Die Suche ergab 6 Treffer

von maktec
So 1. Aug 2021, 16:48
Forum: VDE-Vorschriften
Thema: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Antworten: 13
Zugriffe: 81685

Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein

DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2018-10 411.3.3 Weitere Anforderungen für Steckdosen in Endstromkreisen und für die Versorgung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln für den Außenbereich. Eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30 mA muss vorgeseh...
von maktec
Sa 7. Nov 2020, 11:54
Forum: Übungsaufgaben
Thema: Aufgabe: Die Wassertemperatur eines Vollbades
Antworten: 2
Zugriffe: 8219

Re: Aufgabe: Die Wassertemperatur eines Vollbades

Versteckt: An
Sie müssen auf diesen Beitrag antworten um die versteckte Nachricht lesen zu können. Beiträge mit Danksagungen oder sinnlosen Anworten werden ohne Kommentar gelöscht.
von maktec
Mi 12. Aug 2020, 20:55
Forum: Elektroinstallation
Thema: Hausinstallation - was ist "state of the art" heute im Jahre 2020 ?
Antworten: 4
Zugriffe: 5300

Re: Hausinstallation - was ist "state of the art" heute im Jahre 2020 ?

hallo pit, zu ersten abzweigdosen ist mir nicht bekannt das keine mehr gesetzt werden darf, ueblicherweise wird es heutzutage in einer tiefen schalterdosen geklemmt, meiner meinung nach aus ästhetischen gründen. wenn du natürlich auf knx oder homematic wired verlegen willst, dann muss grösstenteils ...
von maktec
Mo 3. Aug 2020, 18:05
Forum: Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
Thema: Asynchronmotor Berechnung, Blindleistung, Kompensation
Antworten: 0
Zugriffe: 4351

Asynchronmotor Berechnung, Blindleistung, Kompensation

habe mal eine exceltabelle zusammengestellt. würde gerne eure meinung dazu hören
von maktec
Di 28. Jul 2020, 19:39
Forum: Elektroinstallation
Thema: PEN Brücke Ja / Nein?
Antworten: 4
Zugriffe: 5054

Re: PEN Brücke Ja / Nein?

ja da muss ich dir voll rechtgeben, die 1.6 kohm rein rechnerisch. bei einen wert ueber hundert würde ich versuchen bei einnen nachbarn eine messung durchzuführen und bei bedarf einen erdnuckel setzen.
von maktec
Sa 25. Jul 2020, 16:11
Forum: Elektroinstallation
Thema: PEN Brücke Ja / Nein?
Antworten: 4
Zugriffe: 5054

Re: PEN Brücke Ja / Nein?

vielleicht hilft dir das. bei tt ist ein widerstand bei einsatz von 30mA ein widerstand von ca. 1,6 kohm zulässig. steigleitungen in uv's solltest du mit einen selektiven 300 mA in der HV absichern. dann bist du immer auf der sicheren seite.

Zur erweiterten Suche