Die Suche ergab 45 Treffer
- Fr 21. Okt 2016, 11:49
- Forum: Messen und Prüfen
- Thema: Schleifenimpedanz und RCD
- Antworten: 6
- Zugriffe: 22019
Re: Schleifenimpedanz und RCD
Moin zusammen, Um welche Netzform handelt es sich hier? Sollte es ein TT Netz sein ist dieser Wert gar nicht so unüblich! Sollte es sich um ein TN Netz handeln würde ich mal eine andere Steckdose nehmen die am gleichen SK hängt falls es um eine Steckdose geht! Sollte der Wert annähernd gleich sein w...
- Do 9. Apr 2015, 21:07
- Forum: VDE-Vorschriften
- Thema: Verjüngung von Leiterquerschnitten
- Antworten: 15
- Zugriffe: 25307
Re: Verjüngung von Leiterquerschnitten
du weist aber, das du garnicht eine anlage still legen darfst ! das darf nur der VNB !!!! den hättest du in Kenntnis setzen müssen über diesen mißstand und der hätte diese anlage dann stillgelegt. laß das man nicht irgendjemand mit kriegen das du rechtsmäßig fahrlässig gehandelt hast. dann bekommt ...
- Di 24. Mär 2015, 09:08
- Forum: VDE-Vorschriften
- Thema: Verjüngung von Leiterquerschnitten
- Antworten: 15
- Zugriffe: 25307
Re: Verjüngung von Leiterquerschnitten
Moin,
ich habe die Anlage komplett außer Betrieb genommen und jetzt wird ein 16qmm als neue Zuleitung gezogen.
Ich diskutiere da auch gar nicht mehr, abklemmen, stilllegen und Ende.
Jetzt wird es richtig teuer
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
ich habe die Anlage komplett außer Betrieb genommen und jetzt wird ein 16qmm als neue Zuleitung gezogen.
Ich diskutiere da auch gar nicht mehr, abklemmen, stilllegen und Ende.
Jetzt wird es richtig teuer
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
- Fr 20. Feb 2015, 07:23
- Forum: VDE-Vorschriften
- Thema: Verjüngung von Leiterquerschnitten
- Antworten: 15
- Zugriffe: 25307
Re: Verjüngung von Leiterquerschnitten
Moin, also ich glaube nicht das die Sicherungen überprüft worden sind da in einem Schrank versteckt. Das wissen eigentlich nur wir als Betreiber der Anlage. Die Leitung ist ca. 15 m lang und somit komme ich auf eine Gesamtlänge von ca. 55m Und was hinten dran hängt kann ich nicht sagen da dieser Rau...
- Fr 20. Feb 2015, 07:15
- Forum: VDE-Vorschriften
- Thema: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
- Antworten: 13
- Zugriffe: 82705
Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Moin,
alles Stromkreise die durch Laien bedient werden müssen bis 32A mit einem RCD versehen werden.
VDE 0100/410
Gruß
Kevin
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
alles Stromkreise die durch Laien bedient werden müssen bis 32A mit einem RCD versehen werden.
VDE 0100/410
Gruß
Kevin
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
- Do 19. Feb 2015, 20:37
- Forum: VDE-Vorschriften
- Thema: Verjüngung von Leiterquerschnitten
- Antworten: 15
- Zugriffe: 25307
Verjüngung von Leiterquerschnitten
Hallo zusammen, also ich zerbreche mir seit 2 Tagen den Kopf darüber was die Verjüngung angeht. Ausgangspunkt--> Zuleitung vom Zähler ist ein 4x 10 oder 16qmm alte Leitung starr, Gesamtlänge 40m und abgesichert über Neozed 35A. An dieser Zuleitung ist eine UV angeschlossen für die Heizung und divers...
- Do 22. Jan 2015, 19:28
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Hauptsicherung flog nach Lampeninstallation raus!!!
- Antworten: 4
- Zugriffe: 6044
Re: Hauptsicherung flog nach Lampemimstallation raus!!!
Man sollte sich eher fragen ob er nicht lieber die Finger davon lassen sollte als LAIE. Wenn der 1,5 qmm Querschnitt an 20A Neozed oder Diazed hängt finde ich das schon den Hammer aber soll er mal ruhig 35A nehmen dann ist der Keller bald feucht weil die Feuerwehr löschen muss. Man man das Leute so ...
- Mo 5. Jan 2015, 09:22
- Forum: Unternehmensleitung
- Thema: Fragen für Einstellungstest
- Antworten: 12
- Zugriffe: 23056
Re: Fragen für Einstellungstest
Moin zusammen und ein frohes neues. Danke für eure Antworten. Also ich habe ein paar Dinge zusammen geschrieben und gesucht und etwas Praxis also diverse Dinge zum anschauen und erklären. Die ganze Geschichte muss noch durchs Personalbüro und dann mal schauen was denen gefällt ;) So wie ich es mit b...
- Di 30. Dez 2014, 07:12
- Forum: Unternehmensleitung
- Thema: Fragen für Einstellungstest
- Antworten: 12
- Zugriffe: 23056
Re: Fragen für Einstellungstest
Moin zusammen, also mit der Theorie stimmt das schon. Ich habe auch ein paar praktische Dinge vorbereitet genauso wie Fragen aus dem Alltag und nicht aus den Büchern. Was das Praktikum angeht stimme ich voll zu. Ich versuche den ein oder anderen dazu zu bekommen ein. 4 wöchiges Praktikum zu machen d...
- So 21. Dez 2014, 23:07
- Forum: Unternehmensleitung
- Thema: Fragen für Einstellungstest
- Antworten: 12
- Zugriffe: 23056
Re: Fragen für Einstellungstest
Hey Super vielen Dank.
Mal sehen ob ich damit etwas anfangen kann
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Mal sehen ob ich damit etwas anfangen kann
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD