Folgende Daten liegen dir vor:
- Netzspannung: U_N = 400 V Drehstrom
- Die vorgelagerte Netzimpedanz bis zum Anschlusspunkt der Zuleitung der Maschine beträgt: R_V = 0.1 Ohm und X_V = 0.2 Ohm (jeweils pro Außenleiter).
- Die Zuleitung zur Werkzeugmaschine ist eine Kupferleitung mit einem Leiterquerschnitt von A = 16 mm².
- Die Länge der Zuleitung beträgt l = 50 m.
- Für die Berechnung des Kurzschlussstroms im Fehlerfall ist der spezifische Widerstand des Kupfers bei Kurzschlusstemperatur (ca. 80°C) mit \( \rho_{\text{Cu,k}} = 0.0225 \ \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m} \) anzunehmen.
- Die spezifische induktive Reaktanz der Leitung beträgt \( X'_{\text{L}} = 0.08 \ \text{m}\Omega/\text{m} \).
Berechne den maximalen dreipoligen Kurzschlussstrom I_k3 am Einspeisepunkt der Werkzeugmaschine.
Viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe.
Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln:
Exclusive content for logged in users.