Die Suche ergab 148 Treffer

von Joh89
Mi 5. Aug 2015, 19:31
Forum: Elektroinstallation
Thema: N-Leiter VOREILEND SCHALTEND
Antworten: 1
Zugriffe: 3841

Re: N-Leiter VOREILEND SCHALTEND

Hi Dennis3011,

mit dem voreilenden N-Leiter Kontakt kannst du mit dem Not-Aus-Schalter auch noch den N-Leiter wegschalten.

Der N-Kontakt ist voreilend (voreilend schließend und nacheilend öffnend), damit es keine Sternpunktverschiebung gibt!

Grüße
Joh
von Joh89
Mi 5. Aug 2015, 10:12
Forum: Elektroinstallation
Thema: Unterverteilung für eine Garage richtig bestücken Thema ist als GELÖST markiert
Antworten: 9
Zugriffe: 22988

Re: Unterverteilung für eine Garage richtig bestücken Thema ist als GELÖST markiert

Hallo iras-xtc, genau genommen ginge für die innere Verdrahtung auch 10qmm, wenn die Vorsicherung nicht größer als 63A ist. Ich würde es allerdings so machen wie Du es beschrieben hast: Die innere Verdrahtung bis zur Eingangsseite der Automaten in 16qmm und dann die Abgangsseite der 16A - Automaten ...
von Joh89
Di 4. Aug 2015, 19:47
Forum: Elektroinstallation
Thema: Unterverteilung für eine Garage richtig bestücken Thema ist als GELÖST markiert
Antworten: 9
Zugriffe: 22988

Re: Unterverteilung für eine Garage richtig bestücken Thema ist als GELÖST markiert

Hallo iras-xtc, der Faktor 1.6 für Selektivität gilt nur für in Reihe geschaltete Schmelzsicherungen (gG). Hier werden ja C16A - Automaten verwendet. Diese Automaten erfordern mindestens eine 40A gG - Sicherung wenn Selektivität vorliegen soll. Deiner Aussage nach sollen gleichzeitig maximal drei 16...
von Joh89
Di 4. Aug 2015, 12:52
Forum: Elektroinstallation
Thema: Unterverteilung für eine Garage richtig bestücken Thema ist als GELÖST markiert
Antworten: 9
Zugriffe: 22988

Re: Unterverteilung für eine Garage richtig bestücken Thema ist als GELÖST markiert

Hallo iras-xtc, als Vorsicherung wäre für die genannten Daten eine Neozed 50A gG ausreichend. Damit wäre ebenfalls Selektivität zu den C16A - Automaten gegeben. Der Leitungsquerschnitt hängt nun vom Spannungsfall auf der Zuleitung zur UV ab: 10qmm für einen Spannungsfall von etwa 1.1% 16qmm für eine...
von Joh89
Di 14. Jul 2015, 13:41
Forum: Teil 2 - Fachtheorie
Thema: Digitales Messgerät
Antworten: 1
Zugriffe: 6229

Re: Digitales Messgerät

Hallo Gmorane,

so wie Du es schon geschrieben hast, kann die 1. Stelle (links) nur eine 0 oder 1 darstellen.

Also hast Du eine Anzeigemöglichkeit von 00000 bis 19999.

Daher zeigt das Messgerät folgendes an: _315.8

LG
Joh
von Joh89
Di 7. Jul 2015, 09:55
Forum: Elektroinstallation
Thema: Neuer Anschluss mit TNC-S Auftrennung, Nebengebäude 4x16 ???
Antworten: 2
Zugriffe: 4986

Re: Neuer Anschluss mit TNC-S Auftrennung, Nebengebäude 4x16

Hallo Kabelverknoter, ich habe häufig mit solchen "Modernisierungen" zu tun. Dabei gilt: wenn einmal ein TN-C-System in ein TN-C-S-System aufgetrennt ist, dann darf N und PE nicht mehr miteinander verbunden werden. Die Lösung, die Du vorschlägst wäre ja ein TT-System hinter einem TN-C-S-Sy...
von Joh89
Sa 20. Jun 2015, 11:51
Forum: Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
Thema: Programme für Unterwegs
Antworten: 16
Zugriffe: 26195

Re: Programme für Unterwegs

Hi, habe vor ein paar Wochen eine tolle iPhone App entdeckt. Heißt Leitungsplaner! https://itunes.apple.com/de/app/leitungsplaner/id981831701?mt=8 Damit lege ich fleißig meine Leitungen aus. Ich war völlig überrascht was in der App alles drinsteckt, echt gut. :clap: :clap: :clap: Gibts leider nicht ...
von Joh89
Do 18. Jun 2015, 19:55
Forum: Vorstellung neuer User
Thema: Ganz neu hier
Antworten: 1
Zugriffe: 3951

Ganz neu hier

Hallo und guten Tag an das Forum!
Ich bin Joh und habe vor im nächsten Jahr mit meinem Meister anzufangen.
Da ich noch in der Orientierungsphase bin, hoffe ich hier interessante Tipps zu bekommen.

Zur erweiterten Suche