Re: Bald Selbstständig - Fragen zur Baustellenorganisation
Hallo, richte Baustellenfächer ein und Bestelle das Material direkt für die Baustelle. Zurückgeschrieben wird erst nach Fertigstellung der Baustelle, wenn das Fach aufgelöst wird. So hast du zumindest das Material schoneinmal sauber zugeordet. Und selbst wenn "mal eben" ein paar Steckdosen...
- Fr 18. Apr 2014, 14:03
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: RCD Typ B trotz Trenntrafo?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 5636
RCD Typ B trotz Trenntrafo?
Guten Tag, ich habe vor kurzem Medizinische Geräte angeschlossen. Für die Stromversorgung wird von den Herstellern fast immer ein RCD TYP B gefordert. Die Geräte sind eigentlich Gerätekombinationen aus Gleichrichtern, PC, Netzteilen, Motoren u.s.w. Damit diese Geräte Weltweit eingesetzt werden könne...
- Mo 23. Sep 2013, 19:00
- Forum: Beleuchtungstechnik
- Thema: NV LED dimmen??
- Antworten: 5
- Zugriffe: 7510
Re: NV LED dimmen??
Hallo, das Ganze wurde so neu gebaut.... 6 Leuchtmittel, Eie HaloMaus 105 VA würde bei NV Halogon ja 6x35W entsprechen, also 210VA... Wenn ich aber nur 1 LED an dem Trafo betreibe, was ja dann zu der Leistung besser passt, habe ich das Problem auch. Parallelschalten von Wiederständen von 100 bis 10 ...
- Fr 20. Sep 2013, 21:52
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: PEN Aufteilung
- Antworten: 11
- Zugriffe: 18492
Re: PEN Aufteilung
Hallo, auch wenn´s schon etwas älter ist. Sicher sind die Verbindungsstellen kritisch was die Blitzstromtragfähigkeit angeht. Eine einfache PA Schiene zerbröselt´s da schonmal.... Aber ein 4x oder 5x 16mm NYM kann durch einen Blitzstrom zerrissen werden. Brauchst nur die zusätzliche PA Verbindung am...
- Fr 20. Sep 2013, 21:45
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Gemeinsame Verlegung von Leitungen E90 und E0
- Antworten: 3
- Zugriffe: 7308
Gemeinsame Verlegung von Leitungen E90 und E0
Hallo, Die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhlat ist ja genormt und geprüft. Darf man nun auf der gleichen Kabelbahn oder Kabelleiter Leitungem mit Funktionserhalt und ohne Funktionserhalt gemeinsam verlegen? Also z.B. NHXCH mit einem NYCWY? Vorrausgesetzt die max Belastung des Verlegesystems ...
- Fr 20. Sep 2013, 21:31
- Forum: Beleuchtungstechnik
- Thema: NV LED dimmen??
- Antworten: 5
- Zugriffe: 7510
NV LED dimmen??
Hallo, ich habe ein Proble mit dem Dimmer von Niedervolt LED Leuchten. Diese sind als Ersatz für NV Halogenglühlampen eingestzt worden. Im Ausgeschaltetem Zustand glimmen diese nun vorsich hin. Das ist natürlich nicht das was man haben möcht. Es sind dimmbare LED´s von OSRAM verbaut. Die Spannung wi...
- Mo 8. Jul 2013, 20:54
- Forum: Elektronik
- Thema: Probleme mit RS 232
- Antworten: 6
- Zugriffe: 11829
Re: Probleme mit RS 232
Hallo, ein schnittstellen Wechsel kommt nicht in Frage. Da es sich bei der Anlage um Geräte nach MedGV handelt ist das Ganze nicht so einfach wie in einer einfachen Industrie Anlage. Zumindest Haftungstechnisch. Alltenative Schnittstellen sind an den Geräten nicht Vorhanden und Umsetzer geht nach Me...
- Mi 3. Jul 2013, 17:35
- Forum: Elektronik
- Thema: Probleme mit RS 232
- Antworten: 6
- Zugriffe: 11829
Re: Probleme mit RS 232
Hallo, Länge könnte ein Problem sein. Sind wohl mehr wie 15m, eher 20m. Bautrate dürfte gering sein, da die RS232 lediglich zum Bildauslösen dient. Schnitstellenwechsel ist nicht so ohne weiteres möglich. Da es 3 solcher Räume und auch 3 solcher Türme gibt. Und die durchtauschbar bleiben sollen. MFG...
- Sa 29. Jun 2013, 13:03
- Forum: Elektronik
- Thema: Probleme mit RS 232
- Antworten: 6
- Zugriffe: 11829
Probleme mit RS 232
Hallo, ich habe da Probleme mit einer RS 232 Sc hnittstelle. Also erstmal den Aufbau. Ein Videoturm, Ein PC ein Wandmonitor. Auf dem Turm wird mit einer Kamera Bilder erzeugt die auf dem Turm befindlichen Monitor und an derm Wandmonitor gezeigt werden können. Der PC dient zur Aufnahme van Standbilde...
- Fr 29. Mär 2013, 10:22
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Aufzugsmaschinenraum gleichzusetzten mit Aufzugsschacht?
- Antworten: 1
- Zugriffe: 5514
Aufzugsmaschinenraum gleichzusetzten mit Aufzugsschacht?
Hallo, ist der Aufzugsmaschinenraum gleichzusetzen mit dem Aufzugsschacht? Ich meine im Bezug auf die Verlegung von Leitungen die nicht zum Betrieb des Aufzuges notwendig sind. Also darf ich Leitungen durch den Aufzugsmaschinenraum verlegen die z.B. für eine Lüftungsanlage auf dem Dach sind? Oder mü...