Hallo,
bin leider im Regelwerk nicht ganz drin, hab bereits die TAB durchgewälzt, nur finde ich dort keine hinreichende Antwort auf meine etwas verzwickte Problematik und möchte mich ein wenig vorbereiten auf die anstehenden Abstimmungen mit dem Energieversorger!
Folgende Situation:
Wir haben hier in unserem Gebäude auf der Arbeit ein HAK mit NH-Sicherungen 100A an den ein Zählerverteiler angeschlossen ist, hauptsächlich unsere Zähler. Nun möchten wir den Anschluss verstärken, da wir eine 90kW-Anlage anschließen möchten. Der Anschluss ist laut Aussage Energieversorger auf 200A verstärkbar.
Soweit, so gut!
Ohne jetzt erstmal genauer auf die Gründe einzugehen, hier die Fragestellung:
Angenommen, wir errichten eine Wandlermessung unmittelbar hinter dem HAK. Aus dem Wandlerschrank wird dann weiterhin der vorhandene Zählerverteiler versorgt, zudem parallel dazu ggf. noch ein Wandlerschrank mit zwei Wandlermessungen für die beiden Anschlüsse der 90kW-Anlage (haben wir aufgeteilt, wegen der Selektivität, jeweils 100A bzw. 80A).
Nun stellt sich mir das Problem der Selektivität:
Hausanschluss 200A
Direkt dahinter der alleinige Zähler (Wandler), vollselektiv mit entsprechend 125A Zählervorsicherung
Dahinter dann die 100A Absicherung für einen Angang für die Anlage, hier ist keine volle Selektivität mehr gegeben
Nun meine Frage:
Da wir ja nur einen einzigen Zähler direkt unmittelbar (halt nur die 2-3m Kabel bis zum Wandlerschrank) hinter dem HAK haben, ist es nicht möglich, auf die Selektivitätsstufe vor dem Zähler zu verzichten (in die Steckplätze eben Trennmesser rein) damit quasi die HAK-Sicherungen als Zählervorsicherung fungiert? Dann sind die beiden Zuleitungskabel nach der Wandlermessung zwar nicht selektiv, aber damit könnten wir leben, da es sich auch eben nur um 5m Zuleitungen handelt!
Hat da Jemand Erfahrungen, ob Energieversorger das machen? Oder kennt ihr andere Lösungen für das Problem?
Danke und MfG
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Normen und Vorschriften TAB-Verordnung
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 13:35
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
HA-Sicherung als Zählervorsicherung?
Fragen und Informationen zu den technischen Anschlussbedingungen im Niederspannungsnetz
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
- g1000
- Moderator
- Beiträge: 691
- Registriert: Mo 23. Mär 2009, 17:43
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Postleitzahl: 79206
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HA-Sicherung als Zählervorsicherung?
Beitragvon g1000 » Fr 23. Nov 2018, 12:12
Hallo Gruwe,
wenn ich den Aufbau der Anlage richtig verstanden habe, dann hast du 200A Sicherungen im HAK 125A Sicherungen vor der Wandlermessung und 100A als Abgangssicherung für die neue Anlage?
Hier stellt sich mir die Frage; Wenn ich einen Anschluss mit 200A beim Netzbetreiber beantrage, dann möchte ich diesen auch komplett nutzen können. Durch deine Vorsicherung mit 125A, schränkst du dich ja selber ein.
Unser Netzbetreiber würde TM vor dem Zähler stecken. Somit würde die komplette Leistung von 138kVA zur Verfügung stehen.
wenn ich den Aufbau der Anlage richtig verstanden habe, dann hast du 200A Sicherungen im HAK 125A Sicherungen vor der Wandlermessung und 100A als Abgangssicherung für die neue Anlage?
Hier stellt sich mir die Frage; Wenn ich einen Anschluss mit 200A beim Netzbetreiber beantrage, dann möchte ich diesen auch komplett nutzen können. Durch deine Vorsicherung mit 125A, schränkst du dich ja selber ein.
Unser Netzbetreiber würde TM vor dem Zähler stecken. Somit würde die komplette Leistung von 138kVA zur Verfügung stehen.
MfG G1000
Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zurechtfinden.
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
Anzeige -ID10-