Überprüfung eines Elektro-Motors

Beitrag von Flott »

Hallo,

bei meiner Weiler fliegt nach dem Anschalten der FI raus.
Ich gehe mal davon aus das der Motor einen Defekt hat, da ansonsten nur noch ein Umschalter für Recht / Links -Lauf, der zum starten der Spindel genutzt wird, in Frage käme.
Die Maschine ist circa Baujahr 1979.

Wie kann ich den Motor auf einen Kurzschluß überprüfen und was nehm ich dafür genau.

Bilder vom Motor folgen.
_MG_4198_bearbeitet.jpg
_MG_4199_bearbeitet.jpg
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Anzeige
ac dc master
Kabelbinder Knipser
Kabelbinder Knipser
Beiträge: 152
Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
Elektromeister: nein
Wurde gedankt: 3 Mal

Re: Überprüfung eines Elektro-Motors

Beitrag von ac dc master »

wobei fliegt der RCD raus ? beim anlassen oder unter last ?
dafür brauchst du ein meßgerät wqas die Isolation messen kann. und dann mußt du wissen wie die spulen/Wicklung deines Motors liegen um dort eine gegenseitig Messung durch zu führen.
Merlin
Frischling
Frischling
Beiträge: 6
Registriert: Sa 20. Dez 2014, 09:46
Elektromeister: nein
Hat gedankt: 1 Mal

Re: Überprüfung eines Elektro-Motors

Beitrag von Merlin »

Klemme alle Adern vom Motor ab (auch die Werksseitigen) und nimm die Brücken heraus, dann kannst du schonmal eine Schnelldiagnose auch mit einem Durchgangsprüfer durchführen sofern du kein Isolationsmessgerät hast. Und zwar: Die klemmen gegen das Gehäuse dürfen keinen Durchgang haben, die Klemmen mit dem selben Buchstaben (U1,U2/V1,V2/W1,W2) müssen durchgang haben und die Klemmen mit unterschiedlichen Buchstaben dürfen auch keinen Durchgang haben.

[ Gepostet via Mobiltelefon ] Bild
ac dc master
Kabelbinder Knipser
Kabelbinder Knipser
Beiträge: 152
Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
Elektromeister: nein
Wurde gedankt: 3 Mal

Re: Überprüfung eines Elektro-Motors

Beitrag von ac dc master »

naja, also die methode würde ich gleich zu den akten legen. das beweist leider nicht das zwischen den spulen kein kontakt anliegt. so prüftst du nur die durchgängigkeit der spule aber sonst nichts. eher wen du von u1 auf w1 misst dan könnt eman erfolg haben. meistens treten solche fehler auf wenn der motor im betrieb ist und leistung abgefordert wird. dann werden die wicklungen warm und es kommt zum überschlag. da hilft nur ne iso-messung der spulen.