Die technischen Daten der Maschine sind wie folgt:
* Nennleistung (P): 18,5 kW
* Nennspannung (U): 400 V Drehstrom (phasenübergreifend)
* Leistungsfaktor (cos φ): 0,85 (induktiv)
* Die Versorgung erfolgt über ein Kupferkabel vom Typ NYM-J.
* Der bereits vorhandene Leitungsschutzschalter für diesen Abgang ist auf einen maximalen Betriebsstrom ausgelegt, der für einen Querschnitt von 25 mm² geeignet ist. Diesen Querschnitt sollst du vorerst auch für die Zuleitung verwenden.
* Der spezifische Widerstand von Kupfer bei Betriebstemperatur (z.B. 70°C) kann mit etwa \( \rho = 0,0225 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m} \) angenommen werden.
* Die maximal zulässige relative Spannungsfall in diesem Teil des Netzes beträgt 3% der Nennspannung.
Berechne die maximal zulässige Leitungslänge (einfache Länge), damit der Spannungsfall 3% nicht überschreitet.
Viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe.