Für die Verbindung steht ein 5-adriges NYM-J Kabel mit einem Leiterquerschnitt von 4 mm² zur Verfügung. Es ist vorgeschrieben, dass der Spannungsfall in dieser Leitung maximal 3% der Nennspannung betragen darf, um einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizung zu gewährleisten. Die Bauheizung kann als rein ohmsche Last betrachtet werden (cos(φ) = 1). Die Umgebungstemperatur bei der Berechnung des Leiterwiderstands soll mit 20°C angenommen werden.
Deine Aufgabe ist es, die maximal zulässige Länge der Anschlussleitung zu berechnen, um die Anforderungen an den Spannungsfall zu erfüllen.
**Gegebene Werte:**
* Leistung der Bauheizung \( P = 15 \, \text{kW} \)
* Nennspannung \( U = 400 \, \text{V} \) (Drehstrom)
* Leiterquerschnitt \( A = 4 \, \text{mm}^2 \)
* Maximal zulässiger Spannungsfall \( \Delta U_{\%} = 3 \, \% \)
* Leistungsfaktor \( \cos(\varphi) = 1 \) (ohmsche Last)
* Spezifischer Widerstand von Kupfer bei \( 20 \, \text{°C} \): \( \rho = 0,0175 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m} \)
**Fragen:**
1. Berechne den Nennstrom (Betriebsstrom) der Bauheizung.
2. Bestimme den maximal zulässigen Spannungsfall in Volt.
3. Berechne die maximal zulässige Länge der 4 mm² Leitung, unter Berücksichtigung des berechneten Spannungsfalls.
Viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe!
Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln: