Gerade mit einem Marken-Spannungsprüfer nachgemessen.
Warnleuchte und Ton ohne Spannungsanzeige erfolgt bei mir, wenn nur 1 Pol. Gemessen wird.
Fehlt dir der N und PE?
Sorry jetzt erst das Datum der Frage gesehen. Wird wohl erledigt sein.
Die Suche ergab 56 Treffer
- Do 1. Dez 2022, 16:30
- Forum: Messen und Prüfen
- Thema: Spannungsmeldung - aber keine Spannung?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 7281
- Do 1. Dez 2022, 16:26
- Forum: Messen und Prüfen
- Thema: Spannungsmeldung - aber keine Spannung?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 7281
Re: Spannungsmeldung - aber keine Spannung?
Wenn ich L gegen N oder PE messe, meldet das Messgerät (PAN-MV 690A vertrieben von Kopp) Spannung (Spannungs-Warnleuchte und Warnton). Das sollte bei Spannung auch so sein. Eine Spannung (Leuchtmelder der Spannungshöhe) in V wird aber nicht angezeigt. Ist das auch an einer anderen funktionierenden ...
- Di 28. Jul 2020, 19:02
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: PEN Brücke Ja / Nein?
- Antworten: 4
- Zugriffe: 5128
Re: PEN Brücke Ja / Nein?
Hallo zusammen, Der Wert von 1,6 kOhm ist mehr theoretisch. Bodenfeuchte, Messungenauigkeit ... In der Praxis sollten im TT Werte bis 100 Ohm erreicht werden. Siehe Tabelle Seite 10 Tabelle 1: Kenngrößen für die Abschaltbedingungen in Endstromkreisen im TN-System und im TT-System https://www.dke.de/...
- Di 14. Apr 2020, 18:45
- Forum: EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Thema: Blitzschuz und Erdung der Sat-Anlage
- Antworten: 7
- Zugriffe: 7218
- Sa 7. Mär 2020, 16:48
- Forum: VDE-Vorschriften
- Thema: Generelle Frage zu 701/702
- Antworten: 1
- Zugriffe: 4934
Re: Generelle Frage zu 701/702
Hallo, könnte zu deiner Frage passen. Thema bei der Fachzeitschrift de. Noch ohne Antwort https://www.elektro.net/praxisprobleme/pruefung-privater-geraete-entsprechend-dguv-v4/ Frei Zugänglich Kann im Übertragenden Sinn so gesehen werden. https://www.forum-verlag.com/themenwelten/elektrosicherheit-u...
- So 19. Jan 2020, 20:29
- Forum: EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Thema: TN-C-S Netz - Verständnisfrage
- Antworten: 1
- Zugriffe: 5676
Re: TN-C-S Netz - Verständnisfrage
Hallo, ich denke du liegst soweit Richtig Nullung unter 10 mm² ist nicht zulässig. Bei einer Unterbrechnung vom PEN vor der Aufteilung in N und PE liegt bei eingeschalteten SK1 Gerät eine Spannung am Gehäuse an. Die Gefahr in Dosen mit 1,5 mm² und vielen Klemmen ist größer, als bei einem 10mm² im Ve...
- Di 7. Jan 2020, 13:41
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Frage zu RCD bei Altverkabelung Thema ist als GELÖST markiert
- Antworten: 8
- Zugriffe: 19248
- Mo 25. Nov 2019, 13:53
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Anschlusskabel für Rohrmotor unter Putz verlegt
- Antworten: 2
- Zugriffe: 3546
Re: Anschlusskabel für Rohrmotor unter Putz verlegt
Hallo, ich würde Flexible Leitungen nicht unter Putz legen. Da soll der Hersteller eine Bescheinigung zusenden das es Erlaubt ist oder eben nicht. Wenn der Motor mal gewechselt werden muss, ist dann eine zusätzliche unschöne Dose nötig ... https://www.elektro.net/wp-content/archiv/2009/06/DE_06_09_P...
- Sa 23. Nov 2019, 15:00
- Forum: DGUV Vorschrift 3
- Thema: RCD Prüfung bei jeder Steckdose?
- Antworten: 3
- Zugriffe: 9715
Re: RCD Prüfung bei jeder Steckdose?
Hallo, der RCD sollte nicht an jeder Steckdose geprüft werden. Ein Messpunkt reicht aus. Es ist nicht nötig, an jedem, an dem RCD Angeschlossenen Stromkreis den RCD zu prüfen. Es reicht auch die Messung an einem Außenleiter. Positive und Negative Halbwelle, sowie den Auslösestrom und Prüftaste. An j...
- Do 14. Nov 2019, 22:56
- Forum: Messen und Prüfen
- Thema: Mehrere Isomessungen hintereinander
- Antworten: 2
- Zugriffe: 5111
Re: Mehrere Isomessungen hintereinander
Hallo :) Meine Meinung dazu Isolationswiderstand ist temperaturabhängig. Das ist erst mal die Umgebungstemperatur, die sich sicher durch die Messung nicht erhöht. Auch das Messgerät wird hier kaum belastet. Sonst müssten auch bei Messungen an mehreren Stromkreisen Pausen eingelegt werden. Dazu habe ...