Die Suche ergab 21 Treffer

von Nordmän
Mo 21. Dez 2015, 21:51
Forum: Rätsel und Witze
Thema: Unterschied der Kommazahlen
Antworten: 27
Zugriffe: 55397

Re: Unterschied der Kommazahlen

Versteckt: Aus
0,8
von Nordmän
So 20. Dez 2015, 21:03
Forum: Off-Topic
Thema: Frequenz-Patterns
Antworten: 1
Zugriffe: 6851

Re: Frequenz-Patterns

Hallo, habe ich noch nichts von gehört, aber wenn man sich die Überschriften der Website durchliest, sieht man doch gleich, dass es sich hierbei bei um unseriösen Esoterik-Müll handelt. Hat bestimmt Dr.Alex Stoll erfunden. :lol: Spar dir lieber dein Geld. [ Gepostet via Mobiltelefon ] https://www.el...
von Nordmän
Sa 19. Dez 2015, 22:32
Forum: Normen und Vorschriften
Thema: 1000 Volt Berechtigung
Antworten: 16
Zugriffe: 19180

Re: 1000 Volt Berechtigung

Ich habe mehrere Jahre als eingetragener Elektromeister in einer IT-Firma gearbeitet, wie andere Firmen das handhaben kann ich nicht beurteilen. Solange nichts passiert ist ja auch alles gut. Wenn doch, ermittelt die Polizei/Staatsanwaltschaft. [ Gepostet via Mobiltelefon ] https://www.elektromeiste...
von Nordmän
Sa 19. Dez 2015, 17:39
Forum: Normen und Vorschriften
Thema: 1000 Volt Berechtigung
Antworten: 16
Zugriffe: 19180

Re: 1000 Volt Berechtigung

Hallo, meine Antwort bezieht sich hauptsächlich auf die Frage "Arbeiten an Anlagen bis 1000V". Da darf garantiert kein Schwachströmer so einfach dran fummeln. Wer elektrische Anlagen errichten oder ändern will, muss ausserdem im Installateurverzeichnis des VNB eingetragen sein. Und da stel...
von Nordmän
Fr 18. Dez 2015, 10:42
Forum: Normen und Vorschriften
Thema: 1000 Volt Berechtigung
Antworten: 16
Zugriffe: 19180

Re: 1000 Volt Berechtigung

Hallo, in der DIN VDE 1000-10 findet man die Anforderungen für im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen. Unter 5.2 steht, wer als Elektrofachkraft angesehen wird. Gesellen, Meister, Techniker und Ing. im Bereich Elektrotechnik. Ich gehe mal davon aus, dass ein Schwachströmer damit nicht gemein...
von Nordmän
Mo 2. Jul 2012, 06:52
Forum: Elektroinstallation
Thema: RCD im TT-System
Antworten: 13
Zugriffe: 26057

Re: RCD

Nordmän hat geschrieben: lt. 0100 410 Abschnitt 411.3.3 mit RCD geschützt sein. Ansonsten auch noch Abschnitt 411.5 beachten


darauf habich doch schon von Anfang an hingewiesen.
von Nordmän
Di 19. Jun 2012, 19:18
Forum: Elektroinstallation
Thema: RCD im TT-System
Antworten: 13
Zugriffe: 26057

Re: RCD im TT-System

lars_weber hat geschrieben:Fakt ist ein um auf Nummer sicher zu gehen geht kein Weg am RCD vorbei. ( Meine persönliche Meinung ).

Hallo Lars,

da bin ich vollkommen deiner Meinung.

Beste Grüße

Nordmän
von Nordmän
Di 19. Jun 2012, 10:09
Forum: Elektroinstallation
Thema: RCD im TT-System
Antworten: 13
Zugriffe: 26057

Re: RCD

Hallo Hermann, wenn du Steckdosenstromkreise bis 20A hast, müssen diese lt. 0100 410 Abschnitt 411.3.3 mit RCD geschützt sein. Ansonsten auch noch Abschnitt 411.5 beachten und sowieso die Gruppe 700 aus der 0100. Ich habe ja geschrieben, dass zusätzlich auch der Abschnitt über TT-Systeme aus der 01...
von Nordmän
Di 19. Jun 2012, 10:00
Forum: Elektroinstallation
Thema: RCD im TT-System
Antworten: 13
Zugriffe: 26057

Re: RCD

Im TT Netz ist auf jeden Fall ein RCD einzubauen. Nicht nur für Steckdosenstromkreise und Bereiche der 700er Reihe. Hallo Lars, in der Praxis wird meist ein RCD als Fehlerschutz im TT-Netz verwendet, das ist mir bekannt. Mir ist aber jetzt keine Vorschrift bekannt, welche besagt, dass im TT-Netz zw...
von Nordmän
Mo 18. Jun 2012, 23:23
Forum: Elektroinstallation
Thema: RCD im TT-System
Antworten: 13
Zugriffe: 26057

Re: RCD

Hallo Hermann,

wenn du Steckdosenstromkreise bis 20A hast, müssen diese lt. 0100 410 Abschnitt 411.3.3 mit RCD geschützt sein. Ansonsten auch noch Abschnitt 411.5 beachten und sowieso die Gruppe 700 aus der 0100. Das ist das, was mir spontan so erstmal dazu einfällt.

Beste Grüße vom

Nordmän

Zur erweiterten Suche