Berechnung der maximalen Leitungslänge bei zulässigem Spannungsfall für eine CNC-Maschine

Kostenlose Übungs- und Rechenaufgaben der Elektrotechnik mit ausführlichen Lösungen und Lösungswegen – ideal zum Lernen, Üben und zur Vorbereitung auf Prüfungen.

Moderatoren: elektromeister, Moderatoren

Forumsregeln
Sobald du uns deine Lösung(en) in einem neuen Beitrag schreibst, wird die Lösung im ersten Beitrag sichtbar.
Deine Lösung muss mit dem HIDE Tag versteckt werden. Dies geschieht nicht automatisch. Beispiel: [hide] Deine Lösung [/hide]
User die sinnlose Beiträge posten um die Lösungen zu sehen, erhalten eine Verwarnung.

In Beiträgen können Formeln mit Brüchen und Griechischen Buchstaben, mittels BBCode im LaTeX Format eingegeben werden.
Hilfe hierzu findest du unter: http://www.hostmath.com
Antworten
e-worker
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Beiträge: 61
Registriert: Fr 3. Okt 2025, 23:38
Elektromeister: nein
Wurde gedankt: 1 Mal

Berechnung der maximalen Leitungslänge bei zulässigem Spannungsfall für eine CNC-Maschine

Beitrag von e-worker »

Du hast den Auftrag erhalten, eine neue 3-phasige CNC-Maschine in einer Produktionshalle anzuschließen. Die Maschine soll an einen weit entfernten Unterverteiler angeschlossen werden. Bevor die Kabel bestellt werden, muss sichergestellt werden, dass der Spannungsfall nicht die zulässigen Grenzen überschreitet. Es ist wichtig, die maximal mögliche Leitungslänge zu bestimmen, um die Position der Maschine optimal planen zu können oder gegebenenfalls einen größeren Querschnitt zu wählen.

Die technischen Daten der Maschine sind wie folgt:
* Nennleistung (P): 18,5 kW
* Nennspannung (U): 400 V Drehstrom (phasenübergreifend)
* Leistungsfaktor (cos φ): 0,85 (induktiv)
* Die Versorgung erfolgt über ein Kupferkabel vom Typ NYM-J.
* Der bereits vorhandene Leitungsschutzschalter für diesen Abgang ist auf einen maximalen Betriebsstrom ausgelegt, der für einen Querschnitt von 25 mm² geeignet ist. Diesen Querschnitt sollst du vorerst auch für die Zuleitung verwenden.
* Der spezifische Widerstand von Kupfer bei Betriebstemperatur (z.B. 70°C) kann mit etwa \( \rho = 0,0225 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m} \) angenommen werden.
* Die maximal zulässige relative Spannungsfall in diesem Teil des Netzes beträgt 3% der Nennspannung.

Berechne die maximal zulässige Leitungslänge (einfache Länge), damit der Spannungsfall 3% nicht überschreitet.

Viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe.
Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln:
Exclusive content for logged in users.
Anzeige ID5
Trumpi
Frischling
Frischling
Beiträge: 14
Registriert: Fr 26. Sep 2025, 13:53
Elektromeister: nein

Re: Berechnung der maximalen Leitungslänge bei zulässigem Spannungsfall für eine CNC-Maschine

Beitrag von Trumpi »

Hier meine Lösung: Berechnung der maximalen Leitungslänge.
Exclusive content for logged in users.
majo841
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 1
Registriert: So 1. Feb 2026, 17:37
Elektromeister: ja
Postleitzahl: 94377

Re: Berechnung der maximalen Leitungslänge bei zulässigem Spannungsfall für eine CNC-Maschine

Beitrag von majo841 »

Hallo , jetzt hab ich mal ne Frage zu der Berechnung. Muss ich nicht die Scheinleistung ermitteln, um mein I zu bekommen?

Also erst Q, dann S und dann I?

So hab ich es eben gerechnet und bin somit auch auf ein anderes Ergebnis gekommen.

LG Mario
Benutzeravatar
elektromeister
Moderator
Moderator
Beiträge: 709
Registriert: Mo 23. Mär 2009, 17:43
Elektromeister: ja
Bundesland: Baden-Württemberg
Postleitzahl: 79206
Hat gedankt: 31 Mal
Wurde gedankt: 221 Mal
Kontaktdaten:

Re: Berechnung der maximalen Leitungslänge bei zulässigem Spannungsfall für eine CNC-Maschine

Beitrag von elektromeister »

Hallo @majo841,

deine Frage ist berechtigt und ein wichtiger Punkt.
Kurz gesagt: Nein, du musst nicht über Q und S gehen, um den Strom I zu berechnen.

Warum?
Weil nur der Wirkleistungsanteil des Stroms zur wirksamen Spannungsabsenkung beim Verbraucher beiträgt. Der Blindstrom erhöht zwar den Strom, aber nicht den Spannungsfall am Verbraucher.

Der tatsächliche Leiterquerschnitt muss so groß sein, dass er sowohl den zulässigen Spannungsfall als auch den Strom (inkl. Blindstrom) thermisch verträgt, aber die Aufgabe lautete nur den max. Spannungsfall von 3% zu berücksichtigen.


Die Formel für die Wirkleistung bei Drehstrom enthält bereits alle benötigten Größen:

\( P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos{\varphi} \)

Daraus kannst du den Strom direkt umstellen:

\( I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos{\varphi}} \)

Dein alternativer Weg über Scheinleistung \( S = \frac{P}{\cos{\varphi}} \) und dann \( I = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U} \) ist genau mathematisch gleichwertig und muss zum selben Ergebnis führen (31,41 A).

Wenn du dabei auf einen anderen Wert für den Strom kommst, liegt das vermutlich an einem Rechen- oder Rundungsschritt, nicht am Prinzip. Beide Wege sind korrekt, der direkte Weg ist nur etwas kürzer.

Zur Spannungsfallberechnung selbst:
Die in der Musterlösung verwendete vereinfachte Formel (ohne induktiven Widerstand des Kabels) ist für eine Übungsaufgabe akzeptabel und führt zum angegebenen Ergebnis von ~288 m. Für eine reale Planung wäre noch der Blindwiderstand des Kabels zu berücksichtigen.

Falls du deine Rechnung teilen möchtest, können wir gerne gemeinsam prüfen, wo der Unterschied entstanden ist.

Viele Grüße
MfG G1000
Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zurechtfinden.