Normale Kelleräume ,kein Problem.
Nur daran denken das die Hauptleitung min. 5x16 nicht mehr als 0.5% Spannungsfall haben haben darf.
Die Suche ergab 96 Treffer
- Fr 19. Mär 2021, 09:31
- Forum: TAB-Verordnung
- Thema: Hauptleitung durch Kellerräume
- Antworten: 2
- Zugriffe: 5124
- So 10. Jan 2021, 20:57
- Forum: VDE-Vorschriften
- Thema: Wie viele N-Leiter?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4511
Re: Wie viele N-Leiter?
Über dem Zähler sitzt der Anschlußraum mit dem Hauptabzwegklemmstein. Von hier kannst du mit einem Leiter auf die Fi‘s gehen je nach Anzahl. Min 2 Stück.Fi ,besser mehr. Du kannst mit Doppeladerendhülsen von einem Fi bis zum letzten Fi schleifen. Oder so oft vom Hauptklemmstein wie‘s dir passt. Als ...
- Do 31. Dez 2020, 23:55
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Unter dem Sicherungskasten Löcher bohren
- Antworten: 5
- Zugriffe: 6937
Re: Unter dem Sicherungskasten Löcher bohren
Es steht nirgends wie tief gebohrt werden soll.
Hier könnten auch Leitungen für Sprechanlage liegen.
Besorg ein entsprechendes Leitungssuchgerät, kosten kein Vermögen.
Hier könnten auch Leitungen für Sprechanlage liegen.
Besorg ein entsprechendes Leitungssuchgerät, kosten kein Vermögen.
- Mo 28. Dez 2020, 13:22
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Unter dem Sicherungskasten Löcher bohren
- Antworten: 5
- Zugriffe: 6937
Re: Unter dem Sicherungskasten Löcher bohren
Ist gut möglich das hier Leitungen liegen.
Sogar sehr wahrscheinlich.
Sogar sehr wahrscheinlich.
- Di 17. Nov 2020, 19:04
- Forum: VDE-Vorschriften
- Thema: Zuordnung von Absicherungen im Zählerschrank
- Antworten: 3
- Zugriffe: 6140
Re: Zuordnung von Absicherungen im Zählerschrank
Eine Vorschrift nach VDE kann ich so nicht benennen, würde auch nicht danach suchen.
Auf die Idee würd ich nich‘ mal kommen.Für mich ein absolutes NOGO.
Wenn dann müßte es schon mechanisch und dadurch auch optisch abgeschottet werden..
Auch die Abdeckung müßte dann für mein Verständnis getrennt sein.
Auf die Idee würd ich nich‘ mal kommen.Für mich ein absolutes NOGO.
Wenn dann müßte es schon mechanisch und dadurch auch optisch abgeschottet werden..
Auch die Abdeckung müßte dann für mein Verständnis getrennt sein.
- Di 14. Jul 2020, 08:00
- Forum: TAB-Verordnung
- Thema: Selektive Absicherung mit Durchlauferhitzer
- Antworten: 5
- Zugriffe: 7427
Re: Selektive Absicherung mit Durchlauferhitzer
Wenn der Versorger deine Umbauten als Erweiterung einstuft ( was sehr wahrscheinlich ist )muß dann auch die Zähleranlage den neuesten Vorschriften entsprechen. Wegen neu veplombung mußt eine Meldung schreiben. Mit Überspannungsschutz ,APZ—Feld und natürlich alles auf TNC—S Netz. Sowie 300 mm Anschlu...
- Mo 13. Jul 2020, 08:12
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: PEN Brücke Ja / Nein?
- Antworten: 4
- Zugriffe: 5118
Re: PEN Brücke Ja / Nein?
Der PEN soll so früh wie möglich aufgeteilt werden. Das geschieht im Hak, danach keine Verbindung zwischen PE und N zulässig. Dann kannst du ab Hak ein TNC—S Netz aufbauen.So wird es gefordert. Hauptsache du hast kein TT—Netz vom Versorger ,dann sieht das ganz anders aus. Darüber mußt du dir absolut...
- Mo 13. Jul 2020, 07:53
- Forum: TAB-Verordnung
- Thema: Selektive Absicherung mit Durchlauferhitzer
- Antworten: 5
- Zugriffe: 7427
Re: Selektive Absicherung mit Durchlauferhitzer
Passen wird es, jedoch SLS 50 A bedeutet Verdrahtung statt der üblichen 10 gegen 16 Quadraht austauschen .Komplett.
Gegebenenfalls ist ein Fi mit 40A Nennstrom auch noch gegen Überlast zu schützen oder gegen einen mit 63A zu tauschen.
Gegebenenfalls ist ein Fi mit 40A Nennstrom auch noch gegen Überlast zu schützen oder gegen einen mit 63A zu tauschen.
- So 21. Jun 2020, 22:45
- Forum: EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Thema: Erdung von Abschirmmaterial
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4966
Re: Erdung von Abschirmmaterial
Interessante Überlegung. :clap: Abgeschirmte Installation mit sogenannten Biokabeln gegen den Elektrosmog habe ich schon Inst. Das ist im Grunde nix besonderes.Bei dir geht es wohl hauptsächlich um Hochfrequenz . Bei Hf denke ich automatisch an den Skin Effekt. Dafür werden gern Fein oder Mehrdrähti...
- Sa 21. Mär 2020, 08:30
- Forum: Messen und Prüfen
- Thema: Messung von Stromkreisen nach VDE0100-600
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4576
Re: Messung von Stromkreisen nach VDE0100-600
Ich würd es für sinnvoll halten sämtliche Leitungen zu messen und zu protokollieren
Zum einen können auch niedrige Spannungen für Tiere gefährlich sein.
Zum anderen kann nur eine einwandfreie Leitung auch einwandfreie Messergebnisse
liefern.
Zum einen können auch niedrige Spannungen für Tiere gefährlich sein.
Zum anderen kann nur eine einwandfreie Leitung auch einwandfreie Messergebnisse
liefern.