Die Suche ergab 152 Treffer

von ac dc master
Di 7. Apr 2015, 00:31
Forum: Normen und Vorschriften
Thema: DIN 18015 - Unklarheiten
Antworten: 10
Zugriffe: 19324

Re: DIN 18015 - Unklarheiten

die DIN-VDE ist kein gesetz ! sie ist nur ein vorschlag wie man eine technische anlage installiert um einen einwandfreien und ohne Probleme installierte anlage betreiben kann.
sie ist keine pflicht !
von ac dc master
Di 7. Apr 2015, 00:27
Forum: VDE-Vorschriften
Thema: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Antworten: 13
Zugriffe: 81709

Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein

vielleicht glauben hier noch einige an den Weihnachtsmann.
alle Steckdosen bis 32 A werden und müssen mit einem RCD mit 30 mA zusätzlich gesichert werden. es ist völlg egal ob nun innen oder außen !
von ac dc master
Di 7. Apr 2015, 00:21
Forum: VDE-Vorschriften
Thema: Verjüngung von Leiterquerschnitten
Antworten: 15
Zugriffe: 24666

Re: Verjüngung von Leiterquerschnitten

grundsätzlich sollte ein 5x16²mm verlegt sein. selbst wenn man erweitert. aber da sollte man wissen wie weit, also länge, und wie es verlegt werden sollte. die Leistung die am ende genommen wird spielt auch eine rolle. und der Spannungsabfall.
von ac dc master
Mo 30. Mär 2015, 00:35
Forum: VDE-Vorschriften
Thema: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Antworten: 13
Zugriffe: 81709

Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein

wenn es eine rep.werkstatt ist mit einer prüftafel ist, ist auch diese mit einem 30mA Fi-schalter aus zu statten. und mein wissen brauch ich garnicht auf firschen. je höher ich einen schutz erbringe um so sicherer sind die anlagen und um so sichere können die benutzer die anlage bedienen. aber das i...
von ac dc master
Mo 30. Mär 2015, 00:31
Forum: VDE-Vorschriften
Thema: Verjüngung von Leiterquerschnitten
Antworten: 15
Zugriffe: 24666

Re: Verjüngung von Leiterquerschnitten

du weist aber, das du garnicht eine anlage still legen darfst ! das darf nur der VNB !!!! den hättest du in Kenntnis setzen müssen über diesen mißstand und der hätte diese anlage dann stillgelegt. laß das man nicht irgendjemand mit kriegen das du rechtsmäßig fahrlässig gehandelt hast. dann bekommt d...
von ac dc master
Mo 30. Mär 2015, 00:14
Forum: Normen und Vorschriften
Thema: Halogenfreie Brüstungs-/Kabelkanäle?
Antworten: 2
Zugriffe: 4596

Re: Halogenfreie Brüstungs-/Kabelkanäle?

naja, Vorschriften sind dazu zu da um einige Sachen zu regeln. sind aber keine Gesetze. angenommen die VDE sagt z.B. das in deinem fall kein Kanal in halogenfreier Ausführung erfoderlich ist, kannste das auch ohne tun. machste es trotzdem, erhöhste nur den sicherheitsstandart. das heißt: baust du ei...
von ac dc master
Mo 23. Mär 2015, 23:21
Forum: VDE-Vorschriften
Thema: Verjüngung von Leiterquerschnitten
Antworten: 15
Zugriffe: 24666

Re: Verjüngung von Leiterquerschnitten

nein ! da hat keiner sich den kopf gemacht ! nur die große Sicherung gesehen und einfach angeschlossen. und was heißt angebbliche elektrofirma ? ist es eine oder kommt der nachbar der einen kennt der Elektriker mal gelernt hat ? und was hinten am ende einer Leitung dran ist, ist völlig Banane ! abge...
von ac dc master
Mo 23. Mär 2015, 23:14
Forum: VDE-Vorschriften
Thema: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Antworten: 13
Zugriffe: 81709

Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein

also nach meinem Kenntnisstand müssen alle Steckdosen bis 32A mit 30mA RCDs sein.
von ac dc master
Mo 23. Mär 2015, 22:57
Forum: Beleuchtungstechnik
Thema: Eine von drei Deckenlampen funktioniert nicht.
Antworten: 3
Zugriffe: 6414

Re: Eine von drei Deckenlampen funktioniert nicht.

sind die lampen mit der Leitung durchgeschliffen oder haben die lampen jeweils eine Leitung zum anschluß ?

wenn nur eine Leitung pro lampe ist, in der Abzweigdose gucken oder in einem der schalter wenn keine Abzweigdosen verbaut worden sind.
von ac dc master
Mo 23. Mär 2015, 22:52
Forum: Elektroinstallation
Thema: 12v durschalten
Antworten: 9
Zugriffe: 9231

Re: 12v durschalten

kann das sein, das jetzt die Sache etwas aus dem ruder läuft ? was soll poe sein ? nenn router auf dem dachboden legen montieren ist schon ne doofe Sache. haste dir mal die Bedienungsanleitung mal durch gelesen ? von wegen umgebungstemperatur und so. aufstellungsort ! und die Leitung von der schutzk...

Zur erweiterten Suche