Die Suche ergab 50 Treffer

von E-Fachmann
Di 7. Jan 2020, 13:41
Forum: Elektroinstallation
Thema: Frage zu RCD bei Altverkabelung
Antworten: 6
Zugriffe: 284

Re: Frage zu RCD bei Altverkabelung

schlecht
von E-Fachmann
Mo 25. Nov 2019, 13:53
Forum: Elektroinstallation
Thema: Anschlusskabel für Rohrmotor unter Putz verlegt
Antworten: 2
Zugriffe: 842

Re: Anschlusskabel für Rohrmotor unter Putz verlegt

Hallo, ich würde Flexible Leitungen nicht unter Putz legen. Da soll der Hersteller eine Bescheinigung zusenden das es Erlaubt ist oder eben nicht. Wenn der Motor mal gewechselt werden muss, ist dann eine zusätzliche unschöne Dose nötig ... https://www.elektro.net/wp-content/archiv/2009/06/DE_06_09_P...
von E-Fachmann
Sa 23. Nov 2019, 15:00
Forum: DGUV Vorschrift 3
Thema: RCD Prüfung bei jeder Steckdose?
Antworten: 2
Zugriffe: 496

Re: RCD Prüfung bei jeder Steckdose?

Hallo, der RCD sollte nicht an jeder Steckdose geprüft werden. Ein Messpunkt reicht aus. Es ist nicht nötig, an jedem, an dem RCD Angeschlossenen Stromkreis den RCD zu prüfen. Es reicht auch die Messung an einem Außenleiter. Positive und Negative Halbwelle, sowie den Auslösestrom und Prüftaste. An j...
von E-Fachmann
Do 14. Nov 2019, 22:56
Forum: Messen und Prüfen
Thema: Mehrere Isomessungen hintereinander
Antworten: 2
Zugriffe: 311

Re: Mehrere Isomessungen hintereinander

Hallo :) Meine Meinung dazu Isolationswiderstand ist temperaturabhängig. Das ist erst mal die Umgebungstemperatur, die sich sicher durch die Messung nicht erhöht. Auch das Messgerät wird hier kaum belastet. Sonst müssten auch bei Messungen an mehreren Stromkreisen Pausen eingelegt werden. Dazu habe ...
von E-Fachmann
Mi 18. Sep 2019, 22:10
Forum: Elektroinstallation
Thema: Kurzschluss wenn der Fernseher eingesteckt wird
Antworten: 4
Zugriffe: 1561

Re: Kurzschluss wenn der Fernseher eingesteckt wird

Hallo,
Sicherung oder RCD (FI) Löst aus? TV mit Schukostecker?
von E-Fachmann
Do 5. Sep 2019, 19:36
Forum: Messen und Prüfen
Thema: HTI Combi G2 / G3 Schleifenimpedanz
Antworten: 0
Zugriffe: 2977

HTI Combi G2 / G3 Schleifenimpedanz

Hallo zusammen, kennt sich jemand mit den verschiedenen Optionen vom Combi G2 bei der Schleifenimpedanz ...aus? Optionen - STD STD Modus – Generic / das scheint die Standard Prüfung wie bei anderen Geräten zu sein. - kA Test zur Prüfung von Schutzeinrichtungen - I²t Test zur Überprüfung der Leiter -...
von E-Fachmann
Di 20. Aug 2019, 20:13
Forum: Messen und Prüfen
Thema: Restspannung mit Stromstoßschalter Eltako S12-100
Antworten: 2
Zugriffe: 1672

Re: Restspannung mit Stromstoßschalter Eltako S12-100

Hallo Florian,
womit hast du die Spannung gemessen?
Ich Tippe auf ein Multimeter.
Dafür verwendet man einen 2 Pol. Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung.
Ich denke das ist eine eingekoppelte Spannung, die bei Lastzuschaltung zusammenbricht.
von E-Fachmann
Di 13. Aug 2019, 21:46
Forum: Elektroinstallation
Thema: Stromversorgung und Potenzialausgleich
Antworten: 5
Zugriffe: 1587

Re: Stromversorgung und Potenzialausgleich

Hallo, :) Wird ein Ringerder um das Gebäude im Erdreich installiert, so ist zusätzlich ein separater Potentialausgleichsleiter als geschlossener Ring in der Fundamentfläche bzw. Bodenplatte des Gebäudes zu verlegen. https://www.elektro-plus.com/elektroplanung/fundamenterder/funktionspotentialausglei...
von E-Fachmann
Mo 12. Aug 2019, 22:31
Forum: Elektroinstallation
Thema: Stromversorgung und Potenzialausgleich
Antworten: 5
Zugriffe: 1587

Re: Stromversorgung und Potenzialausgleich

Hallo, kein Fundamenter ist nicht Normgerecht. Das ist eine Aufgabe für einen Sachverständigen und Mängelanzeige. Selbst die Aufwändige Lösung außen um das Haus einen V4A Erder Einzugraben Löst das Problem nicht Vollständig. Der Elektriker der den Zählerantrag stellt und für die Anlage unterschreibt...

Zur erweiterten Suche