Die Suche ergab 319 Treffer
- Mo 17. Jun 2019, 14:12
- Forum: TAB-Verordnung
- Thema: Ablauf Mehrfamilienhaus
- Antworten: 4
- Zugriffe: 7379
Re: Ablauf Mehrfamilienhaus
Hallo Kniemand, vermutlich hast du den Wert von 35kVA aus der DIN 18015? Dieser Wert ist für ein MFH mit 3WE (ohne elektrische WW Aufbereitung) mehr als ausreichend. Zählerplätze im TH von MFH, ist ohne Brandschottung nicht zugelassen, soweit mir bekannt. Einfacher wäre vielleicht den Zählerschrank ...
- Mo 3. Jun 2019, 12:30
- Forum: Türsprechanlagen
- Thema: Verbindung zu Siedle Bus-Programmiersoftware
- Antworten: 4
- Zugriffe: 5591
Re: Verbindung zu Siedle Bus-Programmiersoftware
Hallo Partychr, ich hatte bei einem Kunden auch mal das Problem, dass ich mich nicht mit den Geräten verbinden konnte, als ich die Klingeltaster einer Außeneinheit programmieren wollte. Ich habe dann mit der Siedle Hotline telefoniert, die haben mich durch einen Leitfaden geführt, damit ich die Auße...
- So 5. Mai 2019, 20:23
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Steckdosentyp?
- Antworten: 3
- Zugriffe: 2890
Re: Steckdosentyp?
Die Steckdose sieht nicht nur so aus wie eine Steckdose aus der Schweiz, die Abmaße sind sogar genau die einer Steckdose aus der Schweiz.
Somit benötigst du wohl ein Adapter CH auf Schuko Adapter.
Vielleicht hat in dem älteren Haus in Spanien mal ein Elektriker aus der Schweiz gewohnt?
Somit benötigst du wohl ein Adapter CH auf Schuko Adapter.
Vielleicht hat in dem älteren Haus in Spanien mal ein Elektriker aus der Schweiz gewohnt?
- Mi 1. Mai 2019, 21:59
- Forum: Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- Thema: Hilfe: Klixon Motorschutz oder alternative für Kreissäge
- Antworten: 17
- Zugriffe: 11869
Re: Hilfe: Klixon Motorschutz oder alternative für Kreissäge
Hier wäre es vermutlich einfacher, ein separates Gehäuse mit einem neuen Motorschutzschalter, vor zu schalten...
- Mi 1. Mai 2019, 21:54
- Forum: Fragen Allgemein
- Thema: Zulassung zur Meisterprüfung als Elektroniker
- Antworten: 2
- Zugriffe: 5171
Re: Zulassung zur Meisterprüfung als Elektroniker
Hallo Neuling20, sollte sich dein Beruf dem "Fernmelde-Elektroniker" zuordnen lassen, könntest du den Elektrotechnikermeister in der Fachrichtung "Kommunikations und Sicherheitstechnik" erlangen. Ob die Berufe allerdings "verwand" oder "kompatibel" sind, wird ...
- Do 11. Apr 2019, 20:27
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Auslösen von AFFD bei Backofen
- Antworten: 8
- Zugriffe: 6002
Re: Auslösen von AFFD bei Backofen
Der Abschnitt 421.7 aus der DIN VDE 0100-420:2016-02, wurde im aktuellen Entwurf DIN VDE 0100-420:2018-12 bzgl. der Anforderungen zum Einsatz von Fehlerlichtbogenschutz-Einrichtungen (AFDD) überarbeitet. Hierbei heißt es aktuell, dass "empfohlen wird", besondere Maßnahmen zum Schutz gegen ...
- Mi 10. Apr 2019, 08:23
- Forum: Türsprechanlagen
- Thema: altes Siedle 6+n System modernisieren
- Antworten: 4
- Zugriffe: 9283
Re: altes Siedle 6+n System modernisieren
Das hört sich doch gut an. Ich habe dir mal das dazugehörige Schema für den InHome-Bus beigefügt Siedle-InHome-Bus.JPG Das komplette SYstemhandbuch findest du hier https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Systemhandbuch/In-Home_Bus_Audio_2017/Systemhandbuch_In-Home_Audio_2017_210007096-00_DE.pdf ...
- Mo 8. Apr 2019, 11:52
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Auslösen von AFFD bei Backofen
- Antworten: 8
- Zugriffe: 6002
Re: Auslösen von AFFD bei Backofen
Wenn der Ableitstrom in Ordnung sein sollte, dann wird die Fehlerstromschutzfunktion des AFFD nicht der Teil sein der auslöst. Dann kann es ja fast nur noch die Funktion "Lichtbogenschutz" betreffen. Vielleicht ist eine Heizspirale "fast" hinüber?
- Mo 8. Apr 2019, 11:43
- Forum: Türsprechanlagen
- Thema: altes Siedle 6+n System modernisieren
- Antworten: 4
- Zugriffe: 9283
Re: altes Siedle 6+n System modernisieren
Hallo Stunned, da hast du dir mit dem AIB 150-01 noch ein weiteres System von Siedle ins Boot geholt. Das AIB 150-01 kann nicht an ein 1+n System angeschlossen werden, sondern benötigt den "In-Home Bus" damit es funktioniert. Jetzt kommt es darauf an, welches System du aufbauen möchtest......
- Mi 13. Mär 2019, 20:44
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Rollladenschalter anschließen
- Antworten: 9
- Zugriffe: 4884
Re: Rollladenschalter anschließen
Hallo Zerius, also wenn bei deinem alten Schalter schon der Erdungsdraht für den "Auf" Befehl verwendet wurde, dann hast du wohl zu wenig Drähte in deiner Leitung. Die Erdung bzw. der grün/gelbe Leiter ist NIEMALS als Stromführender Leiter zu verwenden! Ausnahme ist im Fehlerfall. Wenn ich...