Analyse von Oberschwingungen und Klirrfaktor in einer Industrieanlage

Kostenlose Übungs- und Rechenaufgaben der Elektrotechnik mit ausführlichen Lösungen und Lösungswegen – ideal zum lernen, üben und zur Vorbereitung auf Prüfungen.

Moderatoren: elektromeister, Moderatoren

Forumsregeln
Sobald du uns deine Lösung(en) in einem neuen Beitrag schreibst, wird die Lösung im ersten Beitrag sichtbar.
Deine Lösung muss mit dem HIDE Tag versteckt werden. Dies geschieht nicht automatisch. Beispiel: [hide] Deine Lösung [/hide]
User die sinnlose Beiträge posten um die Lösungen zu sehen, erhalten eine Verwarnung.

In Beiträgen können Formeln mit Brüchen und Griechischen Buchstaben, mittels BBCode im LaTeX Format eingegeben werden.
Hilfe hierzu findest du unter: http://www.hostmath.com
Antworten
e-worker
Strippenzieher
Strippenzieher
Beiträge: 256
Registriert: Fr 3. Okt 2025, 23:38
Elektromeister: nein
Hat gedankt: 1 Mal
Wurde gedankt: 2 Mal

Analyse von Oberschwingungen und Klirrfaktor in einer Industrieanlage

Beitrag von e-worker »

Du hast den Auftrag erhalten, die Stromqualität in einer Produktionshalle zu bewerten, in der eine Vielzahl von modernen Fertigungsmaschinen mit Frequenzumrichtern und LED-Beleuchtung betrieben wird. Es besteht der Verdacht, dass nicht-lineare Verbraucher Oberschwingungen in das Stromnetz einspeisen, was zu Problemen wie Überhitzung von Leitern, Fehlfunktionen von Schutzgeräten oder ungenauen Messungen führen könnte.

Du hast eine Strommessung an der Hauptverteilung durchgeführt und folgende Effektivwerte der wichtigsten Stromanteile ermittelt:

Effektivwert des Grundwellenstroms (I1) bei 50 Hz: 150 A
Effektivwert des 3. Oberschwingungsstroms (I3): 30 A
Effektivwert des 5. Oberschwingungsstroms (I5): 20 A
Effektivwert des 7. Oberschwingungsstroms (I7): 10 A
Effektivwert des 9. Oberschwingungsstroms (I9): 5 A

Alle weiteren Oberschwingungsanteile sind als vernachlässigbar klein anzusehen.

Berechne auf Basis dieser Messwerte:
1. Den gesamten Effektivwert des Stroms (I_ges), der durch die Hauptverteilung fließt.
2. Den Klirrfaktor (Total Harmonic Distortion, THD) des Stroms in Prozent.

Diese Berechnungen sind entscheidend, um mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Stromqualität zu planen, wie zum Beispiel den Einsatz von Oberschwingungsfiltern oder die Dimensionierung von Neutralleitern.

Viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe.