzange möglicherweise auftretenden Ableitstrom auf PE-Leiter Ofen messen, Schutzschalter löst evtl bei 22-24 mA aus
mit Leckstromzange möglicherweise auftretenden Ableitstrom auf PE-Leiter Ofen messen, Schutzschalter löst evtl bei 22-24 mA aus
- So 17. Mär 2019, 08:55
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Rollladenschalter anschließen
- Antworten: 9
- Zugriffe: 4840
Re: Rollladenschalter anschließen
Testen welche Ader L1-Auf-Ab ist
Original Jalousie -Schalter o.Taster verwenden
Fahrbewegungen müssen mechanisch gegeneinander
verriegelt sein
Grüngelbe Ader ist nur als Schutzleiter zulässig
Mögliche Anschlussfolge:sw=L1,br=Ab,bl=auf
Lagerichtig am Schalter anklemmen
Original Jalousie -Schalter o.Taster verwenden
Fahrbewegungen müssen mechanisch gegeneinander
verriegelt sein
Grüngelbe Ader ist nur als Schutzleiter zulässig
Mögliche Anschlussfolge:sw=L1,br=Ab,bl=auf
Lagerichtig am Schalter anklemmen
- So 22. Jul 2018, 17:51
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Dimensionierung der Sicherungen vom ZS, NSHV bis HAK
- Antworten: 2
- Zugriffe: 3510
Re: Dimensionierung der Sicherungen vom ZS, NSHV bis HAK
Vor jedem Zähler SLS-Schalter 63 A
Je Zuleitung UV Sicherungs-Lastrenner entsprechend verlegtem Querschnitt z.B. 10 qmm=50 A
HAK=100 A o.k.
Je Zuleitung UV Sicherungs-Lastrenner entsprechend verlegtem Querschnitt z.B. 10 qmm=50 A
HAK=100 A o.k.