Die Suche ergab 96 Treffer

von Knöpfchen
Fr 19. Mär 2021, 09:31
Forum: TAB-Verordnung
Thema: Hauptleitung durch Kellerräume
Antworten: 2
Zugriffe: 5124

Re: Hauptleitung durch Kellerräume

Normale Kelleräume ,kein Problem.
Nur daran denken das die Hauptleitung min. 5x16 nicht mehr als 0.5% Spannungsfall haben haben darf.
von Knöpfchen
So 10. Jan 2021, 20:57
Forum: VDE-Vorschriften
Thema: Wie viele N-Leiter?
Antworten: 2
Zugriffe: 4511

Re: Wie viele N-Leiter?

Über dem Zähler sitzt der Anschlußraum mit dem Hauptabzwegklemmstein. Von hier kannst du mit einem Leiter auf die Fi‘s gehen je nach Anzahl. Min 2 Stück.Fi ,besser mehr. Du kannst mit Doppeladerendhülsen von einem Fi bis zum letzten Fi schleifen. Oder so oft vom Hauptklemmstein wie‘s dir passt. Als ...
von Knöpfchen
Do 31. Dez 2020, 23:55
Forum: Elektroinstallation
Thema: Unter dem Sicherungskasten Löcher bohren
Antworten: 5
Zugriffe: 6937

Re: Unter dem Sicherungskasten Löcher bohren

Es steht nirgends wie tief gebohrt werden soll.
Hier könnten auch Leitungen für Sprechanlage liegen.
Besorg ein entsprechendes Leitungssuchgerät, kosten kein Vermögen.
von Knöpfchen
Mo 28. Dez 2020, 13:22
Forum: Elektroinstallation
Thema: Unter dem Sicherungskasten Löcher bohren
Antworten: 5
Zugriffe: 6937

Re: Unter dem Sicherungskasten Löcher bohren

Ist gut möglich das hier Leitungen liegen.
Sogar sehr wahrscheinlich.
von Knöpfchen
Di 17. Nov 2020, 19:04
Forum: VDE-Vorschriften
Thema: Zuordnung von Absicherungen im Zählerschrank
Antworten: 3
Zugriffe: 6140

Re: Zuordnung von Absicherungen im Zählerschrank

Eine Vorschrift nach VDE kann ich so nicht benennen, würde auch nicht danach suchen.
Auf die Idee würd ich nich‘ mal kommen.Für mich ein absolutes NOGO.
Wenn dann müßte es schon mechanisch und dadurch auch optisch abgeschottet werden..
Auch die Abdeckung müßte dann für mein Verständnis getrennt sein.
von Knöpfchen
Di 14. Jul 2020, 08:00
Forum: TAB-Verordnung
Thema: Selektive Absicherung mit Durchlauferhitzer
Antworten: 5
Zugriffe: 7427

Re: Selektive Absicherung mit Durchlauferhitzer

Wenn der Versorger deine Umbauten als Erweiterung einstuft ( was sehr wahrscheinlich ist )muß dann auch die Zähleranlage den neuesten Vorschriften entsprechen. Wegen neu veplombung mußt eine Meldung schreiben. Mit Überspannungsschutz ,APZ—Feld und natürlich alles auf TNC—S Netz. Sowie 300 mm Anschlu...
von Knöpfchen
Mo 13. Jul 2020, 08:12
Forum: Elektroinstallation
Thema: PEN Brücke Ja / Nein?
Antworten: 4
Zugriffe: 5118

Re: PEN Brücke Ja / Nein?

Der PEN soll so früh wie möglich aufgeteilt werden. Das geschieht im Hak, danach keine Verbindung zwischen PE und N zulässig. Dann kannst du ab Hak ein TNC—S Netz aufbauen.So wird es gefordert. Hauptsache du hast kein TT—Netz vom Versorger ,dann sieht das ganz anders aus. Darüber mußt du dir absolut...
von Knöpfchen
Mo 13. Jul 2020, 07:53
Forum: TAB-Verordnung
Thema: Selektive Absicherung mit Durchlauferhitzer
Antworten: 5
Zugriffe: 7427

Re: Selektive Absicherung mit Durchlauferhitzer

Passen wird es, jedoch SLS 50 A bedeutet Verdrahtung statt der üblichen 10 gegen 16 Quadraht austauschen .Komplett.
Gegebenenfalls ist ein Fi mit 40A Nennstrom auch noch gegen Überlast zu schützen oder gegen einen mit 63A zu tauschen.
von Knöpfchen
So 21. Jun 2020, 22:45
Forum: EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
Thema: Erdung von Abschirmmaterial
Antworten: 2
Zugriffe: 4966

Re: Erdung von Abschirmmaterial

Interessante Überlegung. :clap: Abgeschirmte Installation mit sogenannten Biokabeln gegen den Elektrosmog habe ich schon Inst. Das ist im Grunde nix besonderes.Bei dir geht es wohl hauptsächlich um Hochfrequenz . Bei Hf denke ich automatisch an den Skin Effekt. Dafür werden gern Fein oder Mehrdrähti...
von Knöpfchen
Sa 21. Mär 2020, 08:30
Forum: Messen und Prüfen
Thema: Messung von Stromkreisen nach VDE0100-600
Antworten: 2
Zugriffe: 4576

Re: Messung von Stromkreisen nach VDE0100-600

Ich würd es für sinnvoll halten sämtliche Leitungen zu messen und zu protokollieren
Zum einen können auch niedrige Spannungen für Tiere gefährlich sein.
Zum anderen kann nur eine einwandfreie Leitung auch einwandfreie Messergebnisse
liefern.