wieso so Kompliziert? Es geht viele einfacher, siehe:
Die Suche ergab 200 Treffer
- Mo 31. Dez 2012, 13:04
- Forum: Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- Thema: Wendeschütz mit Steinmetz
- Antworten: 6
- Zugriffe: 9030
- Mo 31. Dez 2012, 12:18
- Forum: Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Thema: Toleranzen Duspol bis 690V DC
- Antworten: 4
- Zugriffe: 10830
Re: Toleranzen Duspol bis 690V DC
Hallo Turbocali84, ich würde vorsichtig sein, mit dem Duspol eine Spannung zu messen, welche nicht für das Gerät zugelassen ist. Du könntest das Gerät beschädigen, weil die interne Isolation nicht dafür ausgelegt ist, oder im schlimmsten Fall, wie auch "kurzschluss" erwähnt hat, kannst du ...
- Di 18. Dez 2012, 13:23
- Forum: Fragen Allgemein
- Thema: Auswertung der schriftlichen Prüfung Teil 3+4
- Antworten: 2
- Zugriffe: 5658
Re: Auswertung der schriftlichen Prüfung Teil 3+4
Hallo Princemichi, erst einmal, Glückwunsch zu deinen Bestandenen Prüfungen. Nun zu deiner Frage. Wenn du den Durchschnitt deiner Punkte in den einzelnen Teilen nimmst, kannst deine Note in der folgenden Liste ablesen. Ich habe mal nachgerechnet. Es würden dir für dein Teil 3, nur 2 Punkte fehlen. b...
- Mi 28. Nov 2012, 09:09
- Forum: Teil 2 - Fachtheorie
- Thema: Berechnung einer Anschlussleitung Notstromaggregat
- Antworten: 3
- Zugriffe: 9090
Re: Berechnung einer Anschlussleitung Notstromaggregat
Laut "der Richtlinie für die Errichtung von Notstromaggregaten" der VDN, gilt folgende Festlegung zu Kabeltyp und Querschnitt: Als bewegliche Leitungen für den Anschluss von mobilen Notstromaggregaten müssen bei Nennquerschnitten bis 6 mm2 Cu mindestens Leitungen NSSHÖU nach DIN VDE 0250, ...
- Mi 28. Nov 2012, 08:37
- Forum: Suche / Biete
- Thema: [SUCHE] VDE Vorschriftenwerk auf DVD
- Antworten: 6
- Zugriffe: 7885
Re: [SUCHE] VDE Vorschriftenwerk auf DVD
Fallen bei der Umschreibung auch kosten an? Die werden das sicher nicht kostenlos durchführen.
- So 25. Nov 2012, 22:13
- Forum: Teil 2 - Fachtheorie
- Thema: Berechnung einer Anschlussleitung Notstromaggregat
- Antworten: 3
- Zugriffe: 9090
Re: Berechnung einer Anschlussleitung Notstromaggregat
Hallo Stefan,
laut Strombelastbarkeit und Spannungsfall durch die 35m Leitungslänge, würde ein 4qmm reichen. Also wieso willst du den Querschnitt erhöhen?
laut Strombelastbarkeit und Spannungsfall durch die 35m Leitungslänge, würde ein 4qmm reichen. Also wieso willst du den Querschnitt erhöhen?
- Sa 17. Nov 2012, 16:58
- Forum: Fragen Allgemein
- Thema: Handbetrieb bei einer LOGO oder SPS Steuerung
- Antworten: 1
- Zugriffe: 4256
Re: Handbetrieb bei einer LOGO oder SPS Steuerung
Hallo Kurzschluss69124,
ob es ein muss ist, weis ich nicht. Wir haben den Handbetrieb immer ohne das SR-Speicherglied programmiert.
Somit muss man für den Betrieb der Maschine auf dem Knopf bleiben.
Wie habt Ihr den Handbetrieb gelernt?
ob es ein muss ist, weis ich nicht. Wir haben den Handbetrieb immer ohne das SR-Speicherglied programmiert.
Somit muss man für den Betrieb der Maschine auf dem Knopf bleiben.
Wie habt Ihr den Handbetrieb gelernt?
- Sa 17. Nov 2012, 16:43
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: PEN-Brücke abgeraucht
- Antworten: 5
- Zugriffe: 7571
Re: PEN-Brücke abgeraucht
Hallo Me1978,
ich schließe mich der Meinung von Kurschluss an. Es ist in einem EFH schwierig, einen Querschnitt von 16qmm zum "ab rauchen" zu bringen.
Eine nicht ganz 100% hergestellte Verbindung, könnte eine derart hohe Hitze entwickeln, dass der PEN "ab geraucht" ist.
ich schließe mich der Meinung von Kurschluss an. Es ist in einem EFH schwierig, einen Querschnitt von 16qmm zum "ab rauchen" zu bringen.
Eine nicht ganz 100% hergestellte Verbindung, könnte eine derart hohe Hitze entwickeln, dass der PEN "ab geraucht" ist.
- Di 23. Okt 2012, 10:48
- Forum: Vorstellung neuer User
- Thema: Bald gehts los.....
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3998
Re: Bald gehts los.....
Hallo Mezzo76,
willkommen hier im Forum. Ich kann dir zur HWK in Kaiserslautern zwar nichts sagen, aber vielleicht kannst du unter Bewertung von Meisterschulen eine neue Bewertung zu dieser HWK starten?
Somit kann diese HWK im Schulnotensystem bewertet und kommentiert werden.
willkommen hier im Forum. Ich kann dir zur HWK in Kaiserslautern zwar nichts sagen, aber vielleicht kannst du unter Bewertung von Meisterschulen eine neue Bewertung zu dieser HWK starten?
Somit kann diese HWK im Schulnotensystem bewertet und kommentiert werden.
- Di 23. Okt 2012, 10:41
- Forum: News
- Thema: Einkaufspreise Eli vs Internet
- Antworten: 5
- Zugriffe: 8579
Re: Einkaufspreise Eli vs Internet
Die Internetpreise können für Endverbraucher grobe Richtwerte sein, jedoch muss jedem klar sein, dass kleine bis mittlere Handwerksbetriebe nicht so hohe Rabatte und höhere Gemeinkosten als Internet-Shops haben.
Eine gute Argumentation beim Kunden ist bei solchen Themen wichtig!
Eine gute Argumentation beim Kunden ist bei solchen Themen wichtig!