Kurzschlussstromberechnung für eine Hauptverteilung

Kostenlose Übungs- und Rechenaufgaben der Elektrotechnik mit ausführlichen Lösungen und Lösungswegen – ideal zum Lernen, Üben und zur Vorbereitung auf Prüfungen.

Moderatoren: elektromeister, Moderatoren

Forumsregeln
Sobald du uns deine Lösung(en) in einem neuen Beitrag schreibst, wird die Lösung im ersten Beitrag sichtbar.
Deine Lösung muss mit dem HIDE Tag versteckt werden. Dies geschieht nicht automatisch. Beispiel: [hide] Deine Lösung [/hide]
User die sinnlose Beiträge posten um die Lösungen zu sehen, erhalten eine Verwarnung.

In Beiträgen können Formeln mit Brüchen und Griechischen Buchstaben, mittels BBCode im LaTeX Format eingegeben werden.
Hilfe hierzu findest du unter: http://www.hostmath.com
Antworten
e-worker
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Beiträge: 50
Registriert: Fr 3. Okt 2025, 23:38
Elektromeister: nein
Wurde gedankt: 1 Mal

Kurzschlussstromberechnung für eine Hauptverteilung

Beitrag von e-worker »

Du hast den Auftrag erhalten, für eine neue Produktionshalle die Auslegung der Hauptverteilung zu prüfen. Diese Halle wird von einem bestehenden Transformator gespeist, und es muss der maximale dreiphasige Kurzschlussstrom am Einspeisepunkt der neuen Hauptverteilung (HV) ermittelt werden. Die HV wird über eine 30 Meter lange NYY-J 4x150mm² Cu-Leitung vom Transformator gespeist. Es ist entscheidend, den Kurzschlussstrom zu kennen, um die Schaltleistungen der Schutzorgane und die dynamische Kurzschlussfestigkeit der Sammelschienen in der HV korrekt zu dimensionieren.

**Gegebene Daten:**
* **Vorgelagertes Netz (am Transformator):**
* Kurzschlussleistung des Netzes, auf die Niederspannungsseite des Transformators bezogen: \( S_{k,Netz} \) = 50 MVA
* Nennspannung des Niederspannungssystems: \( U_N \) = 400 V
* **Transformator (Drehstrom):**
* Nennleistung: \( S_{N,Trafo} \) = 630 kVA
* Nenn-Übersetzungsverhältnis: 10 kV / 0.4 kV
* Kurzschlussspannung: \( U_k\% \) = 6 \%
* Kupferverluste bei Nennlast: \( P_{Cu} \) = 7 kW
* **Leitung (NYY-J, 4-adrig, Cu):**
* Länge (\( L \)): 30 m
* Querschnitt (\( A \)): 150 mm² (für die Außenleiter)
* Spezifischer Widerstand von Kupfer bei 20°C (\( \rho_{Cu,20} \)): 0.0178 \( \Omega \cdot mm^2/m \)
* Temperaturkoeffizient von Kupfer (\( \alpha_{Cu} \)): 0.00393 \( K^{-1} \)
* Typische Induktivität pro Längeneinheit für NYY-Kabel in dieser Dimension: \( X' \) = 0.08 \( \Omega/km \)
* Annahme für die Leitertemperatur im Kurzschlussfall: \( \vartheta \) = 70°C
* **Spannungsfaktor \( c \):** 1.05 (gemäß IEC 60909 für die Berechnung des maximalen Kurzschlussstroms)

**Deine Aufgabe:**
Berechne den maximalen dreiphasigen Kurzschlussstrom (\( I_k'' \)) am Einspeisepunkt der neuen Hauptverteilung.

Viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe! Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln:
Exclusive content for logged in users.
Anzeige
beinhart
Laie
Laie
Beiträge: 25
Registriert: Di 19. Aug 2025, 13:38
Elektromeister: nein
Wurde gedankt: 2 Mal

Re: Kurzschlussstromberechnung für eine Hauptverteilung

Beitrag von beinhart »

Hier meine Lösung: Berechnung des Kurzschlussstroms.