**Gegebene Daten:**
* **Vorgelagertes Netz (am Transformator):**
* Kurzschlussleistung des Netzes, auf die Niederspannungsseite des Transformators bezogen: \( S_{k,Netz} \) = 50 MVA
* Nennspannung des Niederspannungssystems: \( U_N \) = 400 V
* **Transformator (Drehstrom):**
* Nennleistung: \( S_{N,Trafo} \) = 630 kVA
* Nenn-Übersetzungsverhältnis: 10 kV / 0.4 kV
* Kurzschlussspannung: \( U_k\% \) = 6 \%
* Kupferverluste bei Nennlast: \( P_{Cu} \) = 7 kW
* **Leitung (NYY-J, 4-adrig, Cu):**
* Länge (\( L \)): 30 m
* Querschnitt (\( A \)): 150 mm² (für die Außenleiter)
* Spezifischer Widerstand von Kupfer bei 20°C (\( \rho_{Cu,20} \)): 0.0178 \( \Omega \cdot mm^2/m \)
* Temperaturkoeffizient von Kupfer (\( \alpha_{Cu} \)): 0.00393 \( K^{-1} \)
* Typische Induktivität pro Längeneinheit für NYY-Kabel in dieser Dimension: \( X' \) = 0.08 \( \Omega/km \)
* Annahme für die Leitertemperatur im Kurzschlussfall: \( \vartheta \) = 70°C
* **Spannungsfaktor \( c \):** 1.05 (gemäß IEC 60909 für die Berechnung des maximalen Kurzschlussstroms)
**Deine Aufgabe:**
Berechne den maximalen dreiphasigen Kurzschlussstrom (\( I_k'' \)) am Einspeisepunkt der neuen Hauptverteilung.
Viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe! Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln: