Hallo zusammen,

in der Küche habe ich eine ATA-Insel-Dunstabzugshaube mit ingegrieter Steuerungselektronik. Der Ventilator wird mit einem 5 stufigen Phasenabschnittregeler gesteuert. Dieser Regler ist für max 250watt ausgelegt. Bisher hatte ich damit einen externen Rohrventilator (Typ Chaysol VT-125 190/060, 90 Watt) damit gesteuert.

Nun möchte ich auf eine externes Radialgebläse mit Kondensatormotor, das auf dem Dachboden stehen soll umstellen. Dieser Motor hat 450 Watt. Ich gehe davon aus, dass dieser Motor für den bestehnde Phasenabschnittregeler eine zu hohe Leistung hat.

Meine Frage:
kann ich die Leistung des Motors durch einen zusätzlichen Drehzahlregler, der zwischen Dunstabzugshaube und Motor geschaltet wird runterregeln oder ist es nicht möglich zwei Drehzahlregler in Reihe zu schalten?

Vielen Dank und Grüße
Prince_LG
Anzeige
flotterotto
Frischling
Frischling
Beiträge: 13
Registriert: Di 19. Aug 2025, 13:39
Elektromeister: nein

Re: Radialgebläse für den Dunstabzug

Beitrag von flotterotto »

Hallo Prince_LG,

die Umstellung auf einen externen Radiallüfter ist eine Top-Idee für mehr Ruhe!

Zwei Regler in Reihe zu schalten, funktioniert leider nicht. Dein Phasenabschnittregler ist mit 250W zu schwach für den 450W Kondensatormotor und auch ungeeignet für induktive Lasten. Das würde zu Schäden führen.

Du benötigst einen *neuen*, passenden Drehzahlregler, explizit für induktive Lüftermotoren und 450W Leistung. Denk an einen Stufentrafo oder einen speziellen elektronischen Lüfterregler.

Die Dunstabzugshaube kann dann eventuell nur noch als Schaltkontakt dienen, um diesen *neuen* Regler anzusteuern. Das müsstest du prüfen.

Kurz gesagt: Der alte Regler muss raus, ein passender neuer rein.

Viel Erfolg!