Die Suche ergab 3 Treffer
- Sa 5. Jan 2019, 23:34
- Forum: Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Thema: Frage Notleuchten
- Antworten: 4
- Zugriffe: 11523
Re: Frage Notleuchten
Grundsätzlich darfst Du Die Notbeleuchtung erst einmal nicht abschalten. (Außer für Wartungsarbeiten an der Leuchte selbst z.b. Akkutausch). Hierzu gibt es haufenweise Normen/Vorschriften abhängig vom Einsatzgebiet (Industrie,öffentliches Gebäude usw...) Es gibt auch Notleuchten die erst bei einem S...
- Sa 5. Jan 2019, 23:30
- Forum: Antennentechnik
- Thema: 2 Skalen bei Elevationswinkel von Parabolspiegel
- Antworten: 1
- Zugriffe: 4950
Re: 2 Skalen bei Elevationswinkel von Parabolspiegel
Hi,
Kommt bei Masthalterungen vor die für alle Schüsselgrößen geeignet sind. In der Anleitung steht welche Skala für deine Schüsselgröße gilt. (Meistens ist es auch auf der Halterung in der nähe der Skala eingraviert)
Gruß
Andreas
Kommt bei Masthalterungen vor die für alle Schüsselgrößen geeignet sind. In der Anleitung steht welche Skala für deine Schüsselgröße gilt. (Meistens ist es auch auf der Halterung in der nähe der Skala eingraviert)
Gruß
Andreas
- Sa 5. Jan 2019, 23:16
- Forum: DGUV Vorschrift 3
- Thema: DGUV 3 Prüfung Mehrfachstecker ohne CE
- Antworten: 1
- Zugriffe: 6392
Re: DGUV 3 Prüfung Mehrfachstecker ohne CE
Hallo, Grundsätzlich ist die Reaktion des ext. Unternehmens erst einmal Richtig. Eine genaue Auskunft gibt hier das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG). Erst einmal muss geprüft werden ob das CE Zeichen überhaupt auf dem Produkt angebracht werden muss (Bei einer Netzbetriebenen Mehrfach Steckdose würd...