Dimensionierung einer Notstromanlage für einen Klinikflügel

Kostenlose Übungs- und Rechenaufgaben der Elektrotechnik mit ausführlichen Lösungen und Lösungswegen – ideal zum Lernen, Üben und zur Vorbereitung auf Prüfungen.

Moderatoren: elektromeister, Moderatoren

Forumsregeln
Sobald du uns deine Lösung(en) in einem neuen Beitrag schreibst, wird die Lösung im ersten Beitrag sichtbar.
Deine Lösung muss mit dem HIDE Tag versteckt werden. Dies geschieht nicht automatisch. Beispiel: [hide] Deine Lösung [/hide]
User die sinnlose Beiträge posten um die Lösungen zu sehen, erhalten eine Verwarnung.

In Beiträgen können Formeln mit Brüchen und Griechischen Buchstaben, mittels BBCode im LaTeX Format eingegeben werden.
Hilfe hierzu findest du unter: http://www.hostmath.com
Antworten
e-worker
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Beiträge: 50
Registriert: Fr 3. Okt 2025, 23:38
Elektromeister: nein
Wurde gedankt: 1 Mal

Dimensionierung einer Notstromanlage für einen Klinikflügel

Beitrag von e-worker »

Du hast den Auftrag erhalten, die notwendige Leistung für eine Notstromanlage eines kleinen Klinikflügels zu dimensionieren. Dieser Flügel muss bei einem Netzausfall weiterhin die wichtigsten Funktionen aufrechterhalten können. Hierfür sind folgende Verbraucher als kritisch eingestuft und sollen von der Notstromanlage versorgt werden:

* **Notbeleuchtung Fluchtwege und OP-Vorbereitung:** 500 W (ohmsche Last, cos phi = 1)
* **Allgemeine Notstrom-Steckdosen (z.B. für mobile medizinische Geräte und Ladestationen):** Eine installierte Scheinleistung von 3 kVA (mit einem durchschnittlichen Leistungsfaktor von cos phi = 0.9)
* **Operationssaal-Grundausstattung (Beleuchtung, medizinische Basisgeräte):** 10 kW Wirkleistung (mit einem Leistungsfaktor von cos phi = 0.85)
* **IT-Serverraum (für Patientenakten und Notfalldaten):** 2 kVA Scheinleistung (mit einem Leistungsfaktor von cos phi = 0.95)
* **Kleiner Personenaufzug (für Patiententransport):** 7.5 kW Wirkleistung (mit einem Leistungsfaktor von cos phi = 0.8)
* **Wichtige Pumpen der Heizungs- und Kühlanlage:** 3 kW Wirkleistung (mit einem Leistungsfaktor von cos phi = 0.8)

Basierend auf der Nutzung und den betrieblichen Anforderungen wurde ein Gleichzeitigkeitsfaktor von 0.7 für die gesamte Anlage ermittelt, da nicht alle Verbraucher ständig und gleichzeitig mit ihrer maximalen Leistung laufen werden. Zusätzlich soll ein Sicherheitszuschlag von 20% auf die ermittelte Scheinleistung addiert werden, um Reserven für zukünftige Erweiterungen und die Berücksichtigung von Anlaufströmen (ohne diese explizit einzeln zu berechnen) zu schaffen.

Deine Aufgabe ist es, die insgesamt erforderliche Scheinleistung der Notstromanlage zu berechnen und die nächsthöhere handelsübliche Standardgröße für einen Notstromgenerator auszuwählen.

Viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe.