Die Suche ergab 56 Treffer

von E-Fachmann
Do 1. Dez 2022, 16:30
Forum: Messen und Prüfen
Thema: Spannungsmeldung - aber keine Spannung?
Antworten: 2
Zugriffe: 4495

Re: Spannungsmeldung - aber keine Spannung?

Gerade mit einem Marken-Spannungsprüfer nachgemessen.

Warnleuchte und Ton ohne Spannungsanzeige erfolgt bei mir, wenn nur 1 Pol. Gemessen wird.
Fehlt dir der N und PE?

Sorry jetzt erst das Datum der Frage gesehen. Wird wohl erledigt sein.
von E-Fachmann
Do 1. Dez 2022, 16:26
Forum: Messen und Prüfen
Thema: Spannungsmeldung - aber keine Spannung?
Antworten: 2
Zugriffe: 4495

Re: Spannungsmeldung - aber keine Spannung?

Wenn ich L gegen N oder PE messe, meldet das Messgerät (PAN-MV 690A vertrieben von Kopp) Spannung (Spannungs-Warnleuchte und Warnton). Das sollte bei Spannung auch so sein. Eine Spannung (Leuchtmelder der Spannungshöhe) in V wird aber nicht angezeigt. Ist das auch an einer anderen funktionierenden ...
von E-Fachmann
Di 28. Jul 2020, 19:02
Forum: Elektroinstallation
Thema: PEN Brücke Ja / Nein?
Antworten: 4
Zugriffe: 5055

Re: PEN Brücke Ja / Nein?

Hallo zusammen, Der Wert von 1,6 kOhm ist mehr theoretisch. Bodenfeuchte, Messungenauigkeit ... In der Praxis sollten im TT Werte bis 100 Ohm erreicht werden. Siehe Tabelle Seite 10 Tabelle 1: Kenngrößen für die Abschaltbedingungen in Endstromkreisen im TN-System und im TT-System https://www.dke.de/...
von E-Fachmann
Sa 7. Mär 2020, 16:48
Forum: VDE-Vorschriften
Thema: Generelle Frage zu 701/702
Antworten: 1
Zugriffe: 3620

Re: Generelle Frage zu 701/702

Hallo, könnte zu deiner Frage passen. Thema bei der Fachzeitschrift de. Noch ohne Antwort https://www.elektro.net/praxisprobleme/pruefung-privater-geraete-entsprechend-dguv-v4/ Frei Zugänglich Kann im Übertragenden Sinn so gesehen werden. https://www.forum-verlag.com/themenwelten/elektrosicherheit-u...
von E-Fachmann
So 19. Jan 2020, 20:29
Forum: EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
Thema: TN-C-S Netz - Verständnisfrage
Antworten: 1
Zugriffe: 4432

Re: TN-C-S Netz - Verständnisfrage

Hallo, ich denke du liegst soweit Richtig Nullung unter 10 mm² ist nicht zulässig. Bei einer Unterbrechnung vom PEN vor der Aufteilung in N und PE liegt bei eingeschalteten SK1 Gerät eine Spannung am Gehäuse an. Die Gefahr in Dosen mit 1,5 mm² und vielen Klemmen ist größer, als bei einem 10mm² im Ve...
von E-Fachmann
Mo 25. Nov 2019, 13:53
Forum: Elektroinstallation
Thema: Anschlusskabel für Rohrmotor unter Putz verlegt
Antworten: 2
Zugriffe: 3495

Re: Anschlusskabel für Rohrmotor unter Putz verlegt

Hallo, ich würde Flexible Leitungen nicht unter Putz legen. Da soll der Hersteller eine Bescheinigung zusenden das es Erlaubt ist oder eben nicht. Wenn der Motor mal gewechselt werden muss, ist dann eine zusätzliche unschöne Dose nötig ... https://www.elektro.net/wp-content/archiv/2009/06/DE_06_09_P...
von E-Fachmann
Sa 23. Nov 2019, 15:00
Forum: DGUV Vorschrift 3
Thema: RCD Prüfung bei jeder Steckdose?
Antworten: 3
Zugriffe: 8445

Re: RCD Prüfung bei jeder Steckdose?

Hallo, der RCD sollte nicht an jeder Steckdose geprüft werden. Ein Messpunkt reicht aus. Es ist nicht nötig, an jedem, an dem RCD Angeschlossenen Stromkreis den RCD zu prüfen. Es reicht auch die Messung an einem Außenleiter. Positive und Negative Halbwelle, sowie den Auslösestrom und Prüftaste. An j...
von E-Fachmann
Do 14. Nov 2019, 22:56
Forum: Messen und Prüfen
Thema: Mehrere Isomessungen hintereinander
Antworten: 2
Zugriffe: 3874

Re: Mehrere Isomessungen hintereinander

Hallo :) Meine Meinung dazu Isolationswiderstand ist temperaturabhängig. Das ist erst mal die Umgebungstemperatur, die sich sicher durch die Messung nicht erhöht. Auch das Messgerät wird hier kaum belastet. Sonst müssten auch bei Messungen an mehreren Stromkreisen Pausen eingelegt werden. Dazu habe ...