Nennleistung: 15 kW
Nennspannung: 400 V
Nennstrom: 33,9 A (bei cos φ = 0,86)
Netzfrequenz: 50 Hz
Der Motor wird über folgendes Kabel vom Hauptverteiler gespeist:
Kabeltyp: NYY 4×10 mm²
Länge: 50 m
Leitfähigkeit von Kupfer: κ = 56 m/(Ω·mm²)
Transformator Daten:
Bemessungsleistung: 250 kVA
Übersetzungsverhältnis: 20 kV / 0,4 kV
Kurzschlussspannung: uₖ = 6%
Schaltgruppe: Dyn5
Die Netzimpedanz auf der 20-kV-Seite beträgt Z_Netz = 0,321 Ω (bezogen auf 20 kV).
Berechne den maximalen Kurzschlussstrom (dreipoliger Kurzschluss) an der Motorklemme. Überprüfe, ob ein Leitungsschutzschalter mit Nennstrom 50 A und Schaltvermögen 25 kA für den Schutz der Leitung geeignet ist.
Wünsche viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe.
Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln:
Exclusive content for logged in users.