* Nennleistung (P_N): 11 kW
* Nennspannung (U_N): 400 V
* Nennleistungsfaktor (cos(phi)): 0.85
Die Zuleitung soll als Kupferkabel des Typs NYM-J ausgeführt werden. Die maximale zulässige Spannungsabfall in dieser Installation beträgt 3 % der Nennspannung. Als Leitungsquerschnitt wurde 4G6 mm² gewählt. Die Umgebungstemperatur kann für die Berechnung des spezifischen Widerstandes mit 20 Grad Celsius angenommen werden. Der spezifische Widerstand von Kupfer bei 20 Grad Celsius (rho) beträgt 0.0178 Ohm mm²/m. Induktive Blindwiderstände der Leitung sollen bei dieser Berechnung vernachlässigt werden.
Berechne die maximal zulässige Länge der Zuleitung, damit der Spannungsabfall von 3 % der Nennspannung nicht überschritten wird.
Viel Erfolg und Spaß beim Lösen der Aufgabe!
Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln:
Exclusive content for logged in users.