Die Suche ergab 4 Treffer
- Mi 20. Nov 2013, 16:56
- Forum: Hausaufgaben
- Thema: Aufgabe Leitungsberechnung
- Antworten: 3
- Zugriffe: 12055
Re: Aufgabe Leitungsberechnung
Hallochen, vielleicht kann ich dir helfen. Nach DIN 18015 sind Zuleitungen bis zur letzten Unterverteilung für eine minimale Belastung von 63 Ampere auszulegen. Damit hast du die Stromstärke für deine Berechnungen und kannst jetzt mit den Korrekturfaktoren die Leitungsdimensionierung errechnen und d...
- So 11. Nov 2012, 20:16
- Forum: Teil 2 - Fachtheorie
- Thema: Leitungsberechnung, Spannungsfall mit Scheinleistung?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 7842
Re: Leitungsberechnung, Spannungsfall mit Scheinleistung?
Hallo Thorsten, die Formel für die Berechnung des Spannungsfalls ist: ∆U=2*I*L*cos Phi*/kappa*A nach A umgestellt ergibt sich die Formel: A=2*I*L*cos Phi/kappa*∆U wenn du jetzt mit der Leistung rechnest dann ergibt das: A= 2*P*L*cos Phi/kappa*∆U*U bei ohmschen Verbrauchern wird der Phasenverschiebun...
- Mo 29. Okt 2012, 23:10
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: PEN Aufteilung
- Antworten: 11
- Zugriffe: 18492
Re: PEN Aufteilung
Der Anschluss an die Haupterdungsschiene muss mit einem Mindestquerschnitt von 2,5mm² Kupfer erfolgen. Dieser Mindestquerschnitt ist nur dann zulässig, wenn die Leitung z. B. durch ein Rohr oder einem Kabelkanal mechanisch geschützt verlegt wird. Bei einer ungeschützten Verlegung, ist der Querschni...
- Do 6. Jan 2011, 14:20
- Forum: Vorstellung neuer User
- Thema: Neuer Meisterschüler
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3557
Neuer Meisterschüler
Hallochen an alle hier im Forum. Ich bin froh euch gefunden zu haben, da ich demnächst sicher auf eure Hilfe angewiesen bin. Werde vorraussichtlich ab Februar den Handwerksmeister in Vollzeit versuchen. Habe bis jetzt auf Baustellen als Kabel- u. Freileitungsmonteur gearbeitet. Auf Grund gesundheit...