Die Suche ergab 319 Treffer

von berner25
Mo 17. Jun 2019, 14:12
Forum: TAB-Verordnung
Thema: Ablauf Mehrfamilienhaus
Antworten: 4
Zugriffe: 7301

Re: Ablauf Mehrfamilienhaus

Hallo Kniemand, vermutlich hast du den Wert von 35kVA aus der DIN 18015? Dieser Wert ist für ein MFH mit 3WE (ohne elektrische WW Aufbereitung) mehr als ausreichend. Zählerplätze im TH von MFH, ist ohne Brandschottung nicht zugelassen, soweit mir bekannt. Einfacher wäre vielleicht den Zählerschrank ...
von berner25
Mo 3. Jun 2019, 12:30
Forum: Türsprechanlagen
Thema: Verbindung zu Siedle Bus-Programmiersoftware
Antworten: 4
Zugriffe: 5480

Re: Verbindung zu Siedle Bus-Programmiersoftware

Hallo Partychr, ich hatte bei einem Kunden auch mal das Problem, dass ich mich nicht mit den Geräten verbinden konnte, als ich die Klingeltaster einer Außeneinheit programmieren wollte. Ich habe dann mit der Siedle Hotline telefoniert, die haben mich durch einen Leitfaden geführt, damit ich die Auße...
von berner25
So 5. Mai 2019, 20:23
Forum: Elektroinstallation
Thema: Steckdosentyp?
Antworten: 3
Zugriffe: 2889

Re: Steckdosentyp?

Die Steckdose sieht nicht nur so aus wie eine Steckdose aus der Schweiz, die Abmaße sind sogar genau die einer Steckdose aus der Schweiz.
Somit benötigst du wohl ein Adapter CH auf Schuko Adapter.

Vielleicht hat in dem älteren Haus in Spanien mal ein Elektriker aus der Schweiz gewohnt? :D
von berner25
Mi 1. Mai 2019, 21:59
Forum: Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
Thema: Hilfe: Klixon Motorschutz oder alternative für Kreissäge
Antworten: 17
Zugriffe: 11701

Re: Hilfe: Klixon Motorschutz oder alternative für Kreissäge

Hier wäre es vermutlich einfacher, ein separates Gehäuse mit einem neuen Motorschutzschalter, vor zu schalten...
von berner25
Mi 1. Mai 2019, 21:54
Forum: Fragen Allgemein
Thema: Zulassung zur Meisterprüfung als Elektroniker
Antworten: 2
Zugriffe: 5163

Re: Zulassung zur Meisterprüfung als Elektroniker

Hallo Neuling20, sollte sich dein Beruf dem "Fernmelde-Elektroniker" zuordnen lassen, könntest du den Elektrotechnikermeister in der Fachrichtung "Kommunikations und Sicherheitstechnik" erlangen. Ob die Berufe allerdings "verwand" oder "kompatibel" sind, wird ...
von berner25
Do 11. Apr 2019, 20:27
Forum: Elektroinstallation
Thema: Auslösen von AFFD bei Backofen
Antworten: 8
Zugriffe: 5996

Re: Auslösen von AFFD bei Backofen

Der Abschnitt 421.7 aus der DIN VDE 0100-420:2016-02, wurde im aktuellen Entwurf DIN VDE 0100-420:2018-12 bzgl. der Anforderungen zum Einsatz von Fehlerlichtbogenschutz-Einrichtungen (AFDD) überarbeitet. Hierbei heißt es aktuell, dass "empfohlen wird", besondere Maßnahmen zum Schutz gegen ...
von berner25
Mi 10. Apr 2019, 08:23
Forum: Türsprechanlagen
Thema: altes Siedle 6+n System modernisieren
Antworten: 4
Zugriffe: 9198

Re: altes Siedle 6+n System modernisieren

Das hört sich doch gut an. Ich habe dir mal das dazugehörige Schema für den InHome-Bus beigefügt Siedle-InHome-Bus.JPG Das komplette SYstemhandbuch findest du hier https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Systemhandbuch/In-Home_Bus_Audio_2017/Systemhandbuch_In-Home_Audio_2017_210007096-00_DE.pdf ...
von berner25
Mo 8. Apr 2019, 11:52
Forum: Elektroinstallation
Thema: Auslösen von AFFD bei Backofen
Antworten: 8
Zugriffe: 5996

Re: Auslösen von AFFD bei Backofen

Wenn der Ableitstrom in Ordnung sein sollte, dann wird die Fehlerstromschutzfunktion des AFFD nicht der Teil sein der auslöst. Dann kann es ja fast nur noch die Funktion "Lichtbogenschutz" betreffen. Vielleicht ist eine Heizspirale "fast" hinüber?
von berner25
Mo 8. Apr 2019, 11:43
Forum: Türsprechanlagen
Thema: altes Siedle 6+n System modernisieren
Antworten: 4
Zugriffe: 9198

Re: altes Siedle 6+n System modernisieren

Hallo Stunned, da hast du dir mit dem AIB 150-01 noch ein weiteres System von Siedle ins Boot geholt. Das AIB 150-01 kann nicht an ein 1+n System angeschlossen werden, sondern benötigt den "In-Home Bus" damit es funktioniert. Jetzt kommt es darauf an, welches System du aufbauen möchtest......
von berner25
Mi 13. Mär 2019, 20:44
Forum: Elektroinstallation
Thema: Rollladenschalter anschließen
Antworten: 9
Zugriffe: 4880

Re: Rollladenschalter anschließen

Hallo Zerius, also wenn bei deinem alten Schalter schon der Erdungsdraht für den "Auf" Befehl verwendet wurde, dann hast du wohl zu wenig Drähte in deiner Leitung. Die Erdung bzw. der grün/gelbe Leiter ist NIEMALS als Stromführender Leiter zu verwenden! Ausnahme ist im Fehlerfall. Wenn ich...

Zur erweiterten Suche