Die Suche ergab 18 Treffer

von Siggi S
So 9. Mai 2021, 12:11
Forum: Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
Thema: Unterschiedliche Spannungen an U,V,W
Antworten: 3
Zugriffe: 4483

Re: Unterschiedliche Spannungen an U,V,W

Wie und wodurch wird der FU eingeschaltet?
Eingangsspannung FU?
Ausgangsspannung FU?Anschluss +
Spannung Motor richtig
Parametrierung FU richtig (Motordaten)
von Siggi S
So 9. Mai 2021, 11:58
Forum: Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
Thema: Energiebedarfsermittlung Produktionsstätte
Antworten: 2
Zugriffe: 4478

Re: Energiebedarfsermittlung Produktionsstätte

,Ermittlung Anschlusswerte Lichtanlagen (Dauerlast) Licht+Kraftsteckdosen (Teillast) Maschinenanschlüsse (Dauerlast) und/oder Teillast Platzreserven in Hauptverteilern für spätere Erweiterungen Kabelwege ausreichend nach Grössse/Länge/Menge der Leitungen montieren Maschinenanschlüsse(Leitungslänge,e...
von Siggi S
So 13. Dez 2020, 15:34
Forum: Elektroinstallation
Thema: Heizpatrone heizt nicht
Antworten: 1
Zugriffe: 3337

Re: Heizpatrone heizt nicht

STB=Sicherheitstemperatur-Begrenzer einlösen (mechanisch entsperren) Druckknopf
von Siggi S
So 19. Jul 2020, 17:36
Forum: Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
Thema: Glasfaseranschluss
Antworten: 0
Zugriffe: 5890

Glasfaseranschluss

Frage an die Community
Mit welchen Komponenten und Kabeltypen ist bei Glasfaseranschluss
innerhalb eines Ein/Mehrfamilienhauses der Anschluss des/der Teilnehmer an APL Hausanschluss vorzunehmen
von Siggi S
So 18. Aug 2019, 17:37
Forum: Elektroinstallation
Thema: Stromversorgung und Potenzialausgleich
Antworten: 5
Zugriffe: 4320

Re: Stromversorgung und Potenzialausgleich

Mit zuständigem Energieversorger die Stromzuleitungen pro Haushälfte klären Normalerweise erhält jedes Haus seperaten Anschluss (HAK,NH 00,63 A,bei Bedarf entsprechend grösser Jedes Haus erhält eigene Erdungsanlage(Tiefenerder)HES mit Potenzialausgleich aller metallischen Rohrleitungen PEN/N Klemme ...
von Siggi S
So 18. Aug 2019, 17:06
Forum: Beleuchtungstechnik
Thema: Treppenhausautomat vs. Bewegungsmelder
Antworten: 3
Zugriffe: 6116

Re: Treppenhausautomat vs. Bewegungsmelder

Lampen mit Bewegungsmeldern (LED,Chinesenhüte)
Zusätzliche Stromersparnis,da nur die Leuchten pro Etage an sind,die grade begangen wird
von Siggi S
So 18. Aug 2019, 16:59
Forum: Messen und Prüfen
Thema: Spannungangriff für Wandlerzähler in Verteilungen
Antworten: 1
Zugriffe: 4464

Re: Spannungangriff für Wandlerzähler in Verteilungen

Spannungsanschlüsse für Wandlerzähler vor dem Zähler mit kurzschlussfester Einzelader-Leitung
z.B. 6 qmm an Sicherungen 6 A
Abgehend 2,5 qmm an Spannungspfade analog Strompfade L1/L2/L3
von Siggi S
Fr 5. Apr 2019, 14:04
Forum: Elektroinstallation
Thema: Auslösen von AFFD bei Backofen
Antworten: 8
Zugriffe: 5951

Re: Auslösen von AFFD bei Backofen

3,7 kW an Automat B 16 A grenzwertig
mit Leckstromzange möglicherweise auftretenden Ableitstrom auf PE-Leiter Ofen messen, Schutzschalter löst evtl bei 22-24 mA aus
von Siggi S
So 17. Mär 2019, 08:55
Forum: Elektroinstallation
Thema: Rollladenschalter anschließen
Antworten: 9
Zugriffe: 4839

Re: Rollladenschalter anschließen

Testen welche Ader L1-Auf-Ab ist
Original Jalousie -Schalter o.Taster verwenden
Fahrbewegungen müssen mechanisch gegeneinander
verriegelt sein
Grüngelbe Ader ist nur als Schutzleiter zulässig
Mögliche Anschlussfolge:sw=L1,br=Ab,bl=auf
Lagerichtig am Schalter anklemmen
von Siggi S
So 22. Jul 2018, 17:51
Forum: Elektroinstallation
Thema: Dimensionierung der Sicherungen vom ZS, NSHV bis HAK
Antworten: 2
Zugriffe: 3510

Re: Dimensionierung der Sicherungen vom ZS, NSHV bis HAK

Vor jedem Zähler SLS-Schalter 63 A
Je Zuleitung UV Sicherungs-Lastrenner entsprechend verlegtem Querschnitt z.B. 10 qmm=50 A
HAK=100 A o.k.