Die Suche ergab 54 Treffer

von felixthecat
Fr 3. Aug 2018, 15:33
Forum: DGUV Vorschrift 3
Thema: SKII-Anschlussleitung Isolationsmessung
Antworten: 5
Zugriffe: 8333

Re: SKII-Anschlussleitung Isolationsmessung

:oops: sorry da hab ich dein Text falsch verstanden.
Das Anschlusskabel wird wie eine Verlängerungsleitung gemessen.
Da bei der Anschlussleitung mit Eurostecker kein PE vorhanden ist, wird nur die ISO Messung durchgeführt.
Wieso fragst du wegen einer rechtssicheren Messung? Hattest du damit Probleme?
von felixthecat
Di 31. Jul 2018, 08:37
Forum: DGUV Vorschrift 3
Thema: SKII-Anschlussleitung Isolationsmessung
Antworten: 5
Zugriffe: 8333

Re: SKII-Anschlussleitung Isolationsmessung

Hallo Daniel,

bei schutzisolierten SKII Geräten, ohne berührbare leitende Teile, ist keine Messung erforderlich.

Bei schutzisolierten SKII Geräten, mit berührbare leitende Teile (Schrauben, Abdeckungen, usw.), sind der Isolationswiderstand und der Berührungsstrom zu messen.
von felixthecat
So 29. Jul 2018, 13:16
Forum: Elektromobilität
Thema: Aufbau eines Teststands zur Batterieprüfung von E-Bikes
Antworten: 2
Zugriffe: 4681

Re: Aufbau eines Teststands zur Batterieprüfung von E-Bikes

Hallo Minzent, die Skizze sieht gut aus. Ich hätte da noch ne Anmerkung: Da die Ladung und die Entladung nicht gleichzeitig, sondern entweder Ladung oder eine Entladung stattfindet, würde ich die beiden Kontakte mit einem Schütz steuern(Öffner/Schließer). Welche Ströme treten bei deiner Schaltung de...
von felixthecat
So 29. Jul 2018, 12:57
Forum: Teil 2 - Fachtheorie
Thema: Mathe Vorbereitungskurs sinnvoll?
Antworten: 1
Zugriffe: 5637

Re: Mathe Vorbereitungskurs sinnvoll?

Hallo Käthe,

wenn du in deiner Lehre, mit der Mathematik zurecht gekommen bist, dann würde ich den Vorbereitungskurs nicht absolvieren.
Was meinst du mit div. elektronische Berechnungen?
von felixthecat
Do 5. Jul 2018, 21:09
Forum: Netzwerktechnik und Telefonanlagen
Thema: Telefonanlage mehrere TAEs
Antworten: 1
Zugriffe: 4292

Re: Telefonanlage mehrere TAEs

Hallo Bucki,

wenn due nur eine Spannung an 2a 2b misst, dann wird derzeit nur der rechte F Anschluss der NFF Dose funktionieren. Ist die rechte Leitung in der "POST" Anschlussdose, die Leitung die zur NFF Dose geht?
von felixthecat
So 15. Apr 2018, 14:18
Forum: Elektronik
Thema: Beha Amprobe Gerätetester GT600 GT800
Antworten: 4
Zugriffe: 6232

Re: Beha Amprobe Gerätetester GT600 GT800

Ich meine damit, ob es auch günstiger Gerätetester auf dem Markt gibt, der sich mit einem ähnlichen Update auch zu einem höherwertigen Modell aufrüsten lässt? :think: :pray:
von felixthecat
Sa 14. Apr 2018, 09:55
Forum: Elektronik
Thema: Beha Amprobe Gerätetester GT600 GT800
Antworten: 4
Zugriffe: 6232

Re: Beha Amprobe Gerätetester GT600 GT800

Ist mal wieder erstaunlich wie ein Teil der Geräte für mehrere Marken verkauft werden. Und wenn man zwei Drittel der Kosten sparen kann, wäre es der "Update" Versuch wert. Gibt es auch ein alternatives Gerät zu dem Gerätetester? :D
von felixthecat
Di 20. Feb 2018, 12:04
Forum: Elektroinstallation
Thema: Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?
Antworten: 6
Zugriffe: 6225

Re: Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?

..Finden tut man aber regelmäßig 16A Schutzschalter für die Stromkreise... Ist doch ganz klar, die sind günstiger !! ;) Ein 5x16qmm für eine 40m lange Zuleitung für die Werkstatt zu verlegen, ist sicher keine schlechte Idee gewesen. Bei dem Aufwand muss man auch an die Zukunft denken. Doch wenn dei...
von felixthecat
Mo 19. Feb 2018, 12:26
Forum: Elektroinstallation
Thema: Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?
Antworten: 6
Zugriffe: 6225

Re: Welchen Durchlauferhitzer verwenden? 13kW oder 18kW?

...Sollte es in Schweden sein, dann solltest du das lassen. Die Grundgebühr wird in Schweden nach der Stärke der Hauptsicherungen abgerechnet. Da du nur 3x25A hast (was in Schweden schon viel währe)... Sollte das besagte Land, Schweden sein, erklärt das auch wesshalb dort "Durchlauferhitzer re...
von felixthecat
Mi 3. Jan 2018, 08:35
Forum: Türsprechanlagen
Thema: Ersetzen einer vorhanden Türsprechanlage
Antworten: 1
Zugriffe: 5397

Re: Ersetzen einer vorhanden Türsprechanlage

Hallo Boris, so wie es von hier aussieht, scheint deine Außenstation eine TL 352 von Siedle zu sein. Mit dem beiliegenden Anschlussplan, kannst du die Drähte der einzelnen Anschlüsse zuordnen und deine bestehende Sprechanlage gegen deine neue ersetzen. Sollte dir hierzu noch etwas unklar sein, kanns...

Zur erweiterten Suche