500mA ist kein Brandschutz sondern Maschinen und Anlagenschutz.
Nur kleiner gleich 300mA erfüllt die Anforderungen für den Brandschutz
Die Suche ergab 174 Treffer
- Mo 25. Jun 2018, 10:04
- Forum: Normen und Vorschriften
- Thema: VDE 0100-410/A1 FI Leuchten
- Antworten: 4
- Zugriffe: 10731
- Fr 22. Jun 2018, 11:42
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Alle Steckdosen auf einer Sicherung
- Antworten: 10
- Zugriffe: 6198
Re: Alle Steckdosen auf einer Sicherung
Es ist immer die Frage was du haben willst.
- Fr 22. Jun 2018, 11:38
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Alle Steckdosen auf einer Sicherung
- Antworten: 10
- Zugriffe: 6198
Re: Alle Steckdosen auf einer Sicherung
Ich denke mal die Steckdose wurde nachgerüstet und dann muss Sie über einen RCD/ FI laufen
- Fr 22. Jun 2018, 11:31
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Alle Steckdosen auf einer Sicherung
- Antworten: 10
- Zugriffe: 6198
Re: Alle Steckdosen auf einer Sicherung
Eine hilfe wäre Aufputz, finde ich in einem Wohnbereich aber Hässlich.
Ansonsten wirst du wohl oder übel nicht drumherum kommen die Wände aufzumachen
Ansonsten wirst du wohl oder übel nicht drumherum kommen die Wände aufzumachen
- Fr 22. Jun 2018, 11:28
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Alle Steckdosen auf einer Sicherung
- Antworten: 10
- Zugriffe: 6198
Re: Alle Steckdosen auf einer Sicherung
Früher war das leider üblich das man nur ein paar Sicherungen für seine Wohnung hatte
- Fr 22. Jun 2018, 11:24
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Alle Steckdosen auf einer Sicherung
- Antworten: 10
- Zugriffe: 6198
Re: Alle Steckdosen auf einer Sicherung
Moin, von wann ist deine Wohnung? Inwelcher Region liegt die?
- Mi 20. Jun 2018, 10:53
- Forum: Beleuchtungstechnik
- Thema: LED Beleuchtung über KNX dimmen
- Antworten: 3
- Zugriffe: 6019
Re: LED Beleuchtung über KNX dimmen
Moin,
wenn du alle 4 Lampen gleichzeitig Dimmen willst reicht 1 Ausgang des Dimmaktors.
Mit den Taster kann ich dir nicht helfen da stehe ich immer vor dem gleichen Problem
wenn du alle 4 Lampen gleichzeitig Dimmen willst reicht 1 Ausgang des Dimmaktors.
Mit den Taster kann ich dir nicht helfen da stehe ich immer vor dem gleichen Problem
- Fr 15. Jun 2018, 10:16
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Zuleitung UV
- Antworten: 11
- Zugriffe: 11807
Re: Zuleitung UV
Ich gehe mal stark davon aus dass es sich um ein Sammelschienensystem handelt.
Die gibt es mit Neozed oder NH
Die gibt es mit Neozed oder NH
- Fr 15. Jun 2018, 10:01
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Zuleitung UV
- Antworten: 11
- Zugriffe: 11807
Re: Zuleitung UV
Wir bauen meist Zähler mit Wandlern ein.
Sprich an der Hauptzuleitung sitzen die Wandler und die Zuleitung geht wie nach dem auf ein Schienensystem.
Sprich an der Hauptzuleitung sitzen die Wandler und die Zuleitung geht wie nach dem auf ein Schienensystem.
- Fr 15. Jun 2018, 09:47
- Forum: Elektroinstallation
- Thema: Zuleitung UV
- Antworten: 11
- Zugriffe: 11807
Re: Zuleitung UV
Ich hoffe, dass der PEN nicht nach einer Sicherung aufgetrennt wird nicht dass da eine Sicherung im PEN ist, hast dich heffentlich nur falsch ausgedrückt.
Ob 16mm² oder 25mm² kann ich von hier aus nicht sagen kenne die Leistung nicht
Ob 16mm² oder 25mm² kann ich von hier aus nicht sagen kenne die Leistung nicht