Re: Leitungsdimensionierung bei 180kW
Dank dir Joh hab exakt das gleiche raus. Der Kollege bietet für die gleiche Situation ein nycwy 4x95/50mmq an. Da die Dimensionierung zu meinem Ergebnis so enorm war bin ich ins Zweifeln geraten. Danke für deine ausführliche Antwort hat mir die Zweifel des Riesen Unterschieds genommen.
- Mi 8. Nov 2017, 19:11
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Leitungsdimensionierung bei 180kW
- Antworten: 2
- Zugriffe: 3320
Leitungsdimensionierung bei 180kW
Moin Moin,
Welchen Leitungsquerschnitt errechnet Ihr bei :
P=180kW
l=53m
Verlegeart=b2
U=400V
Cos phi= 1
Umgebungstemperatur= 25 Grad
Drehstrom
Und welchen Spannungsfall bekommt ihr raus ?
Ich benötige mal ein Vergleichsergebnis bzw mal auf was ihr so kommt.
Welchen Leitungsquerschnitt errechnet Ihr bei :
P=180kW
l=53m
Verlegeart=b2
U=400V
Cos phi= 1
Umgebungstemperatur= 25 Grad
Drehstrom
Und welchen Spannungsfall bekommt ihr raus ?
Ich benötige mal ein Vergleichsergebnis bzw mal auf was ihr so kommt.