Die Suche ergab 78 Treffer

von Toddybaer
Fr 31. Okt 2014, 18:56
Forum: Elektroinstallation
Thema: Beleuchtungsproblem mit hoohen Decken Thema ist als GELÖST markiert
Antworten: 5
Zugriffe: 7542

Re: Beleuchtungsproblem mit hoohen Decken Thema ist als GELÖST markiert

Hallo,

manchmal steht man wie ein Ochs vorm Tor. Ich hab einfach 2 genommen, nun passts

Ich habe mit für die 740x entschieden weil zeitlos und relativ günstig

MFG Thorsten
von Toddybaer
Do 30. Okt 2014, 21:18
Forum: Normen und Vorschriften
Thema: kein RCD für fest angeschlossene Frequenzumrichter?
Antworten: 20
Zugriffe: 26376

Re: kein RCD für fest angeschlossene Frequenzumrichter?

Also meiner Meinung nach Der RCD Ty A würde erst funktionslos, wenn ein gleichstromförmiger Fehlerstroom fließen würde. Andere Fehlerströme würde der RCD weiterhin abschalten, vorrausgesetzt er ist nicht durch Gleichstroomförmige Fehlerströme vorbelastet und sein Eisenkern in Sättigung... Daher hebt...
von Toddybaer
Do 30. Okt 2014, 21:14
Forum: Elektroinstallation
Thema: Beleuchtungsproblem mit hoohen Decken Thema ist als GELÖST markiert
Antworten: 5
Zugriffe: 7542

Re: Beleuchtungsproblem mit hoohen Decken Thema ist als GELÖST markiert

Hallo, Dialux sagt 120 lx ich hatte mich für eine Spiegelleuchte6641 1x18W und eine 7403 mit 2x36W entschieden Ich denke bei der Deckenhöhe werde ich gut 80 W an die Decke schrauben müssen. Oder halt keine weisse abdeckung sondern eher was in Richtung Spiegelraster Abendeln wollt ich auf Grund der O...
von Toddybaer
Do 30. Okt 2014, 19:56
Forum: Normen und Vorschriften
Thema: kein RCD für fest angeschlossene Frequenzumrichter?
Antworten: 20
Zugriffe: 26376

Re: kein RCD für fest angeschlossene Frequenzumrichter?

Hallo, ich hätte gerne eine Vorschrift aus der herausgeht das vor einem FU zwingend ein RCD Typ B vorzusehen ist. Wäre die Maschine in einem fergefärdeten Bereich, dann wurde daraus ja eine Forderung nach eiem RCD herrühren. Das Einzige was mir einfällt ist, das Geräte entspprechende der zuerwartend...
von Toddybaer
Do 30. Okt 2014, 19:04
Forum: Elektroinstallation
Thema: Beleuchtungsproblem mit hoohen Decken Thema ist als GELÖST markiert
Antworten: 5
Zugriffe: 7542

Beleuchtungsproblem mit hoohen Decken Thema ist als GELÖST markiert

Guten Tag, ich habe ein Problem, wo ich keinen rechten Lösungsansatz finde. Ich soll eine Beleuchtung Planen. Raum 4,15x2,80m Raumhöhe 3,70 !! Angestrebte Beleuchtungsstärke 200 lx, Nutzebene 0,85m Ich hätt gerne die Trilux 740x verwendet, bekomme auf Grund der Raumhöhe aber keine ausreichende Beleu...
von Toddybaer
Do 23. Okt 2014, 21:33
Forum: Normen und Vorschriften
Thema: kein RCD für fest angeschlossene Frequenzumrichter?
Antworten: 20
Zugriffe: 26376

Re: kein RCD für fest angeschlossene Frequenzumrichter?

Also, es ist eine Maschiene ausgetauscht worden. Die alte Maschine hatte Motoren die mit Gleichstrom betrieben wurden, wegen der Drehzahlregelung. Die neue Maschine hat jetzt Drehstrommotoren und entsprechende FU´s. Alte Maschine wurde zusätzlich durch einen RCD Typ A in der vorgeschalteten UV gesch...
von Toddybaer
Mi 22. Okt 2014, 20:11
Forum: Normen und Vorschriften
Thema: kein RCD für fest angeschlossene Frequenzumrichter?
Antworten: 20
Zugriffe: 26376

kein RCD für fest angeschlossene Frequenzumrichter?

Hallo, Fest angeschlossene Betriebsmittel müssen ja nicht zwangsläufig mit einem RCD geschützt werden. Wenn jetzt ein fest angeschlossenes Gerät mit FU mit einem RCD Typ A geschützt ist, MUSS dieser dann zwingend gegen einen RCD Typ B ausgetauscht werden? Vorrasgesetzt das der Schutz durch automatis...
von Toddybaer
Mi 22. Okt 2014, 19:55
Forum: Fragen Allgemein
Thema: Auftraggeber will keine 0100-600 Messung
Antworten: 10
Zugriffe: 14215

Re: Auftraggeber will keine 0100-600 Messung

Hallo, es ist vielen nicht bewusst wie gefährlich der Strom ist. Ein Leben zerstört in Sekunden.... nichteinmal Mit einer verantwortlichen Elektrofachkraft über die Notwendigkeit einer Erstrüfung nach VDE 0100 600 zu diskutieren ist genauso sinnvoll, als würde man mit dem freundlcihen Mann der DEKRA...
von Toddybaer
Sa 21. Jun 2014, 17:34
Forum: DGUV Vorschrift 3
Thema: Betäubungszange Prüfen
Antworten: 1
Zugriffe: 6779

Betäubungszange Prüfen

Guten Tag, In Schlachtbetrieben gibt es sogenannte Betäubungszangen zum Betäuben / töten von Schweinen. Normalerweise ist das Gerät als Ortsveränderliches Betriebsmittel ausgeführt. Weis jemand ob es für diese Geräte spezielle Prüfvorschriften gibt? Klar Prüfung wie andere ortsveränderliche Geräte a...
von Toddybaer
Do 1. Mai 2014, 12:42
Forum: Elektroinstallation
Thema: RCD Typ B trotz Trenntrafo?
Antworten: 2
Zugriffe: 5617

Re: RCD Typ B trotz Trenntrafo?

Hallo, irgendwie ist ein Beitrag von mir "verschütt" gegangen... Ich bin sicher der Letzte der den allstromsensitiven RCD nicht verkaufen wollen würde. aber wie soll in einer Konstellation mit Trenntrafo der Fehlerstrom über den RCD laufen? Ich bin mir nicht sicherob der Trafo Sekundärseit...

Zur erweiterten Suche