Als Leuchten sollen LED-Panel mit einem Nennlichtstrom von 8000 Lumen pro Leuchte eingesetzt werden. Die Leuchten sind direktstrahlend und werden direkt an der Decke montiert. Die Reflexionsgrade im Raum sind wie folgt anzunehmen: Decke 70%, Wände 50%, Fußboden 20%. Der Wartungsfaktor für die Anlage soll 0,8 betragen, um die Alterung und Verschmutzung zu berücksichtigen.
Deine Aufgabe ist es, zu berechnen, wie viele dieser LED-Panel benötigt werden, um die geforderte Beleuchtungsstärke auf der Arbeitsebene zu erreichen. Gehe dabei wie folgt vor:
1. Berechne die Bezugshöhe der Leuchten zur Arbeitsebene und anschließend den Raumindex (k).
2. Ermittle den Beleuchtungswirkungsgrad (auch Nutzungsfaktor genannt, \( \eta \)) der Leuchten. Für die Zwecke dieser Aufgabe kannst du einen angenommenen Nutzungsfaktor von 0,65 verwenden, der für diese Art von Leuchten und Raumgeometrie realistisch ist. Normalerweise würde dieser Wert aus Tabellen basierend auf dem Raumindex und den Reflexionsgraden entnommen werden.
3. Berechne den gesamten Lichtstrom, der für die gewünschte Beleuchtungsstärke auf der Arbeitsfläche benötigt wird.
4. Ermittle die benötigte Anzahl an Leuchten.
Wünsche viel Spaß und Erfolg beim lösen der Aufgabe.
Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln: